Dämmung Werkstatt - Dampfbremse nötig?

5,00 Stern(e) 3 Votes
G

gmt94

Hallo zusammen,

Im kommenden Frühjahr will ich die decke meiner Werkstatt dämmen. Mauerwerk ist 17,5 KS und als Dach habe ich ein Binderdachtuhl mit normaler Ziegeleindeckung.

Die Dämmung soll als klemmfilz in der zwishendecke realisiert werden und als Abschluss dann mit osb Platten verkleidet werden. Die Werkstatt soll über eine kleine Dieselstandheizung bei Bedarf beheizbar gemacht werden.

Jetzt jst die große Frage. Würdet ihr dort eine dampfbremse einbauen? Der Großteil der Zeit wird nämlich nicht beheizt. Ich habe halt Angst, daß zwischen dampfbremse und dämmung dann die Feuchtigkeit niederschlägt.

Danke und Grüße
 
N

netuser

Soweit mein Verständnis dafür reicht und ich es entsprechend in der Garage noch vorhabe, ja. Die Dampfbremse (wohlgemerkt nicht Dampfsperre!) muss auf jeden Fall her.
 
D

dertill

Jetzt jst die große Frage. Würdet ihr dort eine dampfbremse einbauen? Der Großteil der Zeit wird nämlich nicht beheizt. Ich habe halt Angst, daß zwischen dampfbremse und dämmung dann die Feuchtigkeit niederschlägt.
Der Aufbau ist bei beheizten, oder teilweise beheizten Räumen IMMER: Innen diffusionsdichter als außen -> alle Feuchte die rein geht in die Dämmung geht auch außen wieder raus.
OSB-Platten haben einen mü-Wert von ca. 200 und je nach Dicke einen sd-Wert von 1-3 m.

Mein Vorschlag wäre, feuchteabweisend kaschiertes Klemmfilz für die Dämmung der obersten Geschossdecke zu verwenden, mit Fließkaschierung nach oben und die Decke von unten mit OSB Platten verleimt und an Durchdringungen abgedichtet auszuführen.

Die OSB Platten innen sind dann die Luftdichtheitsschicht und dampfbremsend und nach oben kann alles raus was rein geht. Zeitgleich ist die Dämmung oben fließkaschiert, falls dennoch mal 1-2 Tropfen Kondenswasser oder Schlagregen durch das Dach kommen. Wenn unter den Ziegeln eine Unterspannbahn ist, brauchst du auch die Kaschierung der Dämmung nicht.

Eine zusätzliche Dampfbremsfolie brauchst du nicht, wenn du außen nichts dampfdichtes drauf hast. Die OSB-Platten sind da ausreichend. Wichtiger ist die Luftdichtigkeit. Sonst hast du da feuchtwarme Zugluft in die Dämmung und dort kondensiert die dann, sobald der Taupunkt unterschritten ist.

Edit: Falschrum verstanden, darum angepasst
 
Zuletzt aktualisiert 25.04.2024