Zehnder und Systemair - kontrollierte Wohnraumlüftung: Vorschläge

4,80 Stern(e) 5 Votes
J

JamaikaJoe

Hallo,

für unser Einfamilienhaus haben wir von Systemair und von Zehnder je einen Grobvorschlag für die Kontrollierte-Wohnraumlüftung bekommen.
Siehe angehängte PDFs.

Die Vorschläge sind recht unterschiedlich.
Ein paar Randbedingungen wurden von beiden Firmen übersehen. Z. B. Hobbyraum im Keller als Gäste-Schlafraum auslegen, Keller in sich ausgeglichen, da Kellertür im EG ggf. schalldicht/überströmlos ausgeführt wird, Elternschlafzimmer mit Zu- und Abluft, da schalldichte Zimmertür.
Die Luftwerte für die einzelnen Räume wurden teils merklich niedriger angesetzt als ich es von hier, aus dem rosa Forum oder von der Seite Komfortlüftung gelesen habe.
Das habe ich in der Tabelle von Systemair kommentiert.

Systemair macht eine Baumverteilung, die gut in die bestehenden Wände passt. Allerdings mit 63er Rohren zu den Ventilen. 63 ist ja Außendurchmesser, was innen zu recht hohen Strömungsgeschwindigkeiten und Druckverlusten führen dürfte.
Telefonieschalldämpfer werden lt. Systemair nicht benötigt, da die Rohre ab 5m genug entkoppeln.
Die Positionen der Deckenventile finde ich stimmig.
KWL-Planung_Systemair - 01.png
KWL-Planung_Systemair - 02.png
KWL-Planung_Systemair - 03.png
KWL-Planung_Systemair - 04.png
KWL-Planung_Systemair - 05.png
KWL-Planung_Systemair - 09.png
KWL-Planung_Systemair - 06.png
KWL-Planung_Systemair - 07.png
KWL-Planung_Systemair - 08.png


Zehnder macht eine Sternverteilung. Allerdings mit dem Comfowell Schalldämpfer-Verteilerkasten und folglich den Steig-/Fallrohren an einer Stelle, wo es mit Wänden, Türen und Möbeln für uns nicht passt. Da werde ich noch fragen, ob sie an den gleichen Stellen wie im Systemair-Vorschlag hoch und runter können.
Ventile sind für mich teils fraglich positioniert: Küche recht nah am Herd/Kochdunst, Wohnen direkt über Couch-Sitzplatz.
(Den Vorschlag von Zehnder häne ich in den nächsten Post, da ich nur 10 Anhänge machen darf.)

Hier noch die Bilder zum Zehnder-Vorschlag
KWL-Planung_Zehnder - 01.png
KWL-Planung_Zehnder - 02.png
KWL-Planung_Zehnder - 03.png
KWL-Planung_Zehnder - 04.png
KWL-Planung_Zehnder - 05.png


Ich würde mich über Eure Meinungen dazu und Hinweise zu Optimierungspotenzial freuen.

Danke und Grüße
Jo
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Mycraft

Mycraft

Moderator
Sehe jetzt keine Probleme bei der Ventilanordnung. In den Fluren sind die möglicherweise obsolet.
 
J

JamaikaJoe

Sehe jetzt keine Probleme bei der Ventilanordnung
Danke für Dein Feedback dazu!
In Wohnen würde ich den Zuluftauslass dennoch vom Bauchgefühl eher über den Couchtisch/Fußbereich machen, um die manchmal kühlere Luft nicht über den Köpfen herunterfallen zu haben.
Da in der Küche die Umluftdunstabzugshaube die Abluft in Deckennähe nach planunten auswirft, würde ich das Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Abluftventil auch etwas aus dieser Auswurfbahn heraussetzen, damit sich die Strömungen nicht zu sehr in die Quere kommen.

In den Fluren sind die möglicherweise obsolet.
Meinst Du damit, dass wir im OG die Zuluft von den zwei Kinderzimmern und dem kleinen Arbeitszimmer alles ins Bad reinziehen und dort ablüften können? (Elternschlafimmer soll ja ein in sich geschlossener Kreis mit Zu- und Abluft werden)
Wird wahrscheinlich einen recht großen Unterschnitt an der Badtüre zum Überströmen nötig machen...

Nach Rücksprache mit Zehnder werde ich jetzt mit dem Statiker abklären, ob wir auf DN90 Rohre in der EG-OG-Zwischendecke gehen können (Armiereisenbügelhöhe). Dann könnten wir bei manchen Ventilen von zwei auf einen Strang gehen (weniger Rohrmeter) und hätten noch Potenzial für die zusätzlich gewünschten Volumenströme.

Grüße
Jo
 
Mycraft

Mycraft

Moderator
Wie du es auch machst mit dem Sofaventil, es wird richtig sein. Denn 1m rechts oder 1m links oder direkt drüber fällt in der Regel nur optisch auf, da ja die Ströme wirklich sehr gering sind und nur die empfindlichsten Menschen das merken.

Zum OG und generell Fluren.

Flure sind Überströmbereiche und bedürfen keiner gesonderten Ventile. Da deine Treppe auch nicht hermetisch abgeriegelt wird, muss du auch keine größeren Unterschnitte einplanen. Die Luft wird ihren Weg finden. Aber natürlich um wiederum größere Rohrdurchmesser zu vermeiden kann man auch in den Fluren Ventile setzen. Wobei ich dann da den Vorschlag von Zehnder nehmen würde.
 
Zuletzt aktualisiert 29.03.2024
Im Forum Zehnder Group Deutschland GmbH gibt es 27 Themen mit insgesamt 377 Beiträgen

Ähnliche Themen
17.02.2020offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 Beiträge: 42
30.11.2022Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? Beiträge: 47
29.03.2021Zehnder comfoair E 350 - Kennt jemand dieses System? Beiträge: 26
07.05.2020Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? Beiträge: 15
08.09.2023Zehnder Q350 - optimale Sommer-Einstellungen Beiträge: 47
15.10.2020Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? Beiträge: 43
18.12.2018Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen Beiträge: 12
10.08.2020Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Bungalow: Decke abhängen nötig? Beiträge: 23
12.02.2021Zehnder ComfoAir 350 TR Kontrollierte-Wohnraumlüftung - welche Funktionen sind sinnvoll? Beiträge: 17
15.02.2021Lüftungsrohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch Dachschräge legen Beiträge: 12
19.12.2019Planung zentrale Lüftungsanlage - Volumenstron, Positionierung? Beiträge: 12
27.07.2017Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? Beiträge: 12
22.06.2021Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft Beiträge: 60
17.03.2020Zehnder Q350 Kontrollierte-Wohnraumlüftung Planung so in Ordnung? Beiträge: 35
01.03.2024Zehnder Q350 Lüftungsgerät Probleme Beiträge: 36
26.05.2022Planung Kontrollierte-Wohnraumlüftung über lokale Heizung / Sanitärfirma Beiträge: 20
21.02.2020Neubau Einfamilienhaus ca. 190m², Doppelgarage ohne Keller, Erstentwurf Beiträge: 21
24.07.2019Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik Beiträge: 47
12.02.2022Wartungsvertrag Wohnraumlüftung, günstigere Filter Beiträge: 29
13.10.2019Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm Beiträge: 26
24.01.2023Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro Beiträge: 18
17.11.2019Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht Beiträge: 10
10.10.2023Besonderer Grundriss oder langweilig mit Keller? Beiträge: 20
24.11.2020Grundrissplanung Stadtvilla Doppelgarage | Keller | KFW40+ | 205m² Beiträge: 26
26.04.2018Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Auf was alles bei der Anschaffung achten? Beiträge: 30
24.11.2021Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche Beiträge: 30
08.01.2022Grundriss-Review Einfamilienhaus mit Keller auf leichter Hanglage Beiträge: 35
01.07.2020Kalkulation Einfamilienhaus mit 175m² Wohnfläche, Keller und Doppelgarage Beiträge: 79
28.08.2019Bau Einfamilienhaus mit Keller - Finanzierungs-Kalkulation zu Risikoreich? Beiträge: 64
02.01.2021Grundriss Stadtvilla 180m², Keller, 3 Kinder - Eure Meinungen dazu? Beiträge: 51

Alle Bilder dieser Forenkategorie anzeigen
Oben