Moin,
wir müssen 40-50m weg zu unserem Grundstück überbrücken. Ein vorgezogener Baustrom Anschluss ist zeitlich nicht machbar daher müssen wir ein Kabelziehen. Nun frage ich mich ob 5x16mm2 ausreicht oder ob es ein 5x25mm2 sein muss. Hab verschieden Seiten durchforstet werde aber nicht ganz schlau.
Wir benötigen für den Bau 1x63A und 2x32A.
vielen Dank
wir müssen 40-50m weg zu unserem Grundstück überbrücken. Ein vorgezogener Baustrom Anschluss ist zeitlich nicht machbar daher müssen wir ein Kabelziehen. Nun frage ich mich ob 5x16mm2 ausreicht oder ob es ein 5x25mm2 sein muss. Hab verschieden Seiten durchforstet werde aber nicht ganz schlau.
Wir benötigen für den Bau 1x63A und 2x32A.
vielen Dank
B
Bauenaberwie11.03.22 09:29Ok perfekt vielen Dank!
Zeichen Zeichen!
Zeichen Zeichen!
PhiIipp schrieb:
UndDas Kabel liegt seit 3 Jahren zum Haus,derjenige Berechnende ist kein Schreibtischtäter, und die summierte Maximallast wurde zu 70% angenommen.
Es gibt zunehmend Geräte die auf Spannungsabfall mit Ausschalten reagieren.
Nida35a schrieb:
Das Kabel liegt seit 3 Jahren zum Haus,
derjenige Berechnende ist kein Schreibtischtäter, und die summierte Maximallast wurde zu 70% angenommen.
Es gibt zunehmend Geräte die auf Spannungsabfall mit Ausschalten reagieren.Das es Haushaltsgeräte mit Unterspannungsauslösung gibt, ist mir neu. Schnelle Suche hat nichts ergeben. Und 70 % der Nennlast werdet ihr in hunderten kalten Wintern nicht erreichen.
Mit einer 50 qmm Einspeisung bringt man ca. 160 A / 50 kVA in die Bude. Das ist für ein Einfamilienhaus um Faktor 3 überdimensioniert.
Der Spannungsabfall ist komplett vernachlässigbar, zumal die Netzbetreiber inzwischen ohnehin zu einer höheren Netzspannung um die 235 V tendieren.
Ich bleibe dabei. Euer Berater hat es gut gemeint. Aber eure Leitung ist komplett überdimensioniert.