Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe

4,60 Stern(e) 7 Votes
G

GePrest

Vielen Dank für die vielen Infos.
Hallo, gestern war noch ein anderer HB vor Ort. Er meinte dass man die Wärmepumpe durchaus im Vorgarten aufstellen könnte. Aufsteller rechts unter dem Küchenfenster. Der fast immer erwähnte 3 Meter Abstand gelte nicht zum Nachbarn sondern 3 m Abstand zum öffentlichen Raum. Ich finde nicht wirklich was aussagekräftiges zu diesem Thema in der LBO Baden-Württemberg. Er will eine Vaillant aroTHERM Split 75/5 oder 55/5 mit Speicher verbauen. Der Aufstellungsort wäre 1m vom nächsten Haus entfernt. Gemeinde hat keine besonderen Vorschriften. Hat jemand Erfahrungen oder doch Vorschriften oder ähnliches?
PXL_20220608_073014942.jpg
 
G

GePrest

Nach Eingabe der Daten der Wärmepumpe im Schallrechner des Wärmepumpenversands bekomme ich folgendes Ergebnis:

Distanz Quelle - Empfänger 2m

Mindestens ein Beurteilungspegel liegt weniger als 6 dB(A) unter dem Immissionsrichtwert. Gegebe nenfalls sind Schallimmissionen aus weiteren Quellen ("Vorbelastung") zu berücksichtigen.

Tagbetrieb

Beurteilungspegel Lr: 51 dB(A)

✔Unterschreitung des Immissionsrichtwertes der TA Lärm um 4 dB(A).

-Beurteilungspegel nach TA Lärm Grenzwert (Immissionsrichtwert) nach TA Lärm

Nachtbetrieb

(mit Schallreduzierung)

Beurteilungspegel Lr:

37d B(A)

✔Unterschreitung des Immissionsrichtwertes der TA Lärm um 3 dB(A)

Was bedeutet das genau? Wärmepumpe wird Richtung Straße aufgestellt
 
G

GePrest

Habe nochmals geschaut, Distanz 2,7m. Bei 10000kwh Verbrauch müsste die aroTHERM Split 55/5 ausreichen, oder? Dann hätte ich bei 2,5m folgende Werte:
alte-heizung-erneuern-mit-wp-oder-gastherme-und-brauchwasserwaermepumpe-580444-1.png


Da wäre ich auf der sicheren Seite, oder?
 
G

GePrest

Angebot für aroTHERM 75/5 ca. 39400€. Vermerk: Einbringung über Dachfenster, Dachfenster wird bauseitig ausgebaut. Öffnung 60cm Breit. Speicher 60cm breit, eventuelle Schäden an den Speicherisolierung ist nicht zu vermeiden.
Liefern und bereitstellen eine Dachdeckerkran Böcker AK37/4000 inklusive Bedienpersonal
1 Tag 950€
Zulage Rohrleitung versehen mit Isogenopack. Dimension/Dämmdicke 15-22/20
20 m 12,75 €
N.E.P.
5.004
Zulage Rohrleitung versehen mit Isogenopack. Dimension/Dammdicke 28/30
20 m 14,40 €
N.E.P.
Summe Titel 5 679,60 €
Titel 6
Berechnung Heizlast – Hydraulischer Abgleich – Schallgutachten
6.001
Energetische Planung durch das Sachverständigenbüro Kühlthau, insbesondere Auslegung, Dimensionierung und Prüfung der wärmeübertragenden Heizflächen, Berechnung der raumweisen Heizlast gemäß Optimus und Berechnung des Hydraulischen Abgleichs gemäß VdZ B, dem hochwertigen Verfahren
6.002
Hydraulischer Abgleich je Heizkörper bestehend aus:
1x Vor und Rücklaufverschraubungen 1x Thermostatkopf mit Nullstellung 1x Montage
1 St 106,46 € N.E.P.
6.003
Kostenvoranschlag Schallgutachten ohne Vor-Ort Termin.
1 St 1.584,72 €
Bauseits sind zu liefern Bebauungsplan, Grundrisse der Betroffenen Häuser, Bauteile der Betroffenen Häuser (Fenster, Mauerwerk, Rolllädenksten).
Sonstiges: Einzeichnung Wärmepumpe, Daten der Maschine.
Sehr hoher Preis, teilweise 1000€ mehr für Pufferspeicher. Wärmepumpe 11546 alles netto
Das rechnet sich doch nicht, oder?
 
G

GePrest

Angebot für aroTHERM 75/5 ca. 39400€. Vermerk: Einbringung über Dachfenster, Dachfenster wird bauseitig ausgebaut. Öffnung 60cm Breit. Speicher 60cm breit, eventuelle Schäden an den Speicherisolierung ist nicht zu vermeiden.
Liefern und bereitstellen eine Dachdeckerkran Böcker AK37/4000 inklusive Bedienpersonal
1 Tag 950€
Zulage Rohrleitung versehen mit Isogenopack. Dimension/Dämmdicke 15-22/20
20 m 12,75 €
N.E.P.
5.004
Zulage Rohrleitung versehen mit Isogenopack. Dimension/Dammdicke 28/30
20 m 14,40 €
N.E.P.
Summe Titel 5 679,60 €
Titel 6
Berechnung Heizlast – Hydraulischer Abgleich – Schallgutachten
6.001
Energetische Planung durch das Sachverständigenbüro Kühlthau, insbesondere Auslegung, Dimensionierung und Prüfung der wärmeübertragenden Heizflächen, Berechnung der raumweisen Heizlast gemäß Optimus und Berechnung des Hydraulischen Abgleichs gemäß VdZ B, dem hochwertigen Verfahren
6.002
Hydraulischer Abgleich je Heizkörper bestehend aus:
1x Vor und Rücklaufverschraubungen 1x Thermostatkopf mit Nullstellung 1x Montage
1 St 106,46 € N.E.P.
6.003
Kostenvoranschlag Schallgutachten ohne Vor-Ort Termin.
1 St 1.584,72 €
Bauseits sind zu liefern Bebauungsplan, Grundrisse der Betroffenen Häuser, Bauteile der Betroffenen Häuser (Fenster, Mauerwerk, Rolllädenksten).
Sonstiges: Einzeichnung Wärmepumpe, Daten der Maschine.
Sehr hoher Preis, teilweise 1000€ mehr für Pufferspeicher. Wärmepumpe 11546 alles netto
Das rechnet sich doch nicht, oder?
Das Angebot wird noch 3-4 Tsd € teurer. Zur Wärmepumpe auf dem Satteldach zwischen den Spitzdächern wurde in einem anderen Forum geschrieben dass man die Wärmepumpe ruhig da montieren kann, denn man würde selbst im Speicher kaum was hören. Der Schall wird vom anderen Dach nach oben gelenkt. Wenn das so ist würde ich diese Variante dann wählen. Hat jemand Erfahrungen zu dieser Situation zwischen zwei Dächern?
 
G

GePrest

Hallo, habe gerade mit dem HB gesprochen, er hat mit Weishaupt telefoniert und der Mitarbeiter bei Weishaupt hat noch eine zweite Variante vorgeschlagen, nämlich Wärmepumpe an der Straßenseite an die Wand montieren. Laut Aussage des Mitarbeiters wäre diese Variante am besten geeignet. Was meint ihr? Wäre das eine gute Option?
 
Zuletzt aktualisiert 28.03.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1765 Themen mit insgesamt 26251 Beiträgen

Ähnliche Themen
07.03.2023Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS Beiträge: 21
05.12.2019Wärmepumpe - Warmwasserbereitung Beiträge: 14
23.03.2024Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 Beiträge: 4345
11.08.2023Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? Beiträge: 19
08.05.2020Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher Beiträge: 11
09.10.2020Aufpreis Kühlfunktion Luft-Wasser-Wärmepumpe? Beiträge: 22
25.03.2019Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole Beiträge: 13
07.05.2020Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher Beiträge: 38
10.07.2023Tausch Dachfenster im Bad in Förderung für die Wärmepumpe enthalten? Beiträge: 10
22.04.2019Alternative zur Weishaupt WWP LS 8 (Rotex, Kermi,...)? Beiträge: 11
02.10.2023Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch Beiträge: 17
11.03.2022Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? Beiträge: 18
03.08.202230000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? Beiträge: 16
25.09.2020Luft-Wasser-Wärmepumpe Stiebel Eltron Kosten von 34.000 €. Preis angemessen? Beiträge: 25
07.03.2024Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 Beiträge: 20
28.03.2022Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? Beiträge: 30
22.11.2019Angebotsvergleich Heizung - Bitte um eure Erfahrungen Beiträge: 49
05.05.2020Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif Beiträge: 13
08.12.2022Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP Beiträge: 32
22.11.2019Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! Beiträge: 46
22.05.2017Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? Beiträge: 17
07.11.2021Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? Beiträge: 169
05.12.2020Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung Beiträge: 149
25.06.2021Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten Beiträge: 15
17.10.2023Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher Beiträge: 78
25.03.2022Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe Beiträge: 31
22.02.2018Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage Beiträge: 17
25.07.2022Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung Beiträge: 29
25.11.2015Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? Beiträge: 19
22.03.2024Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? Beiträge: 20

Alle Bilder dieser Forenkategorie anzeigen
Oben