Hallo zusammen,
Folgender Status:
- Planung abgeschlossen, Thread hier zu finden:
https://www.hausbau-forum.de/threads/grundrissentwurf-einfamilienhaus-165qm-ohne-keller-auf-400qm-grundstueck.45915/
- Baugenehmigung erteilt
- Ausführungsplanung im Gange.
Baufirma hat nun Veto eingelegt und will so nicht umsetzen bei der Umsetzung weil der 2te Rettungsweg nicht vorhanden sei. ( also für NRW ein min 90x120cm Fenster im OG. )
Anruf beim Bauamt: Die sind tiefenenstpannt (gut, was ich rausgefunden habe tragen sie da null Verantwortung).
Architekt sagt auch, ja müsste so passen.
Ich habe mal recherchiert und steige da langsam nicht mehr durch.
Ist die Schwarmintelligent hier in der Lage zu Sagen was nun tatsächlich Phase ist in NRW? Was reicht, was reicht nicht etc.? Das Thema scheint irrsinnig komplex zu sein und wird mal sehr ernst genommen und geprüft und mal völlig egal genommen von den Bauämtern.
Danke euch!
Folgender Status:
- Planung abgeschlossen, Thread hier zu finden:
https://www.hausbau-forum.de/threads/grundrissentwurf-einfamilienhaus-165qm-ohne-keller-auf-400qm-grundstueck.45915/
- Baugenehmigung erteilt
- Ausführungsplanung im Gange.
Baufirma hat nun Veto eingelegt und will so nicht umsetzen bei der Umsetzung weil der 2te Rettungsweg nicht vorhanden sei. ( also für NRW ein min 90x120cm Fenster im OG. )
Anruf beim Bauamt: Die sind tiefenenstpannt (gut, was ich rausgefunden habe tragen sie da null Verantwortung).
Architekt sagt auch, ja müsste so passen.
Ich habe mal recherchiert und steige da langsam nicht mehr durch.
Ist die Schwarmintelligent hier in der Lage zu Sagen was nun tatsächlich Phase ist in NRW? Was reicht, was reicht nicht etc.? Das Thema scheint irrsinnig komplex zu sein und wird mal sehr ernst genommen und geprüft und mal völlig egal genommen von den Bauämtern.
Danke euch!
M
Maulwurfbau03.05.24 09:17Schorsch_baut schrieb:
Und ich würde im Zweifelsfall auf Brandschutz setzen, statt auf "das geht schon". Ich habe aber auch gegen die ästhetischen Bedenken meiner Frau überall Rauch- und Brandmelder installieren lassen und in den Kinderzimmern Rettungsrollleitern. Ein Hausbrand und es kommen nicht alle raus, das ist mein größter Albtraum.Es geht auf keinen Fall darum das ganze mit "das geht schon so " zu belassen. wobei ich jetzt nicht ganz so Panisch bin wie du es beschrieben hast. Aber korrekt soll es schon sein alles. Keine Frage. Es sind in jeder Fassade 1x1m Fenster die man öffnen kann. Das schein aber nicht zu reichen.
M
Maulwurfbau03.05.24 09:18Schorsch_baut schrieb:
Wie groß ist den das Fenster oben rechts? Könnte man das nicht als ein zu öffnendes Element gestalten? Oder ist da ein chicer Luftraum?Das ist eine Festverglasung und in der Größe (140 x 140) auch nicht als KipDreh machbar. Teure Luft(räume) haben wir versucht nicht zu einzuplanen.
M
Maulwurfbau03.05.24 09:20Und für die Ganz faulen hier der letzte Planungsstand.
https://www.hausbau-forum.de/threads/grundrissentwurf-einfamilienhaus-165qm-ohne-keller-auf-400qm-grundstueck.45915/post-657941
https://www.hausbau-forum.de/threads/grundrissentwurf-einfamilienhaus-165qm-ohne-keller-auf-400qm-grundstueck.45915/post-658020
https://www.hausbau-forum.de/threads/grundrissentwurf-einfamilienhaus-165qm-ohne-keller-auf-400qm-grundstueck.45915/post-657941
https://www.hausbau-forum.de/threads/grundrissentwurf-einfamilienhaus-165qm-ohne-keller-auf-400qm-grundstueck.45915/post-658020
S
Schorsch_baut03.05.24 09:28Warum sollte das in der Größe nicht machbar sein? Meine Eltern hatten auch Fenster in der Größe. Die Fenster waren nur etwas unpraktisch, wenn man sie ganz öffnen wollte.
M
Maulwurfbau03.05.24 09:31Schorsch_baut schrieb:
Warum sollte das in der Größe nicht machbar sein? Meine Eltern hatten auch Fenster in der Größe. Die Fenster waren nur etwas unpraktisch, wenn man sie ganz öffnen wollte.Geht auch wegen der Brüstungshöhe nicht. Müsste ein Fr. Balkon vor. (No-Go)1mx1m schein aber nicht genug zu sen. richtig?
N
nordanney03.05.24 09:47Maulwurfbau schrieb:
1mx1m schein aber nicht genug zu sen. richtig?90x120 sind zwingend. Wobei die Ausrichtung egal ist. Ausnahmen gibt es m.W. keine (die gibt es nur bei Bestandsbauten)Ähnliche Themen