Auslegung Lüftung kfw55 mit Fensterfalzlüftern und Lüftungsanlage

4,20 Stern(e) 5 Votes
A

Andii87

Hallo zusammen,

wir haben eine neue ETW in einem 5-Parteien kfw55 Haus gekauft (Grundriss und Lüftungskonzept im Anhang). Das Haus übererfüllt die Anforderungen an die Luftdichtigkeit, was der Blower Door Test ergeben hat.

Bislang wurde ein Lüftungsgerät (Kleinraumventilator) im Badezimmer (Abluft nach außen) und eine Lüftungsgerät (zentrale Abluft) im innenliegenden Gäste-WC (Abluft in Entlüftungskanal) eingebaut:

- Lüftung im Bad: Leistung: 92 m3/h ; Steuerung über Lichtschalter und zusätzlich alle 6 Stunden, 20 Min Nachlaufzeit
- Lüftung in Gäste-WC: Leistung: 30m3/h Volllast, 15 m3/h Teillast ; Steuerung über Lichtschalter (Volllast) und zusätzlich alle 6 Stunden für 30min Teillast

Trotz der Lüftungsanlagen ist die Luftfeuchtigkeit in den Räumen nicht ideal. Die Luftfeuchtemessungen im Badezimmer zeigen, dass diese immer wieder relativ stark steigt (durch normale Nutzung des Bad) und die Lüftung trotz des o.g. Betriebs diese nicht senken kann.

Da wir vermuten, dass die Lüftungsleistung durch fehlenden Luftnachzug eingeschränkt sein könnte, haben wir die Lüftungen nun auch einmal mit gekippten Fenstern in anderen Räumen getestet und festgestellt, dass das Ergebnis dadurch besser ist.
Die Dichtigkeit des Hauses verursacht unter Umständen, dass auf natürliche Weise keine Nachströmung von Luft bei eingeschalteten Lüftungsgeräten möglich ist.

Nun überlegen wir daher, in welchen Räumen/Fenstern Fensterfalzlüfter (die bislang noch nicht eingebaut wurden) helfen könnten.
Eine besondere Herausforderung ist dabei, dass in den Schlafzimmern Fenster mit erhöhter Schallschutzanforderung eingebaut sind und wir den erzielten Schallschutz, wenn möglich, unbedingt aufrechterhalten wollen.

Wer kann uns mit einer Auskunft helfen, wie viele Fensterfalzlüfter und in welchen Räumen (siehe Wohnungsgrundriss und ggf. Lüftungskonzept) platziert werden müssen, um mindestens im Bad eine optimale Leistung des Lüftungsgerätes zu erzielen und in den übrigen Räumen ein angenehmes Raumklima zu erzeugen?
Im Hinblick auf die Schlafzimmer: Falls aus eurer Sicht aufgrund einer ggf. erforderlichen Mindestanzahl von FFL auch FFL in den Schlafzimmern notwendig sind:
Könnt ihr ggf. Fensterfalzlüfter empfehlen, die hohen Schallschutzanforderungen entsprechen? Habt ihr damit eigene Erfahrungen machen können?

Vielen Dank für eure Hilfe!
 

Anhänge

Zuletzt aktualisiert 29.03.2024
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 915 Themen mit insgesamt 12097 Beiträgen

Ähnliche Themen
25.01.2017Blower Door Test bei KfW 70 nach Stand 2012? Beiträge: 15
19.12.2019Blower Door Test 1,7 mit zwei Hinweisen Beiträge: 22
19.11.2021Dunstabzugshaube Umluft oder Abluft bei KFW55?? Beiträge: 27
20.12.2022Badlüfter, reine Abluft mit Feuchtigkeitssensor gesucht Beiträge: 11
21.02.2022Energetische Altbausanierung - Lüftungsanlage notwendig oder nicht? Beiträge: 12
30.06.2021Dunstabzug mit Abluft bei KfW55 Beiträge: 27
19.07.2018Welchen KFW Standard und welche Technik bei Neubau Beiträge: 45
16.10.2019Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung + Fußbodenheizung + Photovoltaik + Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Beiträge: 18
17.02.2020offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 Beiträge: 42
22.02.2022Badezimmer Planung - Ideen zur Sanierung Beiträge: 15
05.07.2018Badezimmer Familienbad Stadtvilla - Badplanungs Ideen? Beiträge: 31
22.02.2023Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne Beiträge: 48
16.01.2021Lautsprecher und Fernseher im Badezimmer Beiträge: 15
04.03.2018Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? Beiträge: 12
22.12.2023Kfw40, Förderprogramm 300 "Geringverdiener" Beiträge: 54
07.12.2021Neubau Einfamilienhaus: Platzierung Lichtschalter Beiträge: 35
15.10.2020Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Positionierung der Zu- und Abluft in meinen Entwürfen Beiträge: 44
22.06.2021Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft Beiträge: 60
02.03.2020Badezimmer Planung 1-Personen Haushalt im Neubau Beiträge: 26
03.01.2016Jalousieschalter, Raumtemperaturregler, Lichtschalter Busch Jäger Beiträge: 31
05.01.2021Fensterfirma liefert nicht die vereinbarten Rollladenkästen Beiträge: 39
09.07.2016Welche Unterlagen muß der BT zur Übergabe aushändigen?KfW70 ETW Beiträge: 14
28.02.2020Fliesengröße 80x80 im Badezimmer Beiträge: 17

Alle Bilder dieser Forenkategorie anzeigen
Oben