Genehmigung zur Abwasser- Grundstücksanschlussleitung

4,50 Stern(e) 4 Votes
M

mcoxsenior

Hallo,
für die Baugenehmigung bzw. zum Antrag auf Anschluss an das öffentliche Abwasser- Kanalnetz verlangt das Bauamt den Nachweis der hydraulischen Leistungsfähigkeit der gemeinsamen Grundstücksanschlussleitung.
Wer berechnet, erstellt einen solchen Nachweis? Der Architekt erklärt dazu, dass er nicht zuständig ist.
Mit freundlichem Gruß,
mcox
 
I

icandoit

Der Architekt ist lustig. Wer denn dann?

Welche LP habt Ihr beauftragt?

Wie viele gemeinsame Teilhaber gibt es denn?
 
M

mcoxsenior

Es sind bisher zwei 1 Fam.- Häuser angeschlossen. Jetzt kommt noch ein 1 Fam. Haus dazu.
Die Zuleitung ist DN 150, ca 30 Meter lang, auf einer privaten, gemeinsam genutzten Zufahrt zur öffentlichen Straße, die eine DN 300 Leitung hat. Es ist ein Mischwasserkanal. Mehrere Zuleitungen in die öffentliche Straße, mit 4 Reihenhäusern und 6 Fertiggaragen haben auch eine DN 150 Zuleitung.
Sorry, was ist LP?
 
Zuletzt bearbeitet:
I

icandoit

LP ist Leistungphase z.B 1-9

Es sind 8 Zuleitungen zu einer 300 Leitung?

Den Nachweis mus halt ein Fachplaner fuer Rohrleitungsbau erstellen.

Da das nicht so easy ist will das Bauamt das nicht machen. Die sollten aber fuer die Herstellung des Kanals so einen Nachweis bereits gefuehrt haben. Oder kommt jetzt ein bisher noch nicht geplantes Haus hinzu?
 
M

mcoxsenior

Es sind 1986 vier Bauplätze entstanden, auf 2 wurden je ein Einfamilienhaus gebaut, mit einer DN 150 Leitung entwässert.
Jetzt kommt unser Haus dazu.
 
Zuletzt aktualisiert 18.04.2024
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3127 Themen mit insgesamt 42341 Beiträgen


Ähnliche Themen
Alle Bilder dieser Forenkategorie anzeigen