Wie funktionieren Raumthermostaten bei einer FHB?

4,50 Stern(e) 6 Votes
F

fraubauer

Schönen guten Tag.
Mich würde interessieren, wie die Regler der Fußbodenheizung also die Raumthermostaten funktionieren.
Ich habe ganz einfach, welche eine LED Lampe haben, wenn die Fußbodenheizung an ist. Auf dem Drehrad stehen keine Gradzahlen, sondern nur
ca. 15 Markierungen.
Habe aktuell das Drehrad auf Markierung 10 von 15 stehen.
D.h., dass die Fußbodenheizung erst anfängt wieder einzuschalten, wenn die Temperatur der Markierung (wie hoch ist diese dann? Steht ja keine Gradzahl auf dem Drehrad)
unterschreitet.
Bei mir wäre das lt. Thermometer ca. 22 Grad. Fußbodenheizung heizt also bis wohl knapp über 22 Grad und schaltet ab. Wenn Temperatur unter 22 Grad fällt, schaltet die wieder an.
Wenn ich dann weiter nach rechts auf Markierung 11 drehe, würde die Fußbodenheizung anschalten, wenn z.B. 23 Grad unterschritten wird?
Kann man das so grob verstehen?

Diese einfachen Regler, steuern doch die Stellventile im Verteilerkasten?
Wenn der Regler also weiter nach rechts gedreht wird, öffent sich dann das Ventil mehr (läßt also mehr Heizwasser durch die Leitung), oder läuft
einfach die Fußbodenheizung von der Zeit (mit gleicher Menge Heizwasser) länger?

Und, was wäre,, wenn ich die Regler gegen Digitale austauschen lasse?
Da kann man ja die Gradzahl eingeben.
z.B. 23 Grad.
Läuft dann bei 23 Grad die Fußbodenheizung einfach länger (als bei 22 Grad), oder läuft einfach mehr Heizwasser durch die Fußbodenheizung Rohre?.

Ich möchte das verstehen, bevor ich mit dem Heizungsbauer spreche bzgl. evtl. Umrüstung.
Habe hier schon nach Infos gesucht, aber verstanden habe ich es nicht so richtig.

Vielen lieben Dank.
 
Mycraft

Mycraft

Moderator
Habe aktuell das Drehrad auf Markierung 10 von 15 stehen.
D.h., dass die Fußbodenheizung erst anfängt wieder einzuschalten, wenn die Temperatur der Markierung (wie hoch ist diese dann? Steht ja keine Gradzahl auf dem Drehrad)
unterschreitet.
Bei mir wäre das lt. Thermometer ca. 22 Grad. Fußbodenheizung heizt also bis wohl knapp über 22 Grad und schaltet ab. Wenn Temperatur unter 22 Grad fällt, schaltet die wieder an.
Wenn ich dann weiter nach rechts auf Markierung 11 drehe, würde die Fußbodenheizung anschalten, wenn z.B. 23 Grad unterschritten wird?
Kann man das so grob verstehen?
Ja so in der Art, aber es ist natürlich unbekannt was du da für Regler hast und welchen Regelalgorithmen diese folgen. Es könnte eine Hysterese geben oder auch nicht.

Diese einfachen Regler, steuern doch die Stellventile im Verteilerkasten?
Wenn der Regler also weiter nach rechts gedreht wird, öffent sich dann das Ventil mehr (läßt also mehr Heizwasser durch die Leitung), oder läuft
einfach die Fußbodenheizung von der Zeit (mit gleicher Menge Heizwasser) länger?
Kommt darauf an was du für Ventile eingebaut hast. Beide Varianten sind möglich

Und, was wäre,, wenn ich die Regler gegen Digitale austauschen lasse?
Da kann man ja die Gradzahl eingeben.
z.B. 23 Grad.
Läuft dann bei 23 Grad die Fußbodenheizung einfach länger (als bei 22 Grad), oder läuft einfach mehr Heizwasser durch die Fußbodenheizung Rohre?.
Auch hier wieder kommt es auf die intern verbauten Bauteile an und auch auf die Software in dem Fall. Denn man kann die Temperaturen so und so regeln lassen. Die Digitale Anzeige ist im Prinzip nicht mehr und nicht weniger.

Im Prinzip sind die Gerätschaften "Notbremsen". Wenn die Heizung "zu schnell fährt" bremsen die Teile. Sobald die Heizung wieder "langsam genug" ist lassen die wieder los und das Spiel beginnt von vorn. Ist so gesehen eine Ständige Berg- und Talfahrt und je nach verbauter Hard-und Software mal mehr mal weniger bergig.
 
F

fraubauer

Ja so in der Art, aber es ist natürlich unbekannt was du da für Regler hast und welchen Regelalgorithmen diese folgen. Es könnte eine Hysterese geben oder auch nicht.


Kommt darauf an was du für Ventile eingebaut hast. Beide Varianten sind möglich


Auch hier wieder kommt es auf die intern verbauten Bauteile an und auch auf die Software in dem Fall. Denn man kann die Temperaturen so und so regeln lassen. Die Digitale Anzeige ist im Prinzip nicht mehr und nicht weniger.

Im Prinzip sind die Gerätschaften "Notbremsen". Wenn die Heizung "zu schnell fährt" bremsen die Teile. Sobald die Heizung wieder "langsam genug" ist lassen die wieder los und das Spiel beginnt von vorn. Ist so gesehen eine Ständige Berg- und Talfahrt und je nach verbauter Hard-und Software mal mehr mal weniger bergig.

Guten Tag.
Was meinen Sie mit Software?
Die einfachen Regler sind von Salus RT10. Haben solche Regler eine Software??
Habe das leider immer noch nicht verstanden.
 
Mycraft

Mycraft

Moderator
Nein, gemeint waren die Regler mit Digitalanzeige. Diese sind in der Regel(aber doch nicht immer) mikroprozessorgesteuert und somit ist der Regelalgorithmus dann nicht mit Bauteilen zum Anfassen ausgeführt sondern auf die eine oder andere Weise vom Hersteller programmiert. Sprich die Regelung passiert aufgrund von Software.

Die Salus sind noch recht einfach aufgebaut ohne sog. Software.

Eigentlich ist damit alles gesagt:
Im Prinzip sind die üblichen Wandregler (auch die jetzigen von Salus) "Notbremsen". Wenn die Heizung "zu schnell fährt" ziehen diese am Hahn(sperren den Durchfluss). Sobald der Raum wieder abkühlt, wird der Durchfluss wieder freigegeben.
 
F

fraubauer

Nein, gemeint waren die Regler mit Digitalanzeige. Diese sind in der Regel(aber doch nicht immer) mikroprozessorgesteuert und somit ist der Regelalgorithmus dann nicht mit Bauteilen zum Anfassen ausgeführt sondern auf die eine oder andere Weise vom Hersteller programmiert. Sprich die Regelung passiert aufgrund von Software.

Die Salus sind noch recht einfach aufgebaut ohne sog. Software.

Eigentlich ist damit alles gesagt:
Im Prinzip sind die üblichen Wandregler (auch die jetzigen von Salus) "Notbremsen". Wenn die Heizung "zu schnell fährt" ziehen diese am Hahn(sperren den Durchfluss). Sobald der Raum wieder abkühlt, wird der Durchfluss wieder freigegeben.
Hallo.
Ok, verstanden. Also auf und zu. Wenn Heizwasser höher ist, läuft Fußbodenheizung einfach kürzer, wenn Heizwasser niedriger ist, läuft Fußbodenheizung einfach länger bis Wunschtemperatur erreicht wird. Länger laufen heisst aber nicht erhöhte Heizkosten?
 
Mycraft

Mycraft

Moderator
Ja so in etwa. Ganz grob...aber mehr braucht man auch nicht zu wissen über die Funktion. Außer man möchte tiefer einsteigen.

Länger laufen heisst aber nicht erhöhte Heizkosten?
Ähm...ganz eindeutig jein. Denn die Heizkosten werden vordergründig durch die Komforttemperaturen und die Wärmeverluste der beheizten Räume/Häuser bestimmt. Die Regler an der Wand sind halt nur Notbremsen und bei gut einregulierten Anlagen überhaupt nicht notwendig und manchmal sogar der Grund für höhere Heizkosten.
 
Zuletzt aktualisiert 18.04.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1770 Themen mit insgesamt 26284 Beiträgen


Ähnliche Themen
Alle Bilder dieser Forenkategorie anzeigen
Oben