Estrichtrocknung - Falsches Trocknungsprogramm eingestellt

4,80 Stern(e) 5 Votes
R

Reini1234

@KlaRa
Die aufheizung des Estrichs nach enbau erfolgt mit einem festgelegten Programm des Herstellers der Heizung. idr 21 Tage (ich weiss, Diskussion). Also 1 Woche aufheizen, eine Woche halten, eine Woche wieder runter. Man will wissen ob die Heizung funktioniert/dicht ist und ob der Estrich spannugsfrei ist, sonst "schüsselt" er.
Belagreif: also so trocken, dass gefiest etc werden kann ,erfolgt dann mit Bautrockner. Stoßlüften ist immer angesagt
Diese Ausheizprogramme sind aber energetisch völliger Quatsch. Warum soll ich auf 55 Grad hochheizen obwohl ich eine Fußbodenheizung Auslegung von maximal 35 Grad habe (welche meine Wärmepumpe wahrscheinlich eh nie sieht)? Ich selber habe als Puffer bis 40 Grad ausgeheizt und da wurde mir schon Verschwendung nachgesagt.
Und warum für das belegheizen die teuren Bautrockner und nicht die eigene Wärmepumpe nehmen?
 
Vicky Pedia

Vicky Pedia

Die hohen Temperaturen braucht man, um die Spannungen aus dem Estrich zu bekommen und um zu sehen, ob es Risse gibt. Hat mit dem normalen Heizen gar nix zu tun. Undbelegreif heizen macht man, um die Feuchte zu reduzieren. Dabei erzeugt die Fußbodenheizung Wärtme (da kann die Luft mehr Wasser aufnehmen) und der Trockner entzieht der Luft Wasser. Kann man aber auch mit 3x tägl. Stoßlüften erzielen.
 
R

Reini1234

Die hohen Temperaturen braucht man, um die Spannungen aus dem Estrich zu bekommen und um zu sehen, ob es Risse gibt. Hat mit dem normalen Heizen gar nix zu tun. Undbelegreif heizen macht man, um die Feuchte zu reduzieren. Dabei erzeugt die Fußbodenheizung Wärtme (da kann die Luft mehr Wasser aufnehmen) und der Trockner entzieht der Luft Wasser. Kann man aber auch mit 3x tägl. Stoßlüften erzielen.
Doch, das hat etwas miteinander zu tun. Wenn die Auslegung zb auf 35 Grad beruht und du knapp darüber das Funktionsheizen betreibst ohne Risse und Spannungen ist doch alles tuti. Was bringt es dir wenn du Risse bei 55 Grad erkennst, welche aber in der Praxis nie erreicht werden da du nur bis maximal 35 Vorlauf Temperatur gehst?
 
Vicky Pedia

Vicky Pedia

Du hast natürlich völlig recht. Du kannst im privaten Bereich tun und lassen was Du willst. Als Bauingenieur bin ich natürlich gehalten, hier zu schreiben, was anerkanten Regeln der Technik entspricht. Gerne annst Du in Deinem Haus was Neues ausprobieren.
 
R

Reini1234

So neu ist das nicht. In einem anderen Fachforum wird das seit Jahren erfolgreich praktiziert.
Der Bauingenieur hat ja bestimmt abseits der "Regeln" auch eine private Meinung zu dem Thema?
 
G

guckuck2

Das wird auch im echten Leben erfolgreich praktiziert, weil gewisse Regeln veraltet sind, natürlich dennoch hörige Anhänger existieren.
Es ist Zeit-, Energie- und Geldverschwendung.
 
Zuletzt aktualisiert 29.03.2024
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 381 Themen mit insgesamt 3707 Beiträgen

Ähnliche Themen
20.12.2019Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? Beiträge: 48
08.10.2021Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt Beiträge: 65
24.08.2021Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? Beiträge: 117
25.11.2015Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? Beiträge: 19
02.02.2023Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung Beiträge: 20
26.06.2023Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen Beiträge: 12
14.05.2022Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später Beiträge: 14
12.11.2021Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden Beiträge: 15
25.05.2022Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? Beiträge: 10
17.07.2021Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? Beiträge: 28
12.11.2021zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung Beiträge: 76
21.06.2022Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP Beiträge: 25
16.03.2023Senkung der Vorlauftemperatur bei Fußbodenheizung komplexer als gedacht? Beiträge: 70
09.03.2018Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? Beiträge: 23
15.01.2021Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? Beiträge: 21
22.05.2017Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? Beiträge: 17
14.12.2020Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? Beiträge: 26
17.06.2019Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? Beiträge: 24
13.07.2020Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung Beiträge: 21
26.07.2023Luft-Luft vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe KFW55 Haus - Kühlfunktion wichtig Beiträge: 48
09.11.2020Technischer Vergleich Luft-Wasser-Wärmepumpe Beiträge: 25
25.11.2022Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? Beiträge: 17
24.11.2023Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation Beiträge: 46
26.10.2023Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? Beiträge: 18
10.08.2022Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? Beiträge: 26
15.03.2017Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus Beiträge: 10
16.04.2022Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe für Neubau? Beiträge: 13
12.02.2023Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? Beiträge: 26
24.07.2019Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik Beiträge: 47
11.03.2022Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? Beiträge: 18

Alle Bilder dieser Forenkategorie anzeigen
Oben