Kaltwasser in Warmwasserleitung

4,60 Stern(e) 5 Votes
B

Bremen_83

Hallo zusammen,
ihr seid meine letzte Hoffnung. Wir haben im ganzen Haus nur noch eine Wassertemperatur von ca. 22°C. Zwei unterschiedliche Sanitärmeisterbetriebe haben bisher leider noch keine Lösung gefunden.

Es liegt folgender Sachverhalt vor:
  • Vor einem Jahr haben wir ein Einfamilienhaus gekauft (Baujahr 1982). Damals ist uns bereits aufgefallen, dass die Warmwassertemperatur an allen Zapfstellen nur maximal bei 40°C liegt, obwohl im Warmwasserspeicher (im Keller) 60°C vorliegen. Zum Duschen hat die Temperatur noch ausgereicht, so dass zunächst andere Reparaturen und Renovierungsarbeiten Priorität hatten.
  • Vor vier Monaten hatte ich dann kurz das Wasser abgestellt, um an einer Toilette das Eckventil auszutauschen. Nach dem anschließenden Anstellen des Wassers hatten wir dann plötzlich nur noch eine maximale Warmwassertemperatur von 22°C an allen Zapfstellen. Nun macht das Duschen im Winter keinen Spaß mehr! Scheinbar hat sich durch den Druckabfall und wieder Aufbau etwas in den Leitungen zugesetzt bzw. geöffnet. Dieser Zustand besteht bis heute.
Die Hausinstallation sieht wie folgt aus:
  • Heizung + Warmwasserspeicher im Keller
  • Warmwasser-Zirkulationsleitung existiert
  • Zapfstellen im Keller: Dusche im Saunaraum, Waschbecken im Hauswirtschaftsraum
  • Zapfstellen im EG: Waschbecken und WC im Gästebad, auf der anderen Seite des Gebäudes befindet sich ein Waschbecken in der Küche
  • Zapfstellen im OG: 2x Waschbecken, Badewanne und Dusche im Bad
  • Ein genauer Verlegungsplan der Rohre liegt uns leider nicht vor
Wir haben natürlich schon verschiedene Lösungsversuche – zusammen mit Fachbetrieben – gestartet:
  • Die Zirkulationsleitung fördert auch nur lauwarme Wasser. Die Zirkulationspumpe + Rückschlagventil wurden gegen neue Bauteile ausgetauscht. Zusätzlich wurde ein Absperrhahn in die Zirkulationsleitung im Keller eingebaut. Es konnte jedoch keine Verbesserung festgestellt werden. Das einfache Absperren der Zirkulationsleitung führte auch zu keiner Verbesserung.
  • Es wurden sämtliche Mischbatterien überprüft und alle Eckventile abgedreht. Trotzdem konnte nur lauwarmes Wasser gezapft werden, egal welche Zapfstelle man wieder geöffnet hat.
Wir haben jedoch eine interessante Feststellung gemacht:
  • Wenn im Gästebad die Warmwasserleitung geöffnet wird, dann fließt zunächst Wasser mit einer Temperatur von 22°C. Wenn dann jedoch an einer beliebigen anderen Zapfstelle (im Keller, im EG oder im OG) heißes Wasser aufgedreht wird, haben wir plötzlich 60°C heißes Wasser, die Zirkulationsleitung fördert endlich auch heißes Wasser und aus der Warmwasserleitung des Gästebades kommt parallel eiskaltes Wasser. An einer defekten Mischbatterie im Gästebad kann es jedoch nicht liegen; auch das Abdrehen des Eckventils der Kaltwasserleitung im Gästebad führt zu keiner Veränderung.
Es scheint also irgendwo Kaltwasser in die Warmwasserleitung zu drücken. Nur wo??? Alle zugänglichen Bauteile haben wir überprüft. Kann es sein, dass damals ein Rückschlagventil in den Fußboden bzw. in die Wand verbaut wurde, das jetzt defekt ist?

Ein Fachbetrieb will demnächst mit einem Leckagesucher vorbeischauen, um die Lage der Rohre besser zu verstehen.

Hättet ihr vielleicht noch andere Lösungsvorschläge und Ideen?

Schonmal vielen Dank im Voraus!

Viele Grüße und frohes neues Jahr
Jörn
 
K

Knallkörper

Meine Theorie ist ebenfalls: An einer Stelle drückt kaltes Wasser in die Zirkulationsleitung. Diese Stelle liegt in der Nähe eures Gäste-WCs.

Vielleicht drückt das kalte Wasser durch eine Armatur in die Z-Leitung.

Beispiel / Gedankenspiel: Du hast eine Duscharmatur mit Anschluss für den Brauseschlauch. Du hast aber keine Duschbrause angeschlossen, sondern einen Wasserschlauch, mit dem du draußen deinen Pool füllst. Im Schlauch befindet sich noch ein Absperrhahn, denn du willst ja draußen das Wasser abstellen können. Der Absperrhahn im Schlauch ist geschlossen, die Duscharmatur lässt du aber geöffnet, aus Bequemlichkeit. Der Mischer ist auf eine mittlere Temperatur gestellt.

Folge: Wird an anderer Stelle Wasser aus der Z-Leitung entnommen, fließt kaltes Wasser durch die Armatur in den warmen Kreis.

Wenn dieser Denkanstoß nicht weiterhilft, würde ich mir an deiner Stelle ein Messgerät besorgen, mit dem du den Volumenstrom in einem Rohr messen kannst. So stellst du fest, wo Wasser fließt und wo nicht.
 
wrobel

wrobel

Moin Moin

Was mir so auf die schnelle einfällt:
defekte Rückflussverhinderer in Brausethermostaten
oder am Brauchwassermischer eines Solarspeichers


Olli
 
Zuletzt aktualisiert 19.04.2024
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1304 Themen mit insgesamt 13955 Beiträgen


Ähnliche Themen
Alle Bilder dieser Forenkategorie anzeigen
Oben