T
Truk
Dampfbremse UG
Ich bin am renovieren u. Einfamilienhaus Baujahr 1976. Das UG (nur ca 1/4 in Erde) ist in
Beton 20cm ausgeführt, das EG ist ein Ständerbau.
Die ausgebauten Zimmer im UG haben innen 6cm Steinwolle (sehr lose, so dass die
Luft bestens zirkulieren konnte) + 8cm Gipswand + Raufaser und keine Dampfbremse.
entsprechend sieht auch die Steinwolle aus!
Nun habe ich direkt auf die Beton 15cm trittfeste Steinwolle mit PU-Schaum
geklebt, dann - ebenfalls mit PU-Schaum - eine 1,5cm OSB-Platte.
(Die neuen KS-Fenster haben Uw 0,7). Alles wurde beim Montieren angepresst,
hat also nirgends Luft, Stösse OSB-Platten sind verklebt. Die an den Beton
anschliessende Innenwand aus Kalksandstein habe ich am Beton entlang 15cm
ausgefräst und mit Steinwolle gefüllt. So habe ich nirgends Wärmebrücken.
Die Sd-Werte sind folglich von außen nach innen 16 / 0,15 / 3,4.
Damit ich keine Feuchteprobleme bekomme, muss ich nun ev. innen eine zusätzliche
Dampfbremse vorsehen. Nun bin ich nicht sicher, welcher Sd-Wert Innen optimal wäre,
damit sowohl Winter wie Sommer optimal gelöst sind. Frage: Kann jemand Beurteilen,
ob der obige Aufbau ohne zusätzliche Dampfbremse auskommt?
(Auf die OSB-Platte möchte ich einen Kunststoffputz aufbringen).
Ich bin am renovieren u. Einfamilienhaus Baujahr 1976. Das UG (nur ca 1/4 in Erde) ist in
Beton 20cm ausgeführt, das EG ist ein Ständerbau.
Die ausgebauten Zimmer im UG haben innen 6cm Steinwolle (sehr lose, so dass die
Luft bestens zirkulieren konnte) + 8cm Gipswand + Raufaser und keine Dampfbremse.
entsprechend sieht auch die Steinwolle aus!
Nun habe ich direkt auf die Beton 15cm trittfeste Steinwolle mit PU-Schaum
geklebt, dann - ebenfalls mit PU-Schaum - eine 1,5cm OSB-Platte.
(Die neuen KS-Fenster haben Uw 0,7). Alles wurde beim Montieren angepresst,
hat also nirgends Luft, Stösse OSB-Platten sind verklebt. Die an den Beton
anschliessende Innenwand aus Kalksandstein habe ich am Beton entlang 15cm
ausgefräst und mit Steinwolle gefüllt. So habe ich nirgends Wärmebrücken.
Die Sd-Werte sind folglich von außen nach innen 16 / 0,15 / 3,4.
Damit ich keine Feuchteprobleme bekomme, muss ich nun ev. innen eine zusätzliche
Dampfbremse vorsehen. Nun bin ich nicht sicher, welcher Sd-Wert Innen optimal wäre,
damit sowohl Winter wie Sommer optimal gelöst sind. Frage: Kann jemand Beurteilen,
ob der obige Aufbau ohne zusätzliche Dampfbremse auskommt?
(Auf die OSB-Platte möchte ich einen Kunststoffputz aufbringen).