Hallo,
wir sind vor kurzem umgezogen in einen Altbau, der denkmalgeschützt ist. Die vordere Fassade ist nicht gedämmt.
Die Heizung ist eine andere, als wir sie kennen und wir fragen uns, wie sie funktioniert.
In unserer alten Wohnung hatten wir eine Therme in der Küche und ein Heizkörper-Thermostat im Wohnzimmer. Der Heizungsmonteur erklärte mir, wie diese optimal zu nutzen wäre. Dazu, welche Gradzahlen die Regler an den Heizkörpern einstellen können (1 = 12, 2 = 16, 3 = 20 usw.).
Nun haben wir in der neuen Wohnung keine Therme mehr und kein Heizkörper-Thermostat.
Wir haben ältere „Rippen-Heizkörper“ (so nenn ich sie mal) und im Keller eine Heizung mit Kessel usw. Den Wert des Verbrauchs kann man an einem Rohr pro Mieterpartei ablesen.
Kann man dort einen nutzbaren Wert ablesen, oder wird das irgendwie umgerechnet?
Die Heizkosten werden über den Vermieter abgerechnet, der uns aber nichts zum Thema heizen mitgeteilt hat.
Das Problem ist: Drehe ich einen Regler auf, selbst nur auf 0.5, dann glüht der Heizkörper gefühlt ein paar Minuten später. Irgendwann wird es weniger. Es ist kein Unterschied als wenn ich auf 5 drehen würde.
Kann es sein, dass es nur „auf“ und „zu“ gibt?
Grüße
wir sind vor kurzem umgezogen in einen Altbau, der denkmalgeschützt ist. Die vordere Fassade ist nicht gedämmt.
Die Heizung ist eine andere, als wir sie kennen und wir fragen uns, wie sie funktioniert.
In unserer alten Wohnung hatten wir eine Therme in der Küche und ein Heizkörper-Thermostat im Wohnzimmer. Der Heizungsmonteur erklärte mir, wie diese optimal zu nutzen wäre. Dazu, welche Gradzahlen die Regler an den Heizkörpern einstellen können (1 = 12, 2 = 16, 3 = 20 usw.).
Nun haben wir in der neuen Wohnung keine Therme mehr und kein Heizkörper-Thermostat.
Wir haben ältere „Rippen-Heizkörper“ (so nenn ich sie mal) und im Keller eine Heizung mit Kessel usw. Den Wert des Verbrauchs kann man an einem Rohr pro Mieterpartei ablesen.
Kann man dort einen nutzbaren Wert ablesen, oder wird das irgendwie umgerechnet?
Die Heizkosten werden über den Vermieter abgerechnet, der uns aber nichts zum Thema heizen mitgeteilt hat.
Das Problem ist: Drehe ich einen Regler auf, selbst nur auf 0.5, dann glüht der Heizkörper gefühlt ein paar Minuten später. Irgendwann wird es weniger. Es ist kein Unterschied als wenn ich auf 5 drehen würde.
Kann es sein, dass es nur „auf“ und „zu“ gibt?
Grüße
M
MarCologne23.11.24 15:16Bei der Besichtigung haben wir uns darüber keine Gedanken gemacht.
Aber die Frage ist ja, warum der Heizkörper schon sehr heiß wird, wenn man auf 0.5 dreht und dann irgendwann aber auch nicht mehr so heiß ist.
Ist das normal bei dieser Art der Heizung? Daher war die Frage, ob es praktisch nur "auf" und "zu" gibt...
Aber die Frage ist ja, warum der Heizkörper schon sehr heiß wird, wenn man auf 0.5 dreht und dann irgendwann aber auch nicht mehr so heiß ist.
Ist das normal bei dieser Art der Heizung? Daher war die Frage, ob es praktisch nur "auf" und "zu" gibt...
N
nordanney23.11.24 16:06MarCologne schrieb:
Aber die Frage ist ja, warum der Heizkörper schon sehr heiß wird, wenn man auf 0.5 dreht und dann irgendwann aber auch nicht mehr so heiß ist.Jedes Thermostat am Heizkörper kennt nur auf und zu. Bei 1 geht er voll auf (wenn es kalt genug in der Wohnung ist) wie auch bei 5. Aber bei 1 geht er bei der passenden Temperatur (z.B. 18 Grad) wieder zu. Bei 5 eben erst bei 26 Grad.MarCologne schrieb:
Ist das normal bei dieser Art der Heizung? Daher war die Frage, ob es praktisch nur "auf" und "zu" gibt..Ist bei allen Heizkörpern so. Auf und zu - dazwischen gibt es nichts.MarCologne schrieb:
Aber die Frage ist ja, warum der Heizkörper schon sehr heiß wird, wenn man auf 0.5 drehtweil es in der Wohnung zu kalt ist und er powern muss.MarCologne schrieb:
und dann irgendwann aber auch nicht mehr so heiß ist.weil es in der Wohnung angenhemer von der Temperatur wird und dann das "nicht mehr so heiss" ausreicht.M
MarCologne23.11.24 18:14Ah, ok.
In deinem Post schreibst du 1 = 18 Grad. In der alten Wohnung hatte mir der Installateur gesagt: 1 = 12, 2 = 16, 3 = 20 usw. mit den entsprechenden Zwischenschritten. Welches sind die Werte?
Noch eine Frage:
Macht es Sinn, alle 2-3 Stunden für 30-60 Minuten tagsüber z.B. auf 20 Grad zu heizen und Abend dann kontinuierlich diese Temperatur zu halten, oder eher konstant eine Temperatur? Auch vom Verbrauch her?
Danke für die Feedbacks schonmal.
In deinem Post schreibst du 1 = 18 Grad. In der alten Wohnung hatte mir der Installateur gesagt: 1 = 12, 2 = 16, 3 = 20 usw. mit den entsprechenden Zwischenschritten. Welches sind die Werte?
Noch eine Frage:
Macht es Sinn, alle 2-3 Stunden für 30-60 Minuten tagsüber z.B. auf 20 Grad zu heizen und Abend dann kontinuierlich diese Temperatur zu halten, oder eher konstant eine Temperatur? Auch vom Verbrauch her?
Danke für die Feedbacks schonmal.
N
nordanney23.11.24 20:09MarCologne schrieb:
In deinem Post schreibst du 1 = 18 Grad. In der alten Wohnung hatte mir der Installateur gesagt: 1 = 12, 2 = 16, 3 = 20 usw. mit den entsprechenden Zwischenschritten. Welches sind die Werte?Meine Werte waren aus der Luft gegriffen.Üblich ist:
- Stufe 1: ca. 12 °C
- Stufe 2: ca. 16 °C
- Stufe 3: ca. 20 °C
- Stufe 4: ca. 24 °C
- Stufe 5: ca. 28 °C