Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich bin aktuell mit der Firma Lehner Haus aus Heidenheim dabei mein Fertighaus in Holzständerbauweiße zu realisieren.
Bei der Plandurchsprache kam jetzt das Thema welche Luft-Wasser-Wärmepumpe verwendet werden soll auf. Ich habe mich im Vorfeld versucht etwas schlau zu machen. Nichts desto trotz würde es mich freuen eure Meinung dazu zu hören.
Erstmal zum Bau selbst. Geplant ist ein Effizienhaus 55 mit ca. 200 qm Wohnfläche. Anbei auch die Pläne. Es ist eine Fußbodenheizung für alle Räume außer Speisekammer und Technikraum geplant. Einziehen werden 4 Personen. Nutzungsverhalten würde ich jetzt als normal bzw. durchschnittlich bezeichnen. Aktuell gibt es niemand der jetzt mal 30 Minuten unter der Dusche steht. Die Badewanne wird aktuell ca. alle 2 Wochen mal benutzt. Kann sich natürlich wenn meine Kinder größer sind noch ändern. Temperatur mäßig sind wir im Schlafzimmer eher kühl unterwegs. Wohnzimmer usw so bei 20-21°C. Bad natürlich etwas wärmer aber hier kommt zumindest in das Bad im OG ein Handtuchheizkörper
Lehner Haus bietet 2 Anbieter bei der Wärmepumpe an: Vaillant und Viessmann
Aktuell ist im Preis eine Vaillant Arotherm Split 105/5 AS, ein 300 Liter Warmwasserpufferspeicher und ein Kompaktpufferspeicher VWZ MPS40 enthalten.
Es liegt im Moment noch keine komplette Heizlastberechnung vor. Eine grobe Vorabschätzung auf Seitens der Firma hat aber ergeben das die Heizung überdimensioniert ist und eher eine 75/5 AS bzw. eine 85/5 AS ausreichend sein sollte.
Hier wurde uns auch Empfohlen eher von der aroTherm Split auf eine aroTherm Plus zu wechseln.
Empfehlung von Lehner Haus wäre aktuell eine Vaillant aroTherm Plus 75/6 A S2
Hier bin ich mir aber unsicher ob das ausreichend ist und Frage mich auch warum dann ursprünglich eine deutlich größere Wärmepumpe angeboten wurde.
In diversen Beiträgen im Internet ließt man mal das die Wärmepumpen zu klein geplant wurden und dadurch nun ineffizient arbeitet da Sie zu "stark" betrieben werden muss. Die gleichen Aussagen ließt man aber auch anders herum das die Wärmepumpe nicht zu groß geplant werden soll.
Außerdem ist es für mich als Laie auch schwierig zu vergleichen welche Wärmepumpe besser ist (Split oder Plus) soweit ich das verstehe ist die Plus effizienter und leiser. Ist Sie aber den Mehrpreis wert? Und gibt es von Viessmann hier evtl. vergleichbare billigere Pumpen bzw. gleichteure bessere? Bei Stiftung Warentest hat im aktuellen Heft ja auch Viessmann gewonnen. Meinen Endpreis kann mir natürlich nur Lehner Haus nennen.
Ein Herausnehmen der Wärmepumpe aus dem Leistungsumfang von Lehner Haus ist für mich leider keine Option da ich dann sowohl die Fußbodenheizung als auch die komplette Sanitär Installation auch raus nehmen müsste (Ist wohl das gleiche Team).
Könnt Ihr mir hier evtl. weiterhelfen und Empfehlungen geben was hier die richtige Wahl ist? Final entscheiden muss ich mich Anfang November.
Besten Dank
Gruß ToBu1991

ich bin aktuell mit der Firma Lehner Haus aus Heidenheim dabei mein Fertighaus in Holzständerbauweiße zu realisieren.
Bei der Plandurchsprache kam jetzt das Thema welche Luft-Wasser-Wärmepumpe verwendet werden soll auf. Ich habe mich im Vorfeld versucht etwas schlau zu machen. Nichts desto trotz würde es mich freuen eure Meinung dazu zu hören.
Erstmal zum Bau selbst. Geplant ist ein Effizienhaus 55 mit ca. 200 qm Wohnfläche. Anbei auch die Pläne. Es ist eine Fußbodenheizung für alle Räume außer Speisekammer und Technikraum geplant. Einziehen werden 4 Personen. Nutzungsverhalten würde ich jetzt als normal bzw. durchschnittlich bezeichnen. Aktuell gibt es niemand der jetzt mal 30 Minuten unter der Dusche steht. Die Badewanne wird aktuell ca. alle 2 Wochen mal benutzt. Kann sich natürlich wenn meine Kinder größer sind noch ändern. Temperatur mäßig sind wir im Schlafzimmer eher kühl unterwegs. Wohnzimmer usw so bei 20-21°C. Bad natürlich etwas wärmer aber hier kommt zumindest in das Bad im OG ein Handtuchheizkörper
Lehner Haus bietet 2 Anbieter bei der Wärmepumpe an: Vaillant und Viessmann
Aktuell ist im Preis eine Vaillant Arotherm Split 105/5 AS, ein 300 Liter Warmwasserpufferspeicher und ein Kompaktpufferspeicher VWZ MPS40 enthalten.
Es liegt im Moment noch keine komplette Heizlastberechnung vor. Eine grobe Vorabschätzung auf Seitens der Firma hat aber ergeben das die Heizung überdimensioniert ist und eher eine 75/5 AS bzw. eine 85/5 AS ausreichend sein sollte.
Hier wurde uns auch Empfohlen eher von der aroTherm Split auf eine aroTherm Plus zu wechseln.
Empfehlung von Lehner Haus wäre aktuell eine Vaillant aroTherm Plus 75/6 A S2
Hier bin ich mir aber unsicher ob das ausreichend ist und Frage mich auch warum dann ursprünglich eine deutlich größere Wärmepumpe angeboten wurde.
In diversen Beiträgen im Internet ließt man mal das die Wärmepumpen zu klein geplant wurden und dadurch nun ineffizient arbeitet da Sie zu "stark" betrieben werden muss. Die gleichen Aussagen ließt man aber auch anders herum das die Wärmepumpe nicht zu groß geplant werden soll.
Außerdem ist es für mich als Laie auch schwierig zu vergleichen welche Wärmepumpe besser ist (Split oder Plus) soweit ich das verstehe ist die Plus effizienter und leiser. Ist Sie aber den Mehrpreis wert? Und gibt es von Viessmann hier evtl. vergleichbare billigere Pumpen bzw. gleichteure bessere? Bei Stiftung Warentest hat im aktuellen Heft ja auch Viessmann gewonnen. Meinen Endpreis kann mir natürlich nur Lehner Haus nennen.
Ein Herausnehmen der Wärmepumpe aus dem Leistungsumfang von Lehner Haus ist für mich leider keine Option da ich dann sowohl die Fußbodenheizung als auch die komplette Sanitär Installation auch raus nehmen müsste (Ist wohl das gleiche Team).
Könnt Ihr mir hier evtl. weiterhelfen und Empfehlungen geben was hier die richtige Wahl ist? Final entscheiden muss ich mich Anfang November.
Besten Dank
Gruß ToBu1991
KarstenausNRW schrieb:
Das ist mir schon klar. Aber im Neubau brauche ich keine Wärmepumpe, die auf 55 Grad Vorlauf getrimmt wurde - extra für Altbauten/Sanierungen. Da reicht mir eine "normale" Wärmepumpe aus. Monoblock mag ich persönlich ja auch gerne und habe selbst schon zwei Stück installiert.
Ansonsten siehe [ATTACH alt="waermepumpe-fuer-neubau-einfamilienhaus-effizienzhaus-55-642151-1.png"]82043[/ATTACH]Die gibt es ja auch in klein. Warum die das so Vermarkten, erschließt sich mir nicht. So macht z.B. eine 3,5kW Luft-Wasser-Wärmepumpe im Altbau ja überhaupt keinen Sinn und wird trotzdem unter Altbau vermarktet.
Also solange sich maximal 7 kW groß ist, geht das schon gut klar. Allerdings würde ich an die Heizlast ein großes Fragezeichen machen. Für unser KFW 55 Haus mit 200qm beheizter Fläche hätte lt. Berechnung auch die 5kW Ausführung gereicht - was dann allerdings nicht mehr von der Bafa gefördert wurden wäre.
Hallo miteinander,
so das ganze Thema ist jetzt schon etwas länger her aber Hausbaufirma hat uns endlich die Heizlastberechnung zur Verfügung gestellt.
Die Firma empfiehlt uns nun die Vaillant Arotherm Split VWL 75/5 AS.
Denkt Ihr diese ist ausreichend oder seht Ihr irgendwelche größere Schnitzer in der Berechnung bzw. der Auswahl?
Irgendwie kann ich die Datei nicht hochladen (Steht dran das die Datei keine erlaubte Erweiterung hat). Ich hoffe über den Link funktionierts.
Besten Dank
so das ganze Thema ist jetzt schon etwas länger her aber Hausbaufirma hat uns endlich die Heizlastberechnung zur Verfügung gestellt.
Die Firma empfiehlt uns nun die Vaillant Arotherm Split VWL 75/5 AS.
Denkt Ihr diese ist ausreichend oder seht Ihr irgendwelche größere Schnitzer in der Berechnung bzw. der Auswahl?
Irgendwie kann ich die Datei nicht hochladen (Steht dran das die Datei keine erlaubte Erweiterung hat). Ich hoffe über den Link funktionierts.
Besten Dank
R
RotorMotor27.05.24 22:03Wird gar keine Lüftung verbaut?
Warum Split und nicht plus?
Passen die Temperaturen der Räume in der Berechnung zu euren Wünschen?
Wenn ja solltet ihr eine 55 nehmen.
Warum Split und nicht plus?
Passen die Temperaturen der Räume in der Berechnung zu euren Wünschen?
Wenn ja solltet ihr eine 55 nehmen.
RotorMotor schrieb:
Wird gar keine Lüftung verbaut?
Warum Split und nicht plus?
Passen die Temperaturen der Räume in der Berechnung zu euren Wünschen?
Wenn ja solltet ihr eine 55 nehmen.Hallo RotorMotor, Nein Lüftung ist keine geplant.
Die Split wurde aufgrund der vorherigen Beiträgen in diesem Post gewählt. Die Plus soll wohl eher für Modernisierung aufgrund der höheren Vorlauftemperatur gedacht sein.
Nach dem durchschauen wurde ich die Temperaturen in den Wohnräumen eher mit 21 statt mit 20 Grad ansehen. Leider hat uns hier niemand dazu befragt.
Nach deiner Aussage das dann die 55er ausreichen sollte müsste die 75er mit den höheren Temperaturen ja passen oder?
Gruß ToBu1991
R
RotorMotor28.05.24 09:46ToBu1991 schrieb:
Nein Lüftung ist keine geplant.Schade.ToBu1991 schrieb:
Die Split wurde aufgrund der vorherigen Beiträgen in diesem Post gewählt. Die Plus soll wohl eher für Modernisierung aufgrund der höheren Vorlauftemperatur gedacht sein.Da hast du wohl etwas falsch verstanden.Die Plus ist aus meiner Sicht einfach das modernere und bessere Gerät.
Besseres/moderneres Kältemittel, effizienter, später flexibler wenn das Gerät ausgetauscht werden soll, etc.
ToBu1991 schrieb:
Nach dem durchschauen wurde ich die Temperaturen in den Wohnräumen eher mit 21 statt mit 20 Grad ansehen. Leider hat uns hier niemand dazu befragt.Schade, dass da niemand gefragt hat oder ihr das angesprochen habt.Aber ein Grad mehr macht den Kohl nicht fett.
ToBu1991 schrieb:
Nach deiner Aussage das dann die 55er ausreichen sollte müsste die 75er mit den höheren Temperaturen ja passen oder?Müsste man nochmal rechnen. Gehe aber stark davon aus, dass die 75er immer noch deutlich zu groß ist und takten wird.Bei vernünftiger Planung und Auslegegung der Hydraulik würde ich weiter zur 55 raten.
Ähnliche Themen