ᐅ Aufputzsteckdose hat nur minimalen Strom - Sicherung falsch geklemmt?
Erstellt am: 08.02.22 10:22
A
annab377
Hallöchen,
die letzte Steckdose macht komische Probleme, wo ich mir sicher bin, dass einer von euch den Fehler erkennt.
Ist eine Aufputzdoppelsteckdose auf dem Spitzboden. Unten im Sicherungskasten wurde standardmäßig vom Elektriker die Sicherung dafür eingemacht. Ist auch die richtige: wenn ich die Sicherung auf off stelle, leuchtet kein Phasenprüfer oben. Stell ich sie auf grün / on, so leuchtet in einem Loch der Phasenprüfer deutlich - und im anderen Loch ganz schwach. Ich dachte immer der leuchtet nur in einem Loch der Steckdose?
Na ja und ich habe an der Steckdose eine 3-fach-Steckdosen leiste dran, deren LED auch leuchtet. Sobald ich an die 3-fach-Steckdosenleiste eine Lampe anstecke und die anschalten will, so geht die LED der Steckdosenleiste aus. Die Lampe leuchtet nicht.
Stecke ich die Lampe direkt an die 2-fach-Aufputzdosen hin, so blinkt sie im Sekundentakt leicht auf. Vom Leuchten weit entfernt. Ist ein LED-GU10-Leuchtmittel drin.
Bekomm ich zu wenig Strom hoch auf den Spitzboden? Woran könnte das liegen?
Strom ist ja da (LED der Steckdosenleiste leuchtet und Leuchtmittel blinkt zumindest schwach), doch wieso so wenig?
Ich habe die Steckdosen auch schon umgeklemmt (rechts blau und links braun, wobei das ja bei Wechselstrom eh egal sein dürfte), geht auch nichts bzw. gleiches Problem wie oben.
Ist im Sicherungskasten vielleicht was falsch geklemmt?
Danke und viele sonnige Grüße
die letzte Steckdose macht komische Probleme, wo ich mir sicher bin, dass einer von euch den Fehler erkennt.
Ist eine Aufputzdoppelsteckdose auf dem Spitzboden. Unten im Sicherungskasten wurde standardmäßig vom Elektriker die Sicherung dafür eingemacht. Ist auch die richtige: wenn ich die Sicherung auf off stelle, leuchtet kein Phasenprüfer oben. Stell ich sie auf grün / on, so leuchtet in einem Loch der Phasenprüfer deutlich - und im anderen Loch ganz schwach. Ich dachte immer der leuchtet nur in einem Loch der Steckdose?
Na ja und ich habe an der Steckdose eine 3-fach-Steckdosen leiste dran, deren LED auch leuchtet. Sobald ich an die 3-fach-Steckdosenleiste eine Lampe anstecke und die anschalten will, so geht die LED der Steckdosenleiste aus. Die Lampe leuchtet nicht.
Stecke ich die Lampe direkt an die 2-fach-Aufputzdosen hin, so blinkt sie im Sekundentakt leicht auf. Vom Leuchten weit entfernt. Ist ein LED-GU10-Leuchtmittel drin.
Bekomm ich zu wenig Strom hoch auf den Spitzboden? Woran könnte das liegen?
Strom ist ja da (LED der Steckdosenleiste leuchtet und Leuchtmittel blinkt zumindest schwach), doch wieso so wenig?
Ich habe die Steckdosen auch schon umgeklemmt (rechts blau und links braun, wobei das ja bei Wechselstrom eh egal sein dürfte), geht auch nichts bzw. gleiches Problem wie oben.
Ist im Sicherungskasten vielleicht was falsch geklemmt?
Danke und viele sonnige Grüße
annab377 schrieb:
Ja das meinte ich ja, doch was könnte ich da falsch gemacht haben bei diesen Symptomen?Wenn man weiß was man macht, kann man eigentlich nicht wirklich was falsch machen. Mist jetzt auch keine hohe Kunst eine Steckdose anzuschließen. Von daher gehe ich davon aus, dass du nichts falsch gemacht hast. In der Regel würde dann nämlich auch die Sicherung rausfliegen.
Ohne vernünftige Diagnose (Mit einem Multimeter Spannung der Phase und Neutralleiter gegen Erde messen. Falls möglich Kabel durchklingen) ist guter Rat leider teuer, denn vermutlich ist es das beste, wenn sich das ein fachkundiger vor Ort anschaut.
Pass‘ mit dem Strom jedenfalls auf. Also nicht im Verteilerkasten rumfummeln oder so. (Sag‘ ich jetzt Proforma einfach mal dazu. Ich denke, du weißt schon was du machst)