Hallo zusammen,
ich brauche eure Hilfe. Wir haben das Problem das wir unser Bad leider nicht richtig 'warm' bekommen. Aufgrund der geringen Fußbodenheizung Fläche vom Bad wurden auch 3 zusätzliche Wandheizungen verbaut. Trotzdem bekommen wir die Temperatur nicht über ~21 Grad. Für die Berechnung wurden 24 Grad genommen. EER habe ich bereits abgeschalten und Durchfluss auf max gestellt (3l/min). Alle anderen Räume erreichen locker ihre Solltemperatur und sind teilweise auch schon am Minimum vom Durchfluss.
Habt ihr noch eine Idee was man machen könnte?
Vielen Dank und schöne Grüße
ich brauche eure Hilfe. Wir haben das Problem das wir unser Bad leider nicht richtig 'warm' bekommen. Aufgrund der geringen Fußbodenheizung Fläche vom Bad wurden auch 3 zusätzliche Wandheizungen verbaut. Trotzdem bekommen wir die Temperatur nicht über ~21 Grad. Für die Berechnung wurden 24 Grad genommen. EER habe ich bereits abgeschalten und Durchfluss auf max gestellt (3l/min). Alle anderen Räume erreichen locker ihre Solltemperatur und sind teilweise auch schon am Minimum vom Durchfluss.
Habt ihr noch eine Idee was man machen könnte?
Vielen Dank und schöne Grüße
Die 21 Grad sind korrekt gemessen, oder?
E
EdelStoff09.12.21 07:26Was meinst du mit korrekt gemessen? Es hängt ein Thermometer im Bad.
EdelStoff schrieb:
Was meinst du mit korrekt gemessen? Es hängt ein Thermometer im Bad.Mal mit einem anderen Thermometer gegen geprüft?
Hängt es an einer Außen- oder Innenwand?
Auf welcher Höhe?
Mal an andere Stelle gemessen?
Frage ist durchaus berechtigt.
Thermischen Abgleich durchführen und nicht einfach nur an irgendwelchen Heizkreisen drehen. Damit kann man sich die ganze Hydraulik versauen und es wird gar nichts warm.
Möglicherweise schafft die Heizkreispumpe auch nicht die nötigen Mengen.
Hast du Einzelraumregler? Wenn ja dann abklemmen oder alle öffnen und dann eben thermischen Abgleich durchführen.
Möglicherweise schafft die Heizkreispumpe auch nicht die nötigen Mengen.
Hast du Einzelraumregler? Wenn ja dann abklemmen oder alle öffnen und dann eben thermischen Abgleich durchführen.
face26 schrieb:
Aber evtl kommt am Ende raus, dass es einfacher ist ne Zusatzheizung ins Bad zu stellenHat er mit den Wandheizungen doch schon…Wie ist die Dimension der Heizschlangen? Durchmesser und Wandung? (Strohhalme?)
Mycraft schrieb:
Thermischen Abgleich durchführen und nicht einfach nur an irgendwelchen Heizkreisen drehen. Damit kann man sich die ganze Hydraulik versauen und es wird gar nichts warm.
Möglicherweise schafft die Heizkreispumpe auch nicht die nötigen Mengen.
Hast du Einzelraumregler? Wenn ja dann abklemmen oder alle öffnen und dann eben thermischen Abgleich durchführen.Thermischer Abgleich ist ganz sicher als Maßnahme richtig.
Der TE hat die anderen Räume gedrosselt und Sie werden trotzdem warm. Das Bad hat 3l Durchfluss im Fußbodenkreis.
Das klingt ja nicht danach als ob nicht genug Durchfluss zur Verfügung steht, oder?
ERR hat der TE wohl schon aufgedreht, zumindest hab ich es so verstanden.
driver55 schrieb:
Hat er mit den Wandheizungen doch schon…Ja, finde es auch komisch, wie geschrieben bei 35Grad Auslegung sollte das ja schon funktionieren.