ᐅ Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein?
Erstellt am: 16.07.21 18:03
N
neo-sciliar
Hallo zusammen
Ich habe ja schon häufiger hier geschrieben und schon viel wirklich gute Hilfestellung bekommen. Und ich habe viel gelernt. Aber die Realität holt mich ein: wir bauen aktuell neu, und durch den Haushersteller sind wir an einen Heizungsbauer gebunden (alternativ suchen wir uns einen eigenen, müssen uns dann aber alle Handwerker, auch Elektro, Sanitär, und alles folgende selbst suchen). Da das bereits unterschrieben ist, ist das Thema also durch.
In meinen Augen macht er - nachdem was ich hier gelernt habe - alles "falsch":
1.) Viessmann Luft-Wasser-Wärmepumpe Vitocal 222-S mit 7,2 KW, obwohl die Berechnung nur notwendige 5,5KW ergibt
2.) Pufferspeicher, um den Volumenstrom zu ermöglichen und Takten zu verhindern
3.) ERRs in den Haupt-Räumen (er wollte in allen, ich habe ihn auf die wichtigen Räume reduziert)
4.) habe ich heute in der Ausführung gesehen: unterschiedlich lange Heizkreise: von 30m bis 120m ist alles dabei. Immerhin: die Abstände der Fußbodenheizung Rohre sind dem Bedarf im Raum angepasst von 5cm im Bad bis 30cm im Schlafzimmer
Nun meine Fragen: handelt er mir wirkliche Probleme gerade ein, oder ist das eigentlich auch alles egal (so wie er behauptet) und das System wird auch so ordentlich laufen? Unter ordentlich verstehe ich, dass es a) warm wird und b) der Stromverbrauch sich in Grenzen hält (Jahresarbeitszahl > 4,5, berechnet sind 4,9).
Viele Grüße, Andreas
Ich habe ja schon häufiger hier geschrieben und schon viel wirklich gute Hilfestellung bekommen. Und ich habe viel gelernt. Aber die Realität holt mich ein: wir bauen aktuell neu, und durch den Haushersteller sind wir an einen Heizungsbauer gebunden (alternativ suchen wir uns einen eigenen, müssen uns dann aber alle Handwerker, auch Elektro, Sanitär, und alles folgende selbst suchen). Da das bereits unterschrieben ist, ist das Thema also durch.
In meinen Augen macht er - nachdem was ich hier gelernt habe - alles "falsch":
1.) Viessmann Luft-Wasser-Wärmepumpe Vitocal 222-S mit 7,2 KW, obwohl die Berechnung nur notwendige 5,5KW ergibt
2.) Pufferspeicher, um den Volumenstrom zu ermöglichen und Takten zu verhindern
3.) ERRs in den Haupt-Räumen (er wollte in allen, ich habe ihn auf die wichtigen Räume reduziert)
4.) habe ich heute in der Ausführung gesehen: unterschiedlich lange Heizkreise: von 30m bis 120m ist alles dabei. Immerhin: die Abstände der Fußbodenheizung Rohre sind dem Bedarf im Raum angepasst von 5cm im Bad bis 30cm im Schlafzimmer
Nun meine Fragen: handelt er mir wirkliche Probleme gerade ein, oder ist das eigentlich auch alles egal (so wie er behauptet) und das System wird auch so ordentlich laufen? Unter ordentlich verstehe ich, dass es a) warm wird und b) der Stromverbrauch sich in Grenzen hält (Jahresarbeitszahl > 4,5, berechnet sind 4,9).
Viele Grüße, Andreas
R
RotorMotor17.07.21 11:31Wieder viel Theorie dazu gekommen. Wie viel Pumpenstrom etc. gespart wird leider nichts.
Auch praktische Lösungen einen kleinen Raum mit einem langen Kreis auszustatten fehlen noch.
Genau so die oft empfohlene "Wandheizung", für die der gu dann schnell 1000€ aufruft machen schnell fragwürdig ob die ganze Theorie in der Praxis noch Sinn macht?
Auch praktische Lösungen einen kleinen Raum mit einem langen Kreis auszustatten fehlen noch.
Genau so die oft empfohlene "Wandheizung", für die der gu dann schnell 1000€ aufruft machen schnell fragwürdig ob die ganze Theorie in der Praxis noch Sinn macht?
RotorMotor schrieb:
Wieder viel Theorie dazu gekommen. Wie viel Pumpenstrom etc. gespart wird leider nichts.
Auch praktische Lösungen einen kleinen Raum mit einem langen Kreis auszustatten fehlen noch.
Genau so die oft empfohlene "Wandheizung", für die der gu dann schnell 1000€ aufruft machen schnell fragwürdig ob die ganze Theorie in der Praxis noch Sinn macht?Da keiner die Auslegung kennt, kann auch niemand etwas ausrechnen... keine Arme, keine Beine, keine Keks 😉, da aber auch die Mehrkosten gegen 0 gehen oder gar negativ werden auch irrelevant.
Kleine Räume lassen sich zusammenlegen. Da die "Nebenräume" eh ungeregelt laufen sollen macht es keine Unterschied. Vorlauf in den gewünscht wärmeren Raum, Rücklauf in den "kalten".
Wenn es danach geht nur billig zu bleiben, bau Energieeinsparverordnung mit Gasheizung.
Wenn man halt nur einzelne Teile betrachtet mag man zu fragwürdigen Ergebnissen kommen, daher bin ich Freund von Gesamtvergleichen:
Entfall:
- Pufferspeicher
- zweite Pumpengruppe
- Thermostate
- RTR
- etwaiger Aktorik
- Verkabelung
Neutral bis 2h mehr Aufwand:
- Planung
Zusatzkosten (optional wenn auf Effizienz getrimmt werden soll, aber beides hier nicht erwähnt):
- Wandheizung
- ein paar hundert Meter mehr Rohr
Die Preise darfst du selbst hinten dran schreiben, scheint ja entsprechendes Wissen vorhanden zu sein 😉
Effizienz durch Vorlauf-Absenkung betrachten wir der Einfachheit halber nicht, da das ja wieder nur graue Theorie ist. Der Rest sind einfachste Mitnahmeeffekte bei gleichen Ressourcen mit Kosteneinsparungen durch weniger Material.
Dem Threadersteller ist bewusst, dass er sowieso nehmen muss was er vorgesetzt bekommt, von daher ist dies eh eine rein theoretische Übung...
Letzter Hinweis: Frag mal nach wieviele Stromzähler gesetzt werden sollen. Der zweite Zähler lohnt sich oftmals im Einfamilienhaus aufgrund der zusätzlichen Grundgebühren gar nicht.
N
nordanney17.07.21 22:31Joedreck schrieb:
Raumweise Heizlastberechnung anfordern, danach die Fußbodenheizung auslegen lassen mit ähnlich langen HeizkreisenAuch der Profi legt nicht alles gleich aus. Da sind dann auch beim Fachmann kurze und längere Kreise dabei. Frag mal Heckmann, der immer wieder im Netz genannt wird. Noch einmal: Das ist grundsätzlich nicht schlimm.Zu allem anderen stimme ich voll zu (auch @borxx). Die Planung hätte z.B. besser 30/26 sein sollen.
nordanney schrieb:
Auch der Profi legt nicht alles gleich aus. Da sind dann auch beim Fachmann kurze und längere Kreise dabei. Frag mal Heckmann, der immer wieder im Netz genannt wird. Noch einmal: Das ist grundsätzlich nicht schlimm.
Zu allem anderen stimme ich voll zu (auch @borxx). Die Planung hätte z.B. besser 30/26 sein sollen.Ich habe ähnlich gesagt, nicht gleich...N
nordanney17.07.21 23:20Joedreck schrieb:
Ich habe ähnlich gesagt, nicht gleich...Ich meine damit aber auch mal 40m oder 120m.Ähnliche Themen