WRL या (विकेंद्रीकृत) WRL - हाँ या नहीं? फायदे और नुकसान?

  • Erstellt am 26/02/2016 13:15:05

nils1985

26/02/2016 13:15:05
  • #1
प्रिय फोरम,

हम अभी अपना नया घर बना रहे हैं और अब हमारे ठेकेदार की निर्माण सेवा विवरण मेरे पास है। पहले से कहूँ: यह एक बार स्पष्ट है कि एक केंद्रीय WRL विकल्प में नहीं आता, क्योंकि यह बहुत महंगा है।
हमारे एकल परिवार के घर के मूल आंकड़े:
130 वर्ग मीटर, भूनितल और बाथरूम (ऊपर की मंजिल) में फर्श हीटिंग, बाकी ताप शरीर, सभी खिड़कियाँ रोलशटर के साथ (ताप-संरक्षित रोलशटर तैयार केसेस (आधा खोल))

[U]हमारी निर्माण सेवा विवरण के अनुसार निम्नलिखित लगाया जाना चाहिए:[/U]
" डेसेंट्रल वेंटिलेशन सिस्टम लूनोस e² जिनमें हीट रिकवरी (90% तक), न्यूनतम बिजली खपत (केवल 0.09 वाट/मी² डाइस गिलिचस्ट्रॉम के कारण) और केरामिक स्टोरेज पर 10 साल की गारंटी है। पूरी तरह से बाहरी दीवार में लगाया जाता है। एग्जॉस्ट वेंट AB 30/60 के रूप में।"

[U]हमारी दीवार संरचना इस प्रकार है:
[/U]
- दो-परत वाली मौरवर्क - कुल मोटाई 45 सेमी।
- भीतरी परत - 17.5 सेमी मोटा पोरेन कंक्रीट प्लेनस्टीन WLZ 0.10, दबाव सहनशीलता PP2, ब्रांड Ytong
- 14 सेमी हाइड्रोफोबिक (जल अपरवेषी) केर्न डैम प्लेट्स KDII, असममित जोड़ के साथ WLG 035
- 2 सेमी वायुसंरचना
- 11.5 सेमी वर्लेंडर
- U मूल्य लगभग 0.16 W/m²K है
- 3-परत इन्सुलेट ग्लास के रूप में हीट शील्ड ग्लास (Ug मूल्य 0.7 W/m²K)


क्या वास्तव में एक WRL स्थापना आवश्यक है?
मुझे पता है कि यह फफूंदी बनने से रोकता है और नियंत्रित हवा के बदलाव के लिए होता है। लेकिन क्या यह वाकई ज़रूरी है? मैं इस विषय पर थोड़ा संदेह में हूँ। मैं कई घरों (2013 के बाद के निर्माण) में गया हूँ जहाँ WRL नहीं थी और मैंने कोई नकारात्मक बात नहीं देखी।

अब तक मेरी राय में नुकसान अधिक हैं (मेरी अपनी राय):
- बढ़ा हुआ ऊर्जा व्यय (बिजली, गर्मी की हानि)
- दीवार में छेद
- बाहरी प्रभावों और WRL के कारण शोर
- सर्दियों में ऊर्जा की हानि
- गर्मियों में शयन कक्षों में ज्यादा तापमान

अगर हम डेसेंट्रल WRL के लिए निर्णय लेते हैं, तो कितने फैन की आवश्यकता होती है? कहाँ लगाना उचित होगा?

मैं पहले से ही आपकी मेहनत और राय के लिए धन्यवाद कहता हूँ!!!
 

Mycraft

26/02/2016 13:32:14
  • #2
तुम्हें बिना वेंटिलेशन सिस्टम के ही अधिक गर्मी की कमी होती है...इसमें तुम गलत हो...

तुम्हें कितने पंखे चाहिए, ये केवल वेंटिलेशन तकनीशियन ही बता सकता है, लेकिन अगर सिस्टम को कुशलता से चलाना है, तो आमतौर पर एक पंखा प्रति कमरे की जरूरत होती है...या बड़े कमरों में कई पंखे...

और तब एक केंद्रीकृत सिस्टम इतना महंगा भी नहीं होता और अक्सर सस्ता भी होता है...

अगर तुम वेंटिलेशन अंतरालों का पालन कर सकते हो, तो तुम्हें वेंटिलेशन सिस्टम की जरूरत नहीं...ऐसे कैसे होते हैं, ये तुम्हारा आर्किटेक्ट बता सकता है...लेकिन आमतौर पर रोज सुबह और शाम में 5-10 मिनट के लिए पूरी हवा का बदलाव करना होता है

मैं ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे पास अन्य भी काम होते हैं और हमें काम भी करना पड़ता है, इसलिए हमारे यहाँ वेंटिलेशन सिस्टम लगाया गया और अब तक हमें कोई पछतावा नहीं हुआ...
 

Legurit

26/02/2016 13:38:29
  • #3
तो मैं अब वास्तविकता से भी बता सकता हूँ - हमारे पास एक नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन सिस्टम है जो सेंट्रल नहीं बल्कि डीसेंट्रल है और जिसमें हीट रिकवरी होती है।
नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन निश्चित रूप से अनुशंसित है - इससे बदबू या इस्तेमाल की हुई हवा की गंध नहीं आती; यहाँ तक कि सुबह भी नहीं। खिड़कियाँ खोलकर हवा बदलना अनावश्यक हो जाता है। जब ठंड होती है तो नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन हवा की नमी को भी कम कर देता है। हम सुबह उठते हैं तब नमी 55% होती है (रात में स्टेज 1 पर दो लोग कमरे में रहते हैं) और अब पिछले कुछ घंटों से स्टेज 4 पर ऊपर की मंजिल में यह फिर से 48% हो गई है।

नुकसान: मेरी राय में स्टेज 3 और 4 केवल पार्टियों, फर्नीचर सेटअप के लिए हैं या जब आप बहरे हों। यह तब भी चलता है जब आप दूसरे फ्लोर पर हों। जब बाहर कोई हवाई जहाज उड़ता है (पता नहीं क्यों वे वहाँ उड़ते हैं, लेकिन यह पिछले हफ्ते हुआ था) तो आपको उसकी आवाज़ थोड़ी सुनाई देती है।
स्टेज 2 आम जिंदगी के लिए ठीक है (जब तक आप अकेले न हों और खास ध्यान न दें)
स्टेज 1 सोने के लिए उपयुक्त है।

शक्ति की खपत हीटर की बचत से संभवतः पूरी हो जाती है - क्या यह सच में ऐसा है मैं नहीं जानता; लेकिन ये उपकरण ज्यादा बिजली नहीं खाते।
 

Sebastian79

26/02/2016 13:50:17
  • #4
सब कुछ तो अधिकतर एक केंद्रीकृत नियंत्रित आवास वेंटिलेशन की ओर इशारा करता है - मैं कभी समझ नहीं पाता कि कोई नया मकान बनाने में क्यों कोई विकेंद्रीकृत सिस्टम लगाता है...
 

Patchwork

26/02/2016 13:52:28
  • #5
हैलो,
मैं चार सप्ताह पहले इस घर में आया हूँ और मैंने लुनोस e² वेंटिलेटर्स को बाथरूम/टॉयलेट और किचन के एग्जॉस्ट फैंस के साथ जोड़ा है। 175m² रहने की जगह के लिए हमारे पास 8 e² वेंटिलेटर्स हैं जो हीट रिकवरी के साथ हैं और 3 मंजिलों पर 4 एग्जॉस्ट फैंस हैं। आप सीधे बर्लिन में निर्माता लुनोस को कॉल कर सकते हैं, उन्होंने मेरी बहुत अच्छी मदद की। कमरे का वायु-गुणवत्ता, जैसा कि मैं चार सप्ताह बाद मूल्यांकन कर सकता हूँ, बहुत अच्छी है - लेकिन हमारे 4 बच्चों के साथ हर दिन तीन बार नियमित हवा बदलना संभव नहीं था, इसलिए WRL बिल्कुल आवश्यक था।
स्तर 1 पर आराम से सोया जा सकता है, स्तर 2 & 3 हम केवल जरूरत के अनुसार चालू करते हैं। एग्जॉस्ट फैंस के मामले में मैं RA15/60 की सलाह WB30/60 की जगह दूंगा, क्योंकि इसका बिजली का उपयोग कम है, यह शांत है और इसमें 3 की बजाय 2 स्तर हैं। मैं TAC नियंत्रण लगाने पर भी विचार करूंगा (होमपेज पर अच्छी तरह समझाया गया है), इसके जरिए पूरे सिस्टम को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। अन्यथा, एग्जॉस्ट फैंस को अलग-अलग नियंत्रित किया जाता है और e² को 4 के समूह में।
अगर और प्रश्न हों तो कृपया पूछें।
शुभकामनाएँ,
 

Sebastian79

26/02/2016 13:54:39
  • #6
माफ़ करें, लेकिन यह सच में बहुत जटिल है - क्यों नहीं एक केंद्रीकृत वेंटिलेशन हो? लोग जानबूझकर घर को पूरी तरह से एयरटाइट बनाना चाहते हैं और आधी दीवार को वेंटिलेशन छिद्रों से भर देते हैं?

और फिर समय के अनुसार बार-बार सेटिंग बदलनी पड़ती है?
 

समान विषय
31.07.2013ताप पुनः प्राप्ति के साथ वेंटिलेशन सिस्टम - समझदारी या बेहूदा?18
11.07.2014केएफडबल्यू 70 - 36अर य्टॉन्ग - वेंटिलेशन प्रणाली39
24.06.2014क्या विकेंद्रीकृत नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन इतना महंगा है?38
03.06.2015ताप पुनःप्राप्ति के साथ नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन --- एक भ्रमित करने वाला खेल?12
15.09.2022केंद्रित नियंत्रण वाली आवासीय वेंटिलेशन प्रणाली जिसमें गर्मी पुनःप्राप्ति है: क्या कमरे व्यक्तिगत रूप से नियंत्रित किए जा सकते हैं?20
07.01.2016नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन हाँ - ताप पुनःप्राप्ति नहीं - कारण पाठ में है!79
08.10.2016न्यूबॉ पोरोटन T7 MW 36.5 बिना नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के45
03.04.2018नई निर्माण KfW55 गैस, सौर और नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के साथ ताप पुनर्प्राप्ति के साथ43
30.11.2017नए निर्माण में गैस और बिजली की खपत16
27.11.2017ताप पुनर्प्राप्ति के साथ वेंटिलेशन प्रणाली, स्थापना स्थान का तापमान11
10.06.2019नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन - क्या 9 में से चरण 7 एक स्वीकार्य डिजाइन है?22
06.06.2018नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन (वेंटिलेशन सिस्टम) का स्वचालन32
25.01.2020चलाने के बाद कम आंतरिक तापमान नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन हीट रिकवरी के साथ14
23.05.2021वायु-जल हीट पंप + नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन - (केंद्रीय वेंटिलेशन प्रणाली)26
19.01.2022नया भवन जिसमें फर्श हीटिंग, आवासीय वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग है।21
25.05.2022वायु-जल हीट पंप + फ़्लोर हिटिंग + नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन विथ हीट रिकवरी - व्यक्तिगत कमरे में अलग-अलग तापमान नियंत्रण योग्य? [in]Pompa panas udara-ke-air + pemanas lantai + ventilasi ruang tinggal terkontrol dengan pemulihan panas - pengaturan suhu berbeda tiap ruangan secara individu?10