Jens Kaufmann
26/01/2025 13:31:57
- #1
नमस्ते।
क्या यहाँ कोई कृपया देख सकता है? हमारा हीटर (Wolf CGB 2-14) केवल टकटक कर रहा है और बहुत ज्यादा गैस खर्च कर रहा है।
घर की जानकारी:
पुराना निर्माण 1972
खिड़कियाँ डबल ग्लासिंग 15 साल पुरानी
काफ़ी खराब इंसुलेशन
160 वर्ग मीटर रहने की जगह
तहखाना (बिना हीटिंग के)
संक्षिप्त इतिहास:
मैंने प्रोफेशनल मोड में कई चीज़ें बदलीं लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं था। मैंने पैरामीटर रीसेट किए और तब से सर्कुलेशन पंप काम नहीं कर रहा था।
फिर मैंने "HG40 Anlagenkonfiguration" के अंतर्गत थोड़ा समय के लिए "K12_Weiche/PWT + HK" सेट किया। इससे पंप फिर से चालू हो गया। मैंने तुरंत फिर से "K01_Heizkreis" सेट किया। मुख्य मेनू में वापस गया और हीटर ने खुद को रीस्टार्ट किया। तब से यह काम कर रहा है, लेकिन लगातार टकटक कर रहा है। इसके अलावा कई नए सेटिंग्स जुड़ गए हैं
जैसे "HG14 Funktion A1 oder A17, A18"
फिलहाल खर्च 500 लीटर (लगभग 500 यूरो) प्रति माह है (शायद पृथ्वी रेखा में गैस रिसाव?), केवल नीचे के मंजिल के लिए (RT 20°C, 90m²), ऊपर के मंजिल (RT 10°C, 70m²) में हीटर थर्मोस्टेट केवल 1 पर हैं क्योंकि वहाँ अभी सुधार कार्य चल रहा है।
एक बार गर्म पानी लोड (40°C) दिन में केवल एक बार होता है। (जब गैस उपयोग की समस्या साफ़ हो जाएगी, तो हम लेजिओनेला मोड चालू करेंगे)
डेटा:
Wolf CGB 2-14
•प्रोफेशनल हीटिंग उपकरण
HG01 हिस्तेरेस बर्नर 12.0 °C
HG02 निम्नतम बर्नर शक्ति 20%
HG03 उच्चतम बर्नर शक्ति गर्म पानी के लिए 70%
HG04 उच्चतम बर्नर शक्ति हीटर के लिए 60%
HG07 HK पंप का बाद का समय 1 मिनट
HG08/KM04 अधिकतम अग्रिम तापमान 90,0 °C
HG09 बर्नर टकटक प्रतिबंध हीटिंग मोड 7 मिनट
HG10 ईबस पता 1
HG12 गैस प्रकार LPG
HG13 फ़ंक्शन इनपुट E1 कोई फ़ंक्शन नहीं
HG14 फ़ंक्शन A1 HKP (????)
HG15/MI20 स्टोरेज हिस्टेरेसिस 5.0 °C
HG16 पंप शक्ति HK न्यूनतम 15%
HG17 पंप शक्ति HK अधिकतम 80%
HG19/MI13 स्टोरेज लोडिंग पंप का बाद का समय 3 मिनट
HG20 अधिकतम स्टोरेज लोडिंग समय 120 मिनट
HG21 बॉयलर न्यूनतम तापमान TK-मिन 20.0 °C
HG22 बॉयलर अधिकतम तापमान TK-मैक्स 90.0 °C
HG23 WW अधिकतम तापमान 65°C
HG25/M17 स्टोरेज लोडिंग पर बॉयलर अधिक तापमान 15.0 °C
HG33 हिस्टेरेसिस समय 10 मिनट
HG34 ईबस फीड ऑटो
HG37 पंप नियंत्रण प्रकार रैखिक
HG38 पंप नियंत्रण लक्ष्य स्प्रेड dT 20.0 °C
HG39 सॉफ्टस्टार्ट समय 3 मिनट
HG40 सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन K01_Heizkreis
HG41 पंप शक्ति WW 65%
HG42 हिस्टेरेसिस कलेक्टर 15.0 °C
HG43 IO बेस कम करना 0
HG44 GPV ऑफ़सेट कैरक्टरिस्टिक 30%
HG45 निकास पाइप लंबाई समायोजन 2.5%
HG60 बर्नर के लिए न्यूनतम स्विच हिस्टेरेसिस 7°C
HG61 WW नियंत्रण केसलफ।
•प्रोफेशनल सिस्टम
फंक्शन BM2: सिस्टम
A00 कमरे का प्रभाव कारक 4
A04 आउटडोर सेंसर औसत 3
A05 RF समायोजन 0.0°C
A07 एंटीलेजिओनेला फ़ंक्शन बंद
A08 सर्विसिंग अधिसूचना बंद
A09 फ्रोस्ट प्रोटेक्शन सीमा 2.0°C
A10 समानांतर अनुमति बंद
A11 कमरे की बंदी चालू
A12 कम करना स्टॉप -10°C
A13 गर्म पानी न्यूनतम तापमान 40.0°C
A14 गर्म पानी अधिकतम तापमान 65.0°C
A15 AT सुधार 0.0
A16 शुद्ध कमरे का नियंत्रण बंद
A17 P हिस्सा 20 K/K
A18 I हिस्सा 1.0 K/(K*h)
A23 ALF स्टार्ट समय 18:00
A24 PWS असाइनमेंट: संयुक्त
A26 स्मार्टफोन अनुमति चालू
•प्रोफेशनल हीटिंग कर्व:
बेस तापमान 20.0°C
हीटिंग कर्व प्रारंभ बिंदु 20.0°C
मानक बाहरी तापमान -14°C
अग्रिम तापमान 90°C
•डिस्प्ले
HG43 0
IO-Valley 32768
इग्निशन समय ---.- से
•हीटिंग सर्किट डायरेक्ट डिस्प्ले
हीटिंग सर्किट ऑटोमैटिक ऑपरेशन रिक्वेस्ट
हीटिंग सर्किट स्टेटस हीटिंग मोड
अग्रिम तापमान: सेट=30.8°C असली: 33.7°C
हीटिंग सर्किट पंप चालू
बाहरी तापमान 9.8°C
•हीटिंग डिवाइस डिस्प्ले
बॉयलर तापमान सेट=30.7°C असली=29.8°C
रिटर्न तापमान 27.4°C
दबाव 1.83
गर्म पानी तापमान सेट=10°C असली=41.5°C
इन्पुट E1 खुला
वर्तमान डिवाइस पावर 41%
पंप RPM 55%
निकास तापमान 31.0°C
आयनाइजेशन 68
फैन RPM 3420 प्रति मिनट
बर्नर स्टार्ट संख्या 34321
बर्नर संचालन घंटे 7308 घंटे
नेटवर्क संचालन घंटे 18583 घंटे
नेटवर्क ऑन संख्या 26
ZHP चालू
LP बंद
A1 चालू
3WUV HZ
FA चालू
सॉफ्टवेयर संस्करण 2.20
•हीटिंग सर्किट मूल सेटिंग्स
सेव फैक्टर 4.0
सर्दी-गर्मी स्विच 20°C
ECO ABS 10°C
सादर, जेन्स
क्या यहाँ कोई कृपया देख सकता है? हमारा हीटर (Wolf CGB 2-14) केवल टकटक कर रहा है और बहुत ज्यादा गैस खर्च कर रहा है।
घर की जानकारी:
पुराना निर्माण 1972
खिड़कियाँ डबल ग्लासिंग 15 साल पुरानी
काफ़ी खराब इंसुलेशन
160 वर्ग मीटर रहने की जगह
तहखाना (बिना हीटिंग के)
संक्षिप्त इतिहास:
मैंने प्रोफेशनल मोड में कई चीज़ें बदलीं लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं था। मैंने पैरामीटर रीसेट किए और तब से सर्कुलेशन पंप काम नहीं कर रहा था।
फिर मैंने "HG40 Anlagenkonfiguration" के अंतर्गत थोड़ा समय के लिए "K12_Weiche/PWT + HK" सेट किया। इससे पंप फिर से चालू हो गया। मैंने तुरंत फिर से "K01_Heizkreis" सेट किया। मुख्य मेनू में वापस गया और हीटर ने खुद को रीस्टार्ट किया। तब से यह काम कर रहा है, लेकिन लगातार टकटक कर रहा है। इसके अलावा कई नए सेटिंग्स जुड़ गए हैं
जैसे "HG14 Funktion A1 oder A17, A18"
फिलहाल खर्च 500 लीटर (लगभग 500 यूरो) प्रति माह है (शायद पृथ्वी रेखा में गैस रिसाव?), केवल नीचे के मंजिल के लिए (RT 20°C, 90m²), ऊपर के मंजिल (RT 10°C, 70m²) में हीटर थर्मोस्टेट केवल 1 पर हैं क्योंकि वहाँ अभी सुधार कार्य चल रहा है।
एक बार गर्म पानी लोड (40°C) दिन में केवल एक बार होता है। (जब गैस उपयोग की समस्या साफ़ हो जाएगी, तो हम लेजिओनेला मोड चालू करेंगे)
डेटा:
Wolf CGB 2-14
•प्रोफेशनल हीटिंग उपकरण
HG01 हिस्तेरेस बर्नर 12.0 °C
HG02 निम्नतम बर्नर शक्ति 20%
HG03 उच्चतम बर्नर शक्ति गर्म पानी के लिए 70%
HG04 उच्चतम बर्नर शक्ति हीटर के लिए 60%
HG07 HK पंप का बाद का समय 1 मिनट
HG08/KM04 अधिकतम अग्रिम तापमान 90,0 °C
HG09 बर्नर टकटक प्रतिबंध हीटिंग मोड 7 मिनट
HG10 ईबस पता 1
HG12 गैस प्रकार LPG
HG13 फ़ंक्शन इनपुट E1 कोई फ़ंक्शन नहीं
HG14 फ़ंक्शन A1 HKP (????)
HG15/MI20 स्टोरेज हिस्टेरेसिस 5.0 °C
HG16 पंप शक्ति HK न्यूनतम 15%
HG17 पंप शक्ति HK अधिकतम 80%
HG19/MI13 स्टोरेज लोडिंग पंप का बाद का समय 3 मिनट
HG20 अधिकतम स्टोरेज लोडिंग समय 120 मिनट
HG21 बॉयलर न्यूनतम तापमान TK-मिन 20.0 °C
HG22 बॉयलर अधिकतम तापमान TK-मैक्स 90.0 °C
HG23 WW अधिकतम तापमान 65°C
HG25/M17 स्टोरेज लोडिंग पर बॉयलर अधिक तापमान 15.0 °C
HG33 हिस्टेरेसिस समय 10 मिनट
HG34 ईबस फीड ऑटो
HG37 पंप नियंत्रण प्रकार रैखिक
HG38 पंप नियंत्रण लक्ष्य स्प्रेड dT 20.0 °C
HG39 सॉफ्टस्टार्ट समय 3 मिनट
HG40 सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन K01_Heizkreis
HG41 पंप शक्ति WW 65%
HG42 हिस्टेरेसिस कलेक्टर 15.0 °C
HG43 IO बेस कम करना 0
HG44 GPV ऑफ़सेट कैरक्टरिस्टिक 30%
HG45 निकास पाइप लंबाई समायोजन 2.5%
HG60 बर्नर के लिए न्यूनतम स्विच हिस्टेरेसिस 7°C
HG61 WW नियंत्रण केसलफ।
•प्रोफेशनल सिस्टम
फंक्शन BM2: सिस्टम
A00 कमरे का प्रभाव कारक 4
A04 आउटडोर सेंसर औसत 3
A05 RF समायोजन 0.0°C
A07 एंटीलेजिओनेला फ़ंक्शन बंद
A08 सर्विसिंग अधिसूचना बंद
A09 फ्रोस्ट प्रोटेक्शन सीमा 2.0°C
A10 समानांतर अनुमति बंद
A11 कमरे की बंदी चालू
A12 कम करना स्टॉप -10°C
A13 गर्म पानी न्यूनतम तापमान 40.0°C
A14 गर्म पानी अधिकतम तापमान 65.0°C
A15 AT सुधार 0.0
A16 शुद्ध कमरे का नियंत्रण बंद
A17 P हिस्सा 20 K/K
A18 I हिस्सा 1.0 K/(K*h)
A23 ALF स्टार्ट समय 18:00
A24 PWS असाइनमेंट: संयुक्त
A26 स्मार्टफोन अनुमति चालू
•प्रोफेशनल हीटिंग कर्व:
बेस तापमान 20.0°C
हीटिंग कर्व प्रारंभ बिंदु 20.0°C
मानक बाहरी तापमान -14°C
अग्रिम तापमान 90°C
•डिस्प्ले
HG43 0
IO-Valley 32768
इग्निशन समय ---.- से
•हीटिंग सर्किट डायरेक्ट डिस्प्ले
हीटिंग सर्किट ऑटोमैटिक ऑपरेशन रिक्वेस्ट
हीटिंग सर्किट स्टेटस हीटिंग मोड
अग्रिम तापमान: सेट=30.8°C असली: 33.7°C
हीटिंग सर्किट पंप चालू
बाहरी तापमान 9.8°C
•हीटिंग डिवाइस डिस्प्ले
बॉयलर तापमान सेट=30.7°C असली=29.8°C
रिटर्न तापमान 27.4°C
दबाव 1.83
गर्म पानी तापमान सेट=10°C असली=41.5°C
इन्पुट E1 खुला
वर्तमान डिवाइस पावर 41%
पंप RPM 55%
निकास तापमान 31.0°C
आयनाइजेशन 68
फैन RPM 3420 प्रति मिनट
बर्नर स्टार्ट संख्या 34321
बर्नर संचालन घंटे 7308 घंटे
नेटवर्क संचालन घंटे 18583 घंटे
नेटवर्क ऑन संख्या 26
ZHP चालू
LP बंद
A1 चालू
3WUV HZ
FA चालू
सॉफ्टवेयर संस्करण 2.20
•हीटिंग सर्किट मूल सेटिंग्स
सेव फैक्टर 4.0
सर्दी-गर्मी स्विच 20°C
ECO ABS 10°C
सादर, जेन्स