सिस्टरन के लिए कौन सा नली (सामग्री) उचित है?

  • Erstellt am 29/11/2020 17:32:35

Kalter.Kaffee

29/11/2020 17:32:35
  • #1
नमस्ते सभी को,
हमारे [Regenwasserzisterne] को एक नली से जोड़ा जाना है, जिसे [Mehrspartenhauseinführung] के माध्यम से घर के पानी के पाइप से जोड़ा जाएगा। टंकी में एक [Grundfos-Pumpe] लगेगी, जो पानी को पंप करेगी।
इसके लिए किस तरह की नली उपयुक्त होगी? क्या ऐसे सामग्री हैं जो विशेष रूप से उपयुक्त या बिल्कुल अनुपयुक्त हैं? क्या इसके लिए कोई विशेष उत्पाद उपलब्ध हैं?
मुझे सुझाव और अनुभव सुनकर खुशी होगी।
 

rick2018

29/11/2020 17:44:37
  • #2
वहाँ PE-HD पाइप लेते हैं।
अपने पंप कनेक्शन का व्यास लो।
क्या तुम पानी टॉयलेट आदि के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो? फ़िल्टर आदि के बारे में सोचो।
बेहतर है कि पानी सिंचाई के लिए उपयोग करो।
दोहरी पाइपें, फ़िल्टरेशन, आवश्यक पृथक्करण के साथ स्विचिंग विकल्प काफी जटिल हैं।
“बचत“ वहाँ लंबे समय तक नहीं होगी...
 

Kalter.Kaffee

30/11/2020 22:15:54
  • #3
हैलो रिक
मैं एक पाइप को घर के प्रवेश द्वार से नहीं ला पाऊंगा। यह एक नली होनी चाहिए। घर के अंदर एक पाइप कनेक्ट किया जाएगा, जो दूसरी जगह से फिर बाहर जाती है। अंदर एक नल है, जैसे कि पानी देने के लिए।
 

rick2018

01/12/2020 05:29:56
  • #4
पाइप कुछ हद तक लचीला है।
थोड़ा सा ग्रीस और हॉट एयर फैन से यह आसान हो जाएगा।
एक DN25 को तुम आसानी से एक मार्ग से पास कर सकते हो।
तुम्हारे पास किस प्रकार का मार्ग है या यह कितना बड़ा है?
मैं तुम्हें केवल एक नली से मना करता हूँ। इससे समय के साथ समस्याएं होंगी।
 

समान विषय
09.08.2015धोने के बेसिन को ड्रेनेज पाइप से जोड़ने में समस्या16
15.10.2017नली में आपूर्ति वायु का गर्मीकरण16
28.05.2019कंडीशन्ड वॉटर और किण्वन वायु नली पर फफूंदी - क्या करें?11
28.06.2019मेहमान शौचालय: छत नीचे करें या पाइप को छुपाएं?16
06.10.2023बगीचे में अज्ञात पाइप और कंक्रीट का ढक्कन10

Oben