पट्टी फाउंडेशन के साथ तैयार कंक्रीट गैराज के नीचे कौन से लीयररोज़ हैं?

  • Erstellt am 04/10/2025 14:19:18

mk_2021

04/10/2025 14:19:18
  • #1
नमस्कार साथियों,

जल्द ही हमारी तैयार कंक्रीट गैराज सीधे घर के पास लगाई जाएगी। हमने वहाँ पहले ही एक फर्श में उद्घाटन रखा है, ताकि बगीचे के बिजली के लिए गैराज में एक बिजली वितरण बॉक्स लगाया जा सके। बिजली केबल के अलावा और भी केबल बिछाए जाएंगे, जैसे कि नेटवर्क केबल। सभी केबल बहु-सेवा से भूमिगत केबल के रूप में आएंगे।

धारामूल (streifenfundament) पहले ही बनाया जा चुका है। ठेकेदार उप-ठेकेदार ने 3 नींवों के माध्यम से DN110 KG पाइप बिछाए हैं और समानांतर में काट दिए हैं। अंतिम नींव में DN75 HT पाइप थोड़ी अधिक लंबाई के साथ बिछाई गई है। इसके अलावा, गैराज के किनारे से दूरी में 10 सेमी तक का अंतर है।

मैं क्या करूं ताकि बाद में मैं आसानी से केबल खींच सकूं और नींवों में पाइप बंद न हो जाएं?

1) 80 मिमी का स्लिटेड (जिससे पानी जमा न हो) फ्लेक्सिबल ड्रेनेज पाइप पूरी तरह से डाले और HT पाइप के साथ केबल टाई से कसा जाए? मैं पाइप को केवल कम गहराई में दबाऊंगा ताकि वे स्थिर रहें? या फिर पाइप से केबल पास करना मुश्किल होगा?

2) DN110 KG पाइप। क्योंकि नींवों में पाइपों को समान लंबाई में काटा गया है, मैं उन्हें मफ़ (मफर) से जोड़ नहीं सकता। क्या इन्हें किसी और तरीके से जोड़ा जा सकता है? क्या सीधे जोड़कर थोड़ा मोर्टार लगाकर फिसलने से रोका जा सकता है?

3) DN75 HT पाइप? इससे पाइप का व्यास कम हो जाएगा और मुझे कोनों का उपयोग करना पड़ेगा और पहले अच्छी तरह हिसाब लगाना होगा।

या क्या कोई आसान तरीका है? कुल मिलाकर केवल 9 मीटर हैं, जो ज्यादातर सीधे हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं। चूंकि सब कुछ गैराज के नीचे है, इसलिए बल के कारण लोड सीमित है।

अत्यंत धन्यवाद विचारों और अनुभव साझा करने के लिए।
 

Teimo1988

05/10/2025 14:53:23
  • #2
मैं स्थिति को अब पूरी तरह से समझ नहीं पाया हूँ। तस्वीरें इस मामले में हमेशा बहुत मददगार होती हैं। बाद में कुछ जोड़ना इस तरह की स्थिति में हमेशा मुश्किल होता है, खासकर जब पहले से ही अन्य [Leitungen] अंदर हों। मैं अब बस अतिरिक्त [Reserveleitungen] डालने की सलाह दूंगा और सब कुछ एक बार में या एक साथ एक बंडल की तरह खींचना सही रहेगा।
 

mk_2021

05/10/2025 16:12:01
  • #3

हाय, तुम्हारे जवाब के लिए धन्यवाद। स्थिति इस प्रकार है। स्ट्रिप फाउंडेशन तैयार है और गैरेज आने से पहले, मैं सब कुछ बेहतर तरीके से तैयार करना चाहता हूँ। गैरेज में एक बिजली वितरण बॉक्स लगेगा। केबलें तहखाने से आ रही हैं और वे आगे के दोनों फाउंडेशन के बीच से होकर गुजरेंगी और फिर गैरेज की फर्श से वितरण बॉक्स तक जाएंगी। अगले साल बागवानी के कामों के दौरान, वितरण बॉक्स से केबलों को फिर से गैरेज के नीचे से आगे और पीछे दोनों फाउंडेशन के माध्यम से बगीचे में ले जाया जाना चाहिए।

ग्लाला बनाने वाला, जिसने फाउंडेशन बनाए हैं, ने फाउंडेशन में विभिन्न लीरोरे डाले हैं। क्योंकि ये स्ट्रिप्स के बीच बंद हो सकते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि गैरेज की डिलीवरी से पहले इन हिस्सों को जोड़ दिया जाए ताकि बाद में केबल खींचना आसान हो। इसके लिए मैंने ऊपर बताए गए विकल्प स्केच किए थे।

1) बिना जोड़ के लचीले ड्रेनेज पाइप, लेकिन नालेदार।
2) KG पाइप और कोनों के साथ। चिकना। दुर्भाग्यवश KG पाइपों को फाउंडेशन पर जोड़ना होगा क्योंकि मेरे पास मफ के लिए अधिकता नहीं है।
3) HT पाइप DN75, क्योंकि यह 4 फाउंडेशन में सबसे छोटा पाइप है और बाहर निकलता है। फिर मैं इसे "सीम रहित" दूसरे छेदों से निकाल सकता हूँ। बीच में 45 डिग्री का कोण होगा ताकि पाइप गैरेज में जाएं।

संलग्न में एक ग्राफिक है
 

Teimo1988

05/10/2025 19:26:37
  • #4
हम्म, उस ड्रेनेज पाइप का व्यास फिर क्या है? पाइप में पाइप हो तो बस एक किनारा बनाओ या उससे भी बदतर कनेक्शन हिलता रहता है। सामान्यतः 45 डिग्री के घुमाव की सलाह नहीं दी जाती। मैं अधिकतम 30 डिग्री लूंगा। तुम गैरेज की फर्श से कैसे गुजरते हो, क्या वह कंक्रीट की फर्श प्लेट है?
 

Knöpfchen

05/10/2025 19:43:46
  • #5
बहु-शाखा का उद्देश्य एक जल और गैसरोधक भवन प्रवेश प्रदान करना है। यह आपके अनेक केबल्स के प्रवाह को भी प्रभावित करता है, न केवल नींव, फंडामेंट और फर्श प्लेट या तहखाने की दीवार के माध्यम से, बल्कि प्रवाह के निकास पर भी, यानी प्रत्येक केबल के साथ सीलिंग के साथ। जब बहु-शाखा के माध्यम से गैस आपूर्ति स्थापित हो जाती है, तो यह निश्चित रूप से सटीक निशाने पर लगेगा।
 

mk_2021

05/10/2025 19:46:53
  • #6

बॉउमार्ट में DN80 और DN100 ड्रेनेज पाइप बंद और स्लिटेड दोनों प्रकार में उपलब्ध हैं। मैं पहले 100 मिमी का टेस्ट करूँगा, अन्यथा 80 मिमी पर जाऊँगा। स्लिटेड इसलिए क्योंकि मैं भले ही अर्थ केबल बिछा रहा हूँ।

फैक्ट्री कंक्रीट गैराज फाउंडेशन पर खड़ा है और फर्श पट्टी में 10x10 सेमी का खुलापन बनाया गया है।
 

समान विषय
30.07.2015संपत्ति में पुराने विद्युत केबल11
27.02.2016नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के पाइप सबसे ऊपर की मंजिल की छत में कहां बिछाएं21
11.09.2016बेस प्लेट - संरचना/इन्सुलेशन आदि - कृपया अनुभव साझा करें!10
20.08.2016बेस प्लेट बनाम स्ट्रिप फाउंडेशन15
29.07.2018फर्श की स्लैब के नीचे परिमाप इन्सुलेशन और अभी भी एसट्रिच के नीचे XPS?28
27.03.2017भूमि प्लेट के लिए मिट्टी भरना25
17.10.2017अतिरिक्त बाथरूम बिल्डर के माध्यम से बनवाएं या सिर्फ पाइपलाइन लगाएं?10
25.10.2017पॉइंट फाउंडेशन और कारपोर्ट जल निकासी के लिए लागत25
13.11.2017स्वयं कार्य - बहु-सेवाएँ गृह प्रवेश के माध्यम से विद्युत केबल10
14.03.2018हल्का ढलान, बेसमेंट के साथ निर्माण या फर्श प्लेट?16
21.06.2018विद्युत आंगन के लिए बाहरी भूमिगत केबल: 3x1.5mm² या 5x1.5mm²?12
07.11.2018गलत तरीके से रखे गए नाली पाइपों के कारण फर्श की प्लेट को काटना20
03.02.2019फ्लोर स्लैब में फ्लोर हीटिंग - फायदे और नुकसान?15
09.02.2019स्ट्रिप फाउंडेशन और फ़्रॉस्ट स्कर्ट के साथ ग्राउंड स्लैब23
23.04.2019ड्रेनेज पाइप के माध्यम से वर्षा जल का अवशोषण10
02.04.2021पार्किंग लाइट और सॉकेट के लिए कौन सा पावर केबल उपयुक्त है?21
11.11.2021पाइप या पूरी खोल को कैसे सील करें11
27.12.2021स्ट्रिप फाउंडेशन में दरार आ गई है26
10.08.2022फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन लगाया जा रहा है - मौजूदा मल्टी-यूटिलिटी का उपयोग करें?30
31.12.2022क्या बेस प्लेट सही तरीके से मापी गई है?20

Oben