नमस्ते सभी को,
हमारे नए भवन में एक नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन प्रणाली होगी, लेकिन हम ध्वनि रोधक दरवाजे भी रखना चाहेंगे। इसके लिए विशेष अवरोधक गैस्केट्स होते हैं जो ध्वनि संरक्षण को बेहतर बनाते हैं और वायु संचार की अनुमति देते हैं। मुझे नहीं पता कि क्या यहाँ लिंक पोस्ट किए जा सकते हैं, लेकिन यदि आप "Planet Mine-S" खोजते हैं, तो आपको जल्दी जानकारी मिल जाएगी।
निर्माता की जानकारी के अनुसार, हर वायु प्रवाह गुजर सकता है, केवल दबाव में अंतर Pa बदलता है। 1050 मिमी चौड़ाई वाले दरवाजे के लिए छोटी किस्म के लिए निम्नलिखित दिया गया है:
वॉल्यूम फ्लो m³/h --> Pa
20m³/h --> 2 Pa
26m³/h --> 3 Pa
31m³/h --> 4 Pa
चूंकि हमारे दरवाजे की चौड़ाई केवल 860 मिमी है, मैंने वायु प्रवाह को 20% कम कर दिया है। यानि, 2 Pa दबाव अंतर 16m³/h पर प्राप्त होता है।
हमारे कमरे 20m³/h की गणना के साथ हैं, जबकि बाथरूम 44m³/h की गणना के साथ हैं। इससे 3 Pa और 9 Pa का दबाव अंतर बनता है। एक बड़ी किस्म का अवरोधक गैस्केट भी उपलब्ध है, जिससे हम 2 Pa और 6 Pa तक पहुंच सकते हैं।
अब ये मान मेरे लिए ज्यादा मददगार नहीं हैं और निर्माता एक मोटे अनुमान के रूप में कहता है: 60m³/h तक छोटे Mine-S पर्याप्त है और 60m³/h से ऊपर Mine-V लेना चाहिए।
सार्थक मान क्या हैं और अधिकतम मान क्या होना चाहिए? उच्च मान के क्या नुकसान हो सकते हैं?
नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन Kermi का है।
पहले से ही मदद के लिए धन्यवाद।
हमारे नए भवन में एक नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन प्रणाली होगी, लेकिन हम ध्वनि रोधक दरवाजे भी रखना चाहेंगे। इसके लिए विशेष अवरोधक गैस्केट्स होते हैं जो ध्वनि संरक्षण को बेहतर बनाते हैं और वायु संचार की अनुमति देते हैं। मुझे नहीं पता कि क्या यहाँ लिंक पोस्ट किए जा सकते हैं, लेकिन यदि आप "Planet Mine-S" खोजते हैं, तो आपको जल्दी जानकारी मिल जाएगी।
निर्माता की जानकारी के अनुसार, हर वायु प्रवाह गुजर सकता है, केवल दबाव में अंतर Pa बदलता है। 1050 मिमी चौड़ाई वाले दरवाजे के लिए छोटी किस्म के लिए निम्नलिखित दिया गया है:
वॉल्यूम फ्लो m³/h --> Pa
20m³/h --> 2 Pa
26m³/h --> 3 Pa
31m³/h --> 4 Pa
चूंकि हमारे दरवाजे की चौड़ाई केवल 860 मिमी है, मैंने वायु प्रवाह को 20% कम कर दिया है। यानि, 2 Pa दबाव अंतर 16m³/h पर प्राप्त होता है।
हमारे कमरे 20m³/h की गणना के साथ हैं, जबकि बाथरूम 44m³/h की गणना के साथ हैं। इससे 3 Pa और 9 Pa का दबाव अंतर बनता है। एक बड़ी किस्म का अवरोधक गैस्केट भी उपलब्ध है, जिससे हम 2 Pa और 6 Pa तक पहुंच सकते हैं।
अब ये मान मेरे लिए ज्यादा मददगार नहीं हैं और निर्माता एक मोटे अनुमान के रूप में कहता है: 60m³/h तक छोटे Mine-S पर्याप्त है और 60m³/h से ऊपर Mine-V लेना चाहिए।
सार्थक मान क्या हैं और अधिकतम मान क्या होना चाहिए? उच्च मान के क्या नुकसान हो सकते हैं?
नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन Kermi का है।
पहले से ही मदद के लिए धन्यवाद।