टेरस पर हॉट टब के लिए लोड के आपके अनुभव क्या हैं?

  • Erstellt am 12/10/2024 00:24:41

Thomasberger

12/10/2024 00:24:41
  • #1
प्रिय मित्रों,

मैं एक छत के ऊपर के मकान में रहता हूँ और मेरी रहने की जगह के समान स्तर पर एक terasa है। मैं terasa पर एक व्हर्लपूल लगाना चाहता हूँ:

[Info laut Statiker:]
DG में terasa की माप g2=1.9 kN/m² के उसढ़ भार और q=3.2 kN/m² के उपयोग भार के लिए की गई थी।

मैंने गूगल किया, इसका मतलब है 320 किग्रा/वर्ग मीटर।
मेरे 3 प्रश्न हैं:

1) क्या उसढ़ भार मेरे लिए प्रतीत होता है अप्रासंगिक?

2) 320 किग्रा प्रति वर्ग मीटर वह मान है जिसे terasa को कम से कम सहना चाहिए। आमतौर पर Statiker द्वारा बताए गए मान से कितना प्रतिशत अधिक भार आम तौर पर कोई समस्या नहीं होती?

3) terasa का क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर है। व्हर्लपूल 5.3 वर्ग मीटर है। चूँकि लगभग 15 वर्ग मीटर बिना भार के है, तो क्या यह सही है कि उन 5 वर्ग मीटर पर ज्यादा भार संभव होना चाहिए, बजाय इसके कि पूरे 20 वर्ग मीटर पर भार हो?

सभी उत्तरों के लिए अग्रिम धन्यवाद! कई/विभिन्न राय भी स्वागत योग्य हैं।

सादर,
थॉमस
 

Nida35a

12/10/2024 10:52:48
  • #2
यह एक सतही भार है, जो खाली हिस्सों से बढ़ता नहीं है। तुम्हारा वजन, पूल का खाली वजन और पानी मिलकर जुड़ते हैं। ऐसा हो सकता है कि तुम्हें सिर्फ 20 सेमी पानी भरना पड़े और तब तुम्हारे महत्वपूर्ण अंग पानी में न हों। संक्षेप में, इसे न करो।
 

Benutzer 1001

12/10/2024 12:35:36
  • #3
तुम्हें एक सोच की गलती है, यह Kg प्रति वर्ग मीटर की जानकारी ही प्रतिबंधित है।

आसान भाषा में कहें तो तुम्हारी पत्नी के छोटे कदम से ज्यादा दर्द होता है जितना कि एक हाथी के ऊपर चढ़ जाने से।

समझने के लिए 1x1 मीटर और 10 सेमी पहले ही 100 किलो होते हैं, अब तुम उसके साथ बैठ जाते हो और तुम्हारी पत्नी/प्रेमिका भी। इस प्रकार 320 किलो प्रति वर्ग मीटर का भार लगभग पहुँच चुका है और तुम लोग अभी भी केवल गीले हो।

दुर्भाग्यवश ऐसा अक्सर होता है कि वे गिर जाते हैं।
 

Thomasberger

12/10/2024 14:00:20
  • #4
अरे, जब कोई व्यक्ति पूल में होता है तो वह पानी को विस्थापित करता है। पानी का वजन लगभग उस व्यक्ति के द्रव्यमान के बराबर होता है जो उसे विस्थापित करता है।

कृपया कोई स्टैटिकर हो, जानता हो या इस बारे में बात कर चुका हो तो केवल इसे ही उत्तर दे सकता है?

2) 320 किग्रा प्रति वर्ग मीटर वह मान है जिसे छत कम से कम सहना चाहिए। सामान्यतः स्टैटिकर द्वारा बताए गए मान से कितने प्रतिशत अधिक सहन करना कोई समस्या नहीं होती?

धन्यवाद,
थॉमस
 

Jesse Custer

12/10/2024 14:46:23
  • #5


तुम क्या उम्मीद करते हो? कि वह स्टैटिक इंजीनियर कहे कि उसका साथी पहले बस बेकार बातें कर रहा था?



मैं अब धीरे-धीरे लिखता हूँ:

अगर वहां 320 किलोग्राम प्रति वर्गमीटर लिखा है (असल में केवल 314 किलोग्राम है, लेकिन मैं पवित्र पिता से ज्यादा पवित्र नहीं बनना चाहता), तो वही मान मायने रखता है - और कुल मिलाकर (पूल का वजन भी होता है) लगभग 30 सेंटीमीटर पानी बिना उसमें बैठे व्यक्ति के।

भौतिकी का फायदा यह है कि वह बहस नहीं मानती - मैं एक अभियंता और एक स्टैटिक इंजीनियर की अच्छी दोस्त के रूप में कम से कम वैकल्पिक तकनीकी यांत्रिकी या पारंपरिक चीनी तापगतिकी से अब तक नहीं मिला। वैसे वह अभी भी हंसती है।

ऐसे क्षेत्रों में अक्सर यहां तक कि बच्चों के प्लास्टिक के पूल भी अनुमति नहीं होते (जबकि आजकल का मानक लगभग 400 किलोग्राम है)।

निष्कर्ष: इससे दूर रहो: इसे छोड़ दो - क्योंकि अगर टूट-फूट हुई, तो बीमा भी नहीं देगा, क्योंकि उस स्थिति में तुमने अपनी युवा मूर्खता से गलती की है।
 

Nida35a

12/10/2024 14:49:31
  • #6

यही मतलब है कि जब पानी की सतह 30 सेमी तक पहुंच जाती है, तो आप निश्चित रूप से अधिकतम भार सीमा पर पहुंच जाते हैं, चाहे उसमे कोई व्यक्ति हो या न हो।

बीमा के लिए 0%,
नए भवन में ढहने तक 500-1000%,
फिर आप सभी नुकसान खुद उठाते हैं।
 

समान विषय
22.01.2019प्लिनीरा डेकिंग के साथ छत32
17.12.2013एकल-परिवार घर की योजना जिसमें डबल गैराज और छत शामिल है19
18.01.2015चलने योग्य गैराज (टेरस)11
25.02.2015कोने पर पट्टियों के साथ टैरेस (एल-आकार)। ढाल का कार्यान्वयन12
20.07.2015टेरेस बनवाएं11
22.02.2016फ्लैट छत पर छज्जा - निर्माण - आवरण12
20.02.2018नींव/भूमि WPC छत36
26.06.2016टेरेस और ड्राइववे55
18.09.2016गेराज पर टैरेस केवल आंशिक रूप से मंजूर की गई है11
07.03.2017पड़ोसी की छत गेराज से सटी हुई है11
12.05.2017अगर सड़क पश्चिम दिशा में है तो टैरेस/बैठक कक्ष कहाँ रखें?45
12.07.2017विंकलबंगला, बारामदे को पूरी तरह या आधा ढकें?57
09.08.2017टेरस बनाना - ढलान की समस्याएं18
12.10.2018लकड़ी की छत - कौन सी लकड़ी चुनें, या WPC डेकिंग?31
23.11.2017कवर की गई टैरेस के कारण प्रकाश की हानि बहुत अधिक है?16
02.02.2018एकल परिवार वाले घर की दिशा और रूप - आंगन के लिए कोना काटें?14
27.05.2018टैरस पर जूते; इन्हें कहां रखना है? क्या एक अलमारी समाधान होगी?28
24.03.2022ढलान पर स्थित स्टिल्ट्स पर टैरेस - लकड़ी या इस्पात, कौन बेहतर है?38
07.08.2018नया लगाया गया छतरीतल कंक्रीट स्टोन स्लैब्स के साथ -> क्या यह सामान्य है?11
12.12.2018टेरस जमीन के समतल है? या सीढ़ी के साथ?12

Oben