विटोकल 300 ए - एक साल से अधिक उपयोग में। अब कुछ सवाल..

  • Erstellt am 18/01/2016 19:13:01

sucksgsh

18/01/2016 19:13:01
  • #1
नमस्ते सभी को,

मैं सितंबर 2014 से हमारे Kfw 70 घर में रह रहा हूँ और अब हीटिंग के बारे में कुछ सवाल हैं।

मेरे पास एक Vitocal 300 एयर-टू-वाटर हीट पंप है जो बेसमेंट में लगा है।

इसके अलावा एक 200 लीटर जल टैंक जुड़ा हुआ है।

करीब 130 वर्ग मीटर फर्श हीटिंग है जिसे गर्म करना है।

कमरे का तापमान 21 डिग्री पर सेट है। अब तक कोई नाइट सेटबैक नहीं है।

हीटिंग कर्व है: झुकाव 0.4 - स्तर 0K

डिस्प्ले के अनुसार वार्षिक कार्यांक: 4.3

गरम पानी का तापमान 55 डिग्री है।

इस दौरान मैंने करीब 5000 किलोवाट बिजली उपयोग की है - जो मुझे ज्यादा लगती है...

इसके अलावा कंप्रेसर अब तक 3800 घंटे चला है और 1800 बार चालू बंद हुआ है। अगर मैं कंप्रेसर की जीवनकाल 40000 घंटे मानूं तो यह बस 10 साल ही होता है...

क्या यह सामान्य है? मुझे बिजली की खपत और कंप्रेसर के काम करने के घंटे काफी ज्यादा लगते हैं।

मैं हीटिंग के विषय में पूरी तरह अनजान हूँ और मैंने हीटिंग इंजीनियर पर भरोसा किया है। शायद मुझे यहाँ कुछ जवाब मिलें।

मुझे बताया गया था कि पहले साल में मुझे ज्यादा हीटिंग करनी पड़ सकती है क्योंकि घर अभी पूरी तरह सूखा नहीं है। (ईंट का घर)

धन्यवाद और शुभकामनाएं
 

Elina

19/01/2016 17:59:06
  • #2
वॉर्मवाटरबेरैतुंग उबर वेर्मेपुम्पे विर्द डेर क्नाकपुन्क्त सीन। क्ऑनंट इर दिअ वार्मवास्सरटेम्पेरेतुर निख्ट औफ क़ा 42° रुन्ष्तेल्लेन, डेन्क़ वेर्मेर ब्राउछ्ट मं साइन डुशवास्सर जा अइग़ेंट्लिश निख्ट विरकलिश निरचट। दास विर्द सिचेरलिच सो एन्सीगस शपारेन। एस दुर्फ्त एइगेंट्लिश जे नाख ग्रोße देस वार्मवास्सरबेहältर्स निख्ट त्सु स्टाण्ड््ज़इतेन कम्मेन, बॉइ देनन मं सिच उबर लेगिओनेल्लेन जोरगेन माचें म्यूßte। मन्चे वेर्मेपुम्पे हात् अउख einen Legionellenschutzschalter, वेल्चेर अल्ले वेइले माल कुर्त्स दास वास्सर औफ 60° एर्हिट्तेत।
 

sucksgsh

19/01/2016 18:55:09
  • #3
नमस्ते,

उत्तर के लिए धन्यवाद। मैंने परसों पानी का तापमान 60 से घटाकर 45 डिग्री कर दिया है।
शायद इससे कुछ फायदा हो।
 

Saruss

19/01/2016 19:07:59
  • #4
खपत किस अवधि के लिए सटीक है? 2014 का मतलब भी 2 साल हो सकता है, लेकिन आप निश्चित रूप से दूसरी हीटिंग अवधि में हैं। तब मान सही हो सकता है। क्या वॉर्मपंप ने एस्तरिक को भी गरम किया है? 1900 घंटे प्रति वर्ष ठीक है, स्टार्ट भी ठीक हैं, यानी ऐसा लगता है कि डिवाइस अत्यधिक टैक्टिंग नहीं कर रहा है।
 

RFR

19/01/2016 20:16:32
  • #5
जहाँ तक मेरी जानकारी है, गरम पानी के लिए यह मान्य है:
[Warmwasserspeicher] हमेशा 60 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी पैदा करने चाहिए। इससे संक्रमण से सुरक्षित सुरक्षा मिलती है। यदि तापमान इससे कम होता है, तो खतरनाक [Legionellen] पनप सकते हैं।

स्रोत: [Test .de]
 

Saruss

19/01/2016 20:28:41
  • #6

मुझे लगता है कि यह इस विषय पर तकनीकी जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत नहीं है।
इसके अलावा, यह स्टोरेज टैंक के प्रकार पर निर्भर करता है (जैसे कि हीट एक्सचेंजर/फ्रेश वाटर स्टेशन के साथ या बिना?) और साथ ही टैंक के आकार पर भी (पानी कितनी बार बदला जाता है)। अक्सर, लंबे समय तक उपयोग न किए गए शावर से लेजियोनेला के सांस के जरिए फैलने का खतरा कहीं अधिक हो सकता है। क्योंकि पीना/खाना काफी हद तक सुरक्षित है।
 

समान विषय
02.09.2013तैयार घर के लिए कौन सा हीटिंग सिस्टम: एयर source हीट पंप, भू-तापीय, सौर, फोटोवोल्टाइक17
26.08.2013हमारे नए भवन के लिए कौन सी हीट पंप सबसे उपयुक्त है?13
18.02.2014सोलर हीट पंप / ऑफर में किन बातों का ध्यान रखें (एकल परिवार का घर, नया निर्माण, KFW70)22
07.04.2014क्या नया निर्माण सोलर और हीट पंप के बिना संभव है?20
20.10.2016जल वाहक चिमनी स्टोव फर्श ताप, हीट पंप, फोटovoltaïc, नया निर्माण?28
27.07.2015नए निर्माण के लिए हीटिंग?13
26.08.2015लागत विवरण हीट पंप - पृथ्वी कलेक्टर के साथ हीट पंप23
02.10.2015विभिन्न प्रदाताओं के लिए एयर-टू-वाटर हीट पंप के हीटिंग इलेक्ट्रिसिटी लागत की तुलना24
19.05.2021सोल हीट पंप का अनुभव491
18.09.2016फोटोवोल्टाइक सिस्टम के साथ हीट पंप को स्वायत्त रूप से संचालित करें।88
09.05.20162016 ऊर्जा बचत विनियमन के साथ निम्नलिखित हीटिंग के अनुपालन14
21.01.2016क्या हीटिंग अधिक साइज की है؟44
29.04.2016कौन सी हीटिंग? कृपया सुझाव दें27
24.06.2016लूप-टू-वॉटर हीट पंप के लिए कौन सा स्टोरेज उपयोग करना चाहिए?16
14.09.2018हीटिंग (हीट पंप) गलत, हीट आउटपुट बहुत ज्यादा है?14
07.06.2021हीट पंप/हीटिंग स्थापना - स्ट्रिच के पहले या बाद में16
05.07.2022पुरानी हीटिंग को हीट पंप या गैस थर्म और उपयोगी पानी हीट पंप के साथ नवीनीकृत करें58
07.10.2023नए निर्माण में हीट पंप के साथ हीटिंग की योजना कैसे बनाएं?14

Oben