वायसमैन गैस हीटिंग विटोडेंस 200-डब्ल्यू 26 किलोवाट या 35 किलोवाट संस्करण के रूप में?

  • Erstellt am 13/07/2018 18:05:12

Pädda

13/07/2018 18:05:12
  • #1
नमस्ते।
हमारी भवन निर्माण कंपनी सुझाव देती है कि हम Viessmann Vitodens 200-W की 35kw संस्करण वाली गैस हीटर लें। मुझे थोड़ी चिंता है कि गैस हीटर ज्यादा क्षमतावाला होगा, अर्थव्यवस्था के अनुकूल नहीं चलेगा और बार-बार थोड़े समय के लिए चालू होगा। गैस हीटर 13kw, 19kw, 26kw संस्करण में भी उपलब्ध है। जहां 26kw या 35kw संस्करण निर्माता की वेबसाइट पर परिवारिक घरों के लिए सुझाए गए हैं। 13kw और 19kw केवल फ्लैट के लिए निर्माता द्वारा सुझाए गए हैं।

हम लगभग 185m2 का 2 मंजिला परिवारिक घर और हीट रिकवरी के साथ वेंटिलेशन सिस्टम बनाएंगे। 2 वयस्क और 2 बच्चे नहाना चाहते हैं और उन्हें गर्म पानी चाहिए। ;)

आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं?
 

Nordlys

13/07/2018 19:51:08
  • #2
यह एक बड़ा घर है। 35 एक चुनो। होना चाहिए से बेहतर है।
 

Domski

13/07/2018 23:03:05
  • #3
हीटिंग लोड की गणना क्या कहती है, गर्म पानी की आपूर्ति कैसे व्यवस्थित है?
मानक-एटी (-10 से -16°) पर हीटिंग लोड आपके यहां 10kW से अधिक नहीं होना चाहिए! तो वहां 35kW का विशाल यंत्र क्यों है? अपवाद: डायरेक्ट हीटर सिद्धांत पर गर्म पानी। लेकिन तब भी मैं 35kW को... इसके डिवाइस बार-बार चालू-बंद होता रहेगा।
कृपया हीटर से हीटिंग लोड की गणना के आधार पर पुष्टि करवाएं और "हमने हमेशा से ऐसा ही किया है" के कारण न मानें।
 

xray107

13/07/2018 23:05:19
  • #4
सॉरी , लेकिन मेरी राय में यह गलत तरीका है...

DIN EN 12831 के अनुसार हीटिंग लोड कैलकुलेशन किया जाना चाहिए, जिसके आधार पर थर्म की डिमेंशनिंग की जाती है और फर्श हीटिंग की इंस्टॉलेशन दूरी या रेडिएटर की डिमेंशनिंग की जाती है।

WRG के साथ कंट्रोल्ड वेंटिलेशन अच्छी तरह से इंसुलेटेड घर की तरफ संकेत करता है।

हमारे उदाहरण में: 160qm, कोई बेसमेंट नहीं, WRG के साथ कंट्रोल्ड वेंटिलेशन, हॉट वॉटर के लिए सोलर, KFW 55 => हीटिंग लोड 6.4kW => वुल्फ की 14 kW ब्रेनवर्ट थर्म। हमारा वार्षिक गैस खपत लगभग 850m³ है।

अगर हीटिंग ओवरडायमेंशंड है, तो यह मुख्य रूप से बार-बार ऑन-ऑफ होने का कारण बनता है और मेरी राय में यह टिकाऊपन के लिए अच्छा नहीं है।

सिर्फ मेरा दो सेंट... ;-)

EDIT: 2 मिनट देर... ;-)
 

Alex85

14/07/2018 16:53:03
  • #5
नए निर्माण में हीटिंग लोड लगभग 6-8 kW के बीच होता है, खासकर कंट्रोल्ड वेंटिलेशन सिस्टम के साथ हीट रिकवरी के कारण यह आमतौर पर निचले स्तर पर होता है। जो कोई भी वहां 26 kW का हीट जनरेटर लगाना चाहता है, उसने अपना पेशा गलत चुना है। यह वास्तव में दुखद है कि यह क्षेत्र इस तरह काम करता है। यह मशीन बार-बार चालू-बंद होगी, जिससे उपकरण की उम्र पर असर पड़ेगा। यहां तक कि "छोटी" 13 kW वाली विकल्प के साथ भी आपको यहां पानी गरम मिलेगा जैसे कि थर्मल हीटर से।
 

समान विषय
01.03.2017नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन - हाँ या नहीं?!31
02.04.2012नव निर्मित इमारतों में गर्मी पुनर्प्राप्ति के साथ वेंटिलेशन11
09.04.2012विकेंद्रीकृत बनाम केंद्रीकृत नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन? KfW घर के लिए गणना के बिंदु20
14.12.2012गैस हीटिंग + सौर तापीय ऊर्जा15
03.06.2015ताप पुनःप्राप्ति के साथ नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन --- एक भ्रमित करने वाला खेल?12
22.11.2014नई गैस हीटिंग - हीट पंप पर फर्श हीटिंग कैसे डिज़ाइन करें?11
22.01.2016सोलर थर्मल के बिना गैस हीटिंग?61
15.09.2022केंद्रित नियंत्रण वाली आवासीय वेंटिलेशन प्रणाली जिसमें गर्मी पुनःप्राप्ति है: क्या कमरे व्यक्तिगत रूप से नियंत्रित किए जा सकते हैं?20
07.01.2016नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन हाँ - ताप पुनःप्राप्ति नहीं - कारण पाठ में है!79
03.04.2018नई निर्माण KfW55 गैस, सौर और नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के साथ ताप पुनर्प्राप्ति के साथ43
06.06.2017गैस हीटिंग नया निर्माण - गरम पानी के लिए सोलर थर्मल जरूरी है?52
08.03.2018किसी इच्छित तापमान के साथ हीटिंग लोड की गणना आवश्यक है?14
18.03.2019क्या एकल कमरे के नियम को छोड़ देना चाहिए? नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन + गैस हीटिंग, नई निर्माण57
11.12.2019गैस हीटिंग या हीट पंप एयर (मित्सुबिशि?) या भूजल16
25.01.2020चलाने के बाद कम आंतरिक तापमान नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन हीट रिकवरी के साथ14
04.02.2020किसे कमरे के अनुसार हीटिंग लोड की गणना सौंपना चाहिए?46
11.03.20221921 का इन्सुलेटेड पुराना मकान: गैस हीटिंग से बदलाव31
25.05.2022वायु-जल हीट पंप + फ़्लोर हिटिंग + नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन विथ हीट रिकवरी - व्यक्तिगत कमरे में अलग-अलग तापमान नियंत्रण योग्य? [in]Pompa panas udara-ke-air + pemanas lantai + ventilasi ruang tinggal terkontrol dengan pemulihan panas - pengaturan suhu berbeda tiap ruangan secara individu?10
05.09.2024स्प्लिट एयर कंडीशनर और हीट रिकवरी के साथ नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन44

Oben