नमस्ते सभी को,

मैं वर्तमान में हमारे योजनाबद्ध नए भवन की वेंटिलेशन के बारे में विचार कर रहा हूँ (विवरण: Kfw 70, 2 पूर्ण मंजिलें + तहखाना + ठंडा डीबी, वल्मडाक, 200m² आवास क्षेत्रफल)। हम ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और हमें खिड़कियाँ खुली रखने में भी आनंद आता है। इसलिए हमें जरूरी नहीं कि पूरी तरह से खिड़की वेंटिलेशन को त्यागना पड़े।

मैं केंद्रित नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन विथ हीट रीकवरी, केंद्रित एग्जॉस्ट विथ डीसेंट्रल उड़ान और डीसेंट्रल इन-आउट वेंटिलेशन विथ हीट रीकवरी के बीच झूल रहा हूँ। मेरी आवश्यकताएँ हैं:
• बाथरूम की निकासी (अभिभावक बाथ, बच्चों का बाथ बिना खिड़की और गेस्ट वॉशरूम बिना खिड़की)। उपयोग के अनुसार आवश्यक वेंटिलेशन
• मैं यह टालना चाहता हूँ कि हमें हर कुछ घंटे में खिड़कियाँ खोलकर हवा साफ करनी पड़े तब भी उच्च वायु गुणवत्ता बनी रहे
• ज्यादा तेज आवाज न हो, मैं बहुत संवेदनशील हूँ जब मैं सोना चाहता हूँ
• मैं सूखी हवा के प्रति भी संवेदनशील हूँ, उदाहरण के लिए मैं एयर कंडीशनर वाली हवा या खेल हॉल की हवा को अच्छी तरह सहन नहीं कर पाता

नीचे मैंने विभिन्न प्रणालियों के फायदे और नुकसान लिखे हैं, मेरी दृष्टि से:

केंद्रित नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन
+सबसे परिष्कृत प्रणाली
-महंगा (मैं लगभग 10k€ से 13k€ तक मान रहा हूँ)
-योजना बनाना जटिल है जिसमें पाइपों को छिपाना और कवर करना शामिल है
-(मुझे एक विक्रेता से यह सुना है जो डीसेंट्रल वेंटिलेशन उपकरण बेचता है: जब मैं लिविंग रूम में वेंटिलेशन बढ़ाता हूँ, तो अधिक गर्म हवा बेडरूम में जाती है --> यह पसंद नहीं है)
-जिस नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन वाले तैयार घरों में हमने जाना, वहां की हवा की गुणवत्ता हमेशा बहुत खराब थी। इससे मैं संदेह में हूँ

केंद्रित एग्जॉस्ट विथ डीसेंट्रल इनटेक
+सस्ता (शायद 2-3k€?)
+कम से कम आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए
-ऊर्जा की बर्बादी (या क्या मैं गर्मी को कहीं पुन: उपयोग कर सकता हूँ? मैं हीटिंग और गर्म पानी उत्पादन के लिए एक एयर-टू-वाटर हीट पंप की योजना बना रहा हूँ। शायद मैं इस गर्मी का यहाँ उपयोग कर सकूँ)। पूरी तरह से एग्जॉस्ट हीट पंप से मुझे परहेज करने को कहा गया है। शायद संयुक्त एग्जॉस्ट / बाहरी हवा के हीट पंप उपलब्ध हैं?
-डीसेंट्रल ताजी हवा के कारण ठंडक? (मैंने यह पढ़ा है कि सही योजना के साथ यह समस्या नहीं होगी क्योंकि बाहरी हवा परिस्थिति के अनुसार पहले से मौजूद हवा के साथ 'स्मार्ट' तरीके से मिल जाएगी)
-यह ऊर्जा-कुशल घरों की अवधारणा के खिलाफ प्रतीत होता है। फिर भी यह लगातार खिड़कियाँ थोड़ी-थोड़ी खुला रखने से बेहतर लगता है।

डीसेंट्रल वेंटिलेशन विथ हीट रीकवरी
+अगर मैं सिर्फ लिविंग-डाइनिंग एरिया और अभिभावकों के बाथरूम तथा बच्चों के बाथरूम में एक-एक फैन लगा दूँ (+ टॉयलेट की निकासी), तो शायद न्यूनतम आवश्यकताएँ पूरी हो जाएं। इसका अनुमान मैं लगभग 3k€ लगाता हूँ (प्रति यूनिट लगभग 1k€)
-अगर मैं पूरी तरह खिड़की वेंटिलेशन छोड़ना चाहता हूँ और बाकी कमरे भी कवर करना चाहता हूँ, तो खर्च बढ़कर संभवत: ~8k€ हो जाएगा और:
-मैं बिल्डिंग खोल में बहुत सारे छेद बनाना पड़ेगा
-मैं बेडरूम या बच्चों के कमरे में ये उपकरण लगाने से डरता हूँ क्योंकि ये शायद बहुत ज़्यादा शोर कर सकते हैं।

क्या आप मेरी निर्णय लेने में सहायता कर सकते हैं? शायद अपने अनुभव साझा करके या मेरे कुछ तर्कों को मजबूत या कमजोर करके? मैं प्रायोगिक तौर पर विभिन्न फैंस देखना भी चाहूँगा। क्या आपके पास इस विषय में सुझाव हैं? मैंने सुना है कि बर्लिन में कहीं यह किया जा सकता है, लेकिन मैं 5xxxx क्षेत्र के कोड से हूँ।

मैं आपकी राय जानने के लिए उत्सुक हूँ।
किरि
 

Legurit

20/06/2016 20:59:54
  • #2
सेंट्रल हीट रिकवरी के साथ लें...
मैं कहता हूँ, जिसने डीसेंट्रल हीट रिकवरी के साथ लगाई है।
दोनों में हवा की गुणवत्ता समान है, बिजली की खपत और हीट रिकवरी मेरी राय में भी (या डीसेंट्रल में थोड़ी खराब)... बस यह आवाज़ करती है। मेरी पत्नी इसे नहीं सुनती, मैं हल्की आवाज़ सुनता हूँ। आदत पड़ जाती है, मेरे बच्चे तो इसे पसंद भी करते हैं।
 

Deliverer

21/06/2016 11:43:10
  • #3
मुझे एक बार हीटिंग तकनीशियन ने बताया था: अगर आप अभी भी हाथ से हवा लगाना चाहते हैं, तो केंद्रीय प्रणाली की सलाह नहीं दी जाती है। तब "मूर्ख" पंखे (जो खिड़की के फ्रेम से हवा खींचते हैं) बेहतर होते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि हवा लगाई गई है या नहीं। केंद्रीय सिस्टम इससे हमेशा गड़बड़ हो जाते हैं। लेकिन केंद्रीय सिस्टम में मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया घर भर में पाइपिंग, रखरखाव की जरूरत और अंत में खर्च। 200 वर्ग मीटर में शायद तीन से पांच पंखे होते हैं (= दीवारों में छेद), जो लगातार और लगभग बिना आवाज के हवा को ताजा बनाए रखते हैं। केवल जब नमी ज्यादा हो (शावर के दौरान) तो वे तेज़ होते हैं। अगर मैं बाथरूम की खिड़की खोल दूं, तो यह भी खत्म हो जाता है। इसलिए मेरी राय है: बिना हीट रिकवरी के विकेंद्रीकृत लें...
 

Legurit

21/06/2016 13:24:09
  • #4
वहाँ क्या गड़बड़ हो जाएगी!?
 

Deliverer

21/06/2016 13:38:33
  • #5
बुद्धिमत्ता और सिस्टम की कनेक्टिविटी के आधार पर वेंटिलेशन नियंत्रण और हीटिंग। जब आप वेंटिलेट करते हैं, तो कम से कम एक कमरे में सेट पॉइंट सही नहीं रहता है और सिस्टम संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं, जो हमेशा ऊर्जा खर्च करता है।
 

nordanney

21/06/2016 14:13:30
  • #6

अगर मेरे पास इसके लिए खास वेंटिलेशन सिस्टम है तो मुझे वेंटिलेशन क्यों करना चाहिए?

पी.एस. बड़े रखरखाव के काम के बारे में एक सवाल। आपका इससे क्या मतलब है?
 

समान विषय
01.03.2017नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन - हाँ या नहीं?!31
26.07.2012नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन में वेंटिलेशन14
27.02.2013नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन या नियमित हवा - अनुभव?14
31.07.2013ताप पुनः प्राप्ति के साथ वेंटिलेशन सिस्टम - समझदारी या बेहूदा?18
03.06.2015ताप पुनःप्राप्ति के साथ नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन --- एक भ्रमित करने वाला खेल?12
15.09.2022केंद्रित नियंत्रण वाली आवासीय वेंटिलेशन प्रणाली जिसमें गर्मी पुनःप्राप्ति है: क्या कमरे व्यक्तिगत रूप से नियंत्रित किए जा सकते हैं?20
07.01.2016नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन हाँ - ताप पुनःप्राप्ति नहीं - कारण पाठ में है!79
01.03.2017नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन और एग्जॉस्ट हाउस हुड10
09.09.2016नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन और फिर भी रात में खिड़कियाँ खुली हैं71
03.10.2016निकलने वाली हवा और आने वाली हवा एक के ऊपर एक?22
03.04.2018नई निर्माण KfW55 गैस, सौर और नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के साथ ताप पुनर्प्राप्ति के साथ43
27.01.2017नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन में निकास वायु बनाम पुनर्चक्रित वायु32
09.01.2018शयनकक्ष में निकास वायु - भंडारण कक्ष में आपूर्ति वायु24
06.06.2018नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन (वेंटिलेशन सिस्टम) का स्वचालन32
17.02.2020खुले शिविर: नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन और KfW55 में निकास या पुनरावृत्ति40
25.01.2020चलाने के बाद कम आंतरिक तापमान नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन हीट रिकवरी के साथ14
14.06.2020नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के बिना गर्मियों में वेंटिलेशन समस्याग्रस्त है19
23.06.2021नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन - आपूर्ति वायु / निष्कासन वायु के स्थानों की योजना बनाना60
25.05.2022वायु-जल हीट पंप + फ़्लोर हिटिंग + नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन विथ हीट रिकवरी - व्यक्तिगत कमरे में अलग-अलग तापमान नियंत्रण योग्य? [in]Pompa panas udara-ke-air + pemanas lantai + ventilasi ruang tinggal terkontrol dengan pemulihan panas - pengaturan suhu berbeda tiap ruangan secara individu?10
05.09.2024स्प्लिट एयर कंडीशनर और हीट रिकवरी के साथ नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन44

Oben