25 वर्ग मीटर के तहखाने के कमरे को 2 पुश-पुल पंखों से हवादार करें

  • Erstellt am 29/03/2023 14:59:15

jx7

29/03/2023 14:59:15
  • #1
यदि मैं एक 25 वर्ग मीटर के तहखाने के कमरे को उच्च वेंटिलेशन आवश्यकता (उच्च आर्द्रता के कारण) के साथ 2 पुश-पुल पंखों के साथ वेंटिलेट करना चाहता हूँ, जिन्हें (छोटे) तहखाने की खिड़की में स्थापित किया जाना है, तो कौन सा विकल्प बेहतर होगा:

(1) दो उपकरण एक के बगल में, जो विपरीत दिशा में हवा छोड़ते/सूंघते हैं?
हमेशा एक हवा छोड़ता है, एक सूंघता है। हर 70 सेकंड में परिवर्तन।

प्लस
- हमेशा उतनी ही हवा अंदर लाई जाती है जितनी बाहर निकाली जाती है।

माइनस
- शॉर्ट सर्किट का खतरा है, यानी हवा जो अंदर लाई जाती है वह सीधे बाहर निकल जाती है, कमरे के अन्य हिस्से बहुत कम वेंटिलेट/डिह्यूमिडिफाई होते हैं। या क्या यह पर्याप्त होगा कि दोनों पंखे अलग-अलग दिशाओं में लगाए गए हों?

(2) दो उपकरण एक के बगल में, जो एक ही चरण में हवा छोड़ते/सूंघते हैं?
दोनों 70 सेकंड हवा छोड़ते हैं, फिर दोनों 70 सेकंड हवा सूंघते हैं।

प्लस
- कमरे में अतिरिक्त हवा कमरे के दरवाजे से घर के बाकी हिस्सों में निकलती है। सूंघने के समय हवा की हानि घर से आने वाली हवा द्वारा भरी जाती है। कुल मिलाकर खिड़की और कमरे के दरवाजे के बीच हवा का प्रवाह बनेगा, जिससे कमरे के बड़े क्षेत्र को कवर किया जाएगा।

माइनस
- कमरे में अधिदाब या अवदाब बनता है, क्योंकि हवा छोड़ने और सूंघने का कार्य एक साथ नहीं होता।

एक विवरण जो उल्लेखनीय है: बाहरी क्षेत्र में दोनों पंखे एक लाइटशाफ्ट में मिलते हैं। यहां शॉर्ट सर्किट (निकाली गई हवा सीधे वापस अंदर जाने) का खतरा और भी अधिक हो सकता है।

Aereco प्रकार के व्यक्ति ने कहा कि, विकल्प 2 कोई समस्या नहीं होगा, विकल्प 1 बिल्कुल संभव नहीं है, हमेशा पंखों के एक जोड़े के साथ काम करना चाहिए ताकि एक साथ हवा सूंघी और छोड़ी जा सके।

तीसरा समाधान होगा पंखों का एक जोड़ा, जिसमें से एक पंखा समस्या वाले कमरे में हो और दूसरा पड़ोसी तहखाने के कमरे में।
 

RotorMotor

29/03/2023 15:05:03
  • #2
दोनों समाधान समझदारीपूर्ण नहीं हैं।
पहले में हवा मुख्यतः चक्कर काटती ही रहेगी।
दूसरे में, आप संभवतः रहने वाले क्षेत्र से नम और गर्म हवा को तहखाने में खींचते हैं और इस प्रकार फफूंदी पैदा करते हैं।

यह कमरा इतना नम क्यों है?
क्या कमरे में पंखे फैला सकते हैं?
 

jx7

29/03/2023 15:15:07
  • #3
यहाँ एक महत्वपूर्ण विवरण है: यह एक लगभग KfW-55 घर है। तहखाना गर्म है। पूरे घर में मौसम सूखा रहता है, हम सर्दियों में हवा की आर्द्रता को 30% से 55% तक बढ़ाने के लिए ह्यूमिडिफायर का उपयोग करते हैं।

2 अलग-अलग स्थानों पर पुश-पुल का मतलब होगा कि अब खिड़की और लाइटवेल का उपयोग नहीं किया जा सकता, बल्कि दीवार में छेद करना होगा और बाहर जमीन के अंदर से हवा को ऊपर की ओर ले जाना होगा। या फिर हवा की नली खिड़की के माध्यम से तो ले जानी होगी, लेकिन अंदर और बाहर दोनों तरफ पर्याप्त दूरी बनाए रखनी होगी।

अगर 2) संभव है, तो वह मेरी पसंदीदा समाधान होगी। मुझे यह कहा गया था कि सिस्टम तब काम नहीं करता जब समान मात्रा में हवा न खींची और न भरी जाए। लेकिन 70 सेकंड तक हवा खींचने या भरने पर अधिक या कम दबाव इतना बड़ा नहीं होता।
 

RotorMotor

29/03/2023 15:34:39
  • #4
आह, फिर और भी प्रश्न हैं, प्रत्येक कमरे में तापमान और आर्द्रता कितनी genau है?
 

WilderSueden

29/03/2023 15:52:03
  • #5
क्या यह पूल रूम है?
ऐसे पंखों के लिए मैं लगभग 1 घन मीटर प्रति मिनट की गणना करता हूँ, अगर वे पूरी क्षमता पर चल रहे हों। मान लेते हैं कि तुम्हारे तहखाने का कमरा 65 घन मीटर है, तो अगर तुम उसमें 2 घन मीटर हवा पंप करते हो तो यह काफी अच्छा है।

तुम्हें इन्हें थोड़ा अलग करना चाहिए। हमारे आल रूम में वे एक ही तरफ हैं लेकिन लगभग 4 मीटर दूर स्थित हैं।
 

jx7

29/03/2023 16:38:23
  • #6



उत्तर के लिए धन्यवाद!

कमरे में 48 घन मीटर हवा है।

आप समाधान 2) के बारे में क्या कहते हैं?
 

समान विषय
03.06.2014आंतरिक सज्जा - खिड़कियाँ14
18.06.2014निरीक्षक दोष निर्धारण, खिड़की स्थापना का निर्धारण10
18.05.2016खिड़कियों की व्यवस्था में मदद चाहिए!32
27.05.2015खिड़की पर संघनन के साथ बड़ी समस्या34
09.04.2015बुल्लेज़ के लिए, विशेष नियम? खिड़की, एकल परिवार का घर 1.5 मंजिला।18
22.04.2015खिड़की, बाहर का रोलर शटर, बाहरी प्लास्टर10
20.01.2018तहखाने में उल्लेखनीय रूप से उच्च आर्द्रता10
09.09.2016नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन और फिर भी रात में खिड़कियाँ खुली हैं71
27.02.2018मकान में बहुत अधिक आर्द्रता। सर्दियों में 60-70%33
18.03.2024अटारी की समस्या। उच्च आर्द्रता - नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन?39
08.11.2018रातभर बहुत गीली खिड़कियाँ20
16.02.2019वेंटिलेशन सिस्टम के बावजूद धुंधले खिड़कियाँ49
17.11.2019खिड़कियाँ ठंडे बाहर के मौसम में अंदरूनी सीलन पर पसीना छोड़ती हैं14
20.04.2021फ्रेम के बिल्कुल पास शॉवर - संगत या असंगत?22
09.06.2022डुअल फैन संस्करण: फायदे और नुकसान10
14.06.2022बिना खिड़कियों वाला तहखाना वेंटिलेशन सिस्टम18
24.11.2022विकेंद्रीकृत वेंटिलेशन सिस्टम के बावजूद उच्च नमी16
21.06.2023KFW 40+ नए निर्माण में 20% आर्द्रता113
28.08.2023तहखाने के सीढ़ी के लिए सीढ़ी की योजना13
06.11.2023सभी कमरों में बहुत अधिक आर्द्रता50

Oben