फ्लोर हीटिंग गर्म नहीं हो रही है - 20,000 किलोवाट घंटा खपत

  • Erstellt am 24/11/2017 07:46:37

BrosBrosBros

24/11/2017 07:46:37
  • #1
नमस्ते सभी को,

मैं अपनी सास-ससुर की ओर से लिख रहा हूँ, जिन्हें अपनी हीटिंग या फ्लोर हीटिंग में समस्या हो रही है। यह एक परिवार के लिए घर है, जो 2005 में बना था, जिसमें एक Buderus थर्मे/वाटर टैंक और फ्लोर हीटिंग लगी हुई है। घर का क्षेत्रफल 130 वर्ग मीटर है और यह एक मंजिला है। मुझे हैरानी हुई कि पिछले साल उनके दो लोगों ने मिलकर 20,000 kWh गैस खर्च की... लेकिन घर में मुझे सच में काफी गर्मी नहीं लगती। 2-3 कमरे (काम करने का कमरा, बेडरूम) उदाहरण के लिए बिल्कुल ही गर्म नहीं किए जाते... वहां तो खर्च बहुत ज्यादा है...

असल में साल में एक बार हीटिंग तकनीशियन आता है और मेंटेनेंस करता है। उनके पास एक सही मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन जब सवाल पूछा जाता है जैसे "गर्म क्यों नहीं हो रहा", तो वह सीधे जवाब नहीं देते और कहते हैं: "हमने हीटिंग नहीं लगाई..." अगर मेंटेनेंस की कीमत कभी 300 यूरो होती है तो वह अच्छा है, अक्सर ज्यादा होती है... उन्होंने अब वैकल्पिक रूप से हीटिंग को बदलने का सुझाव दिया है, जिसकी लागत 5,000 € - 8,000 € के बीच हो सकती है...

मुझे कुछ बातें अजीब लग रही हैं जिनमें शायद आप मदद कर सकें:

1) उन्हें हर 5-6 हफ्ते में हीटिंग सर्किट में पानी भरना पड़ता है... मतलब हमारी हीटिंग में तो साल में एक बार भरना पड़ता है, समझ में आता है... लेकिन हर 5-6 हफ्ते?? उन्होंने नमी मापने वाले उपकरण से गीली जगहों की तलाश की, सब सूखा मिला।

2) हीटिंग सर्किट डिवाइजर की फोटो में दिखाई देता है कि सभी फ्लो मीटर लगभग 0 पर हैं... मेरी फ्लोर हीटिंग में ऐसा नहीं है, मुझे समझ नहीं आता इसका मतलब क्या है... लेकिन 0 तो थोड़ा चिंता की बात लगती है।

3) सारे पाइप्स ठंडे रहते हैं या अधिकतम गुनगुने होते हैं। मेरे यहां आप हीटिंग में पाइप्स गर्म होते हुए महसूस कर सकते हैं। मैं अपने स्टेप मोटर की स्थिति भी देख सकता हूं, पर उनके यहां ऐसा नहीं हो पा रहा। छोटे वाल्व्स माचिस की नोक या किसी आरे से नीचे आसानी से दबाए जा सकते हैं।

4) वे हमारे यहां भी आश्चर्य करते हैं कि हमारे फ्लोर टाइल्स हमेशा गर्म रहते हैं... मतलब नंगे पैर चले जाने पर भी गर्म पानी जैसा महसूस होता है (और हम तीन लोग 12,000 kWh का उपयोग करते हैं)। उनके फ्लोर टाइल्स ठंडे रहते हैं... ठंडा तो नहीं लगता लेकिन गर्मी भी महसूस नहीं होती। क्या यह जांचा जा सकता है कि शायद ज्यादा एस्ट्रिक लगाया गया हो या हीटिंग कॉइल बहुत गहरे लगे हों?

सवालों का सिला है, जबकि मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है... मैं आपकी सलाह और सुझावों के लिए पहले से ही धन्यवाद देता हूँ...

शुभकामनाएं, ब्रोज
 

Tentakel

24/11/2017 08:26:19
  • #2
वहाँ वास्तव में केवल कोई अन्य सैनीटरी कंपनी आकर जांच करवा सकती है?
 

Nordlys

24/11/2017 08:48:09
  • #3
टेस्ट: हीटिंग सर्किट डिस्ट्रिब्यूटर बॉक्स खोलें। सभी रूम थर्मोस्टैट को 30 डिग्री पर घुमाएं। अब अच्छी तरह से 15 मिनट में थर्मोवेंटाइल डिस्ट्रिब्यूटर में खुलने चाहिए। अगर वे नहीं खुलते हैं, तो थर्मे व्यावहारिक रूप से दीवार के खिलाफ हीटिंग करता है।
क्यों सर्विस टीम इसे चेक नहीं करती, पता नहीं। कार्स्टन
 

BrosBrosBros

24/11/2017 09:04:09
  • #4


हैलो कार्स्टन, तुम्हारे फीडबैक के लिए धन्यवाद... मैं थर्मो वेंटिल के खुलने की स्थिति कैसे देख सकता हूँ? मतलब क्या मुझे इसे स्टेलमोटर पर पहचानना होगा या ऊपर की तस्वीर में उन चीज़ों पर देखना होगा जो हर सर्किट पर लगे होते हैं?
 

chand1986

24/11/2017 09:19:09
  • #5
सबसे पहले: जैसा कि कार्स्टन कहता है।

लेकिन मैं अभी तक पानी की हानि को इस तरह से समझा नहीं पाया हूँ? क्योंकि आपके यहाँ कोई गीली जगहें नहीं हैं, यह लगभग ऐसा लग रहा है कि सालाना 20,000 kWh में मुख्यतः कहीं न कहीं पानी वाष्पित हो रहा है...

क्या रखरखाव अनुबंध में विशेष सैनेटरी की बात होती है? वहाँ मुझे जरूर दूसरी राय लेनी चाहिए!
 

Joedreck

24/11/2017 10:34:18
  • #6
यहाँ कई समस्याएँ हैं। पहले सभी वाल्व वास्तव में खोलें। फिर संभवतः हर जगह पहले से ही बहुत गर्म हो जाएगा। लेकिन इसमें समय लगता है।
वैसे भी, फर्श हीटिंग में टाइलें महसूस करने लायक गर्म नहीं होनी चाहिए। सबसे कम संभव पूर्व-प्रवाह तापमान ही लक्ष्य है।

पानी का नुकसान टूटे हुए मेम्ब्रेन एक्सपेंशन टैंक से हो सकता है। पानी गरम होने पर फैलता है। अगर टैंक टूटा हुआ है, तो पानी बाहर निकल जाएगा। इस वजह से सिस्टम में पानी की कमी हो जाती है।

वैसे भी, कुछ कमरे बिलकुल गर्म न करने से भी नुकसान होता है। चूंकि सारे कमरे एक थर्मल कवर में होते हैं, अन्य कमरे "नगर्म" कमरों को गर्म कर देते हैं। इससे दक्षता पर असर पड़ता है क्योंकि दूसरे कमरों में बढ़ा हुआ पूर्व-प्रवाह तापमान आवश्यक होता है।
 

समान विषय
04.11.2013फ़ुटफ्लोर हीटिंग, कमरे के थर्मोस्टेट और ठंडे टाइल्स28
24.02.2014KFW55 घर फ्लोर हीटिंग के साथ... किस प्रकार की फर्श सामग्री?11
22.08.2014फुटफ़्लोर हीटिंग या नहीं?20
14.08.2015फुटफ़्लोर हीटिंग के लिए अस्थायी निचला आवरण14
22.12.2014छत हीटिंग, दीवार हीटिंग या फर्श हीटिंग?18
27.11.2014भूमिगत ताप से फर्श गर्मी के बारे में प्रश्न40
18.01.2015नई निर्माण Kfw70 फर्श हीटिंग और टाइल्स11
20.03.2015फर्श टाइल, विनाइल या अन्य प्रकार की फर्श सामग्री फर्श हीटिंग के साथ?23
14.02.2015पैर की सतह के स्नानघर के साथ फ्लोर-लेवल ड्रेन और फूटफ्लोर हीटिंग44
05.10.2018लकड़ी जैसी दिखने वाली टाइलें - आप इन टाइलों के बारे में क्या सोचते हैं?168
19.09.2023सोल वाले हीट पंप के साथ फ्लोर हीटिंग के माध्यम से कूलिंग45
11.08.2015इलेक्ट्रिक फर्श हीटिंग के साथ फ्लैट खरीदना15
08.03.2016फ़्लोरिंग के लिए मदद चाहिए, विशेष रूप से। टाइल्स बनाम पारकेट33
18.04.2016टाइल्स बनाम लैमिनेट/पार्केट17
14.11.2016फुटफ्लोर हीटिंग होने के बावजूद बेडरूम में कालीन?36
24.02.2017फुटफ्लोर हीटिंग पर कौन सी परत लगानी चाहिए10
29.03.2018फुटबोडेन हीटिंग बाद में फ्रैसिंग कराना। अनुभव!!!13
08.05.2017फुटफ्लोर हीटिंग वाले फर्श के लिए उपयुक्त फ्लोरिंग11
01.11.2017फ्लोर हीटिंग - टाइल्स या लैमिनेट लगाना बेहतर?28
18.12.2018फर्श हीटिंग, लैमिनेट या टाइल्स, पैरों के लिए कौन सा अधिक गर्म है?35