Malz1902
22/12/2021 07:53:18
- #1
नमस्ते सभी को, मुझे कल रात पता चला कि मेरा TWW वैसे लोड नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था, डिस्प्ले पर लोडेड Reduziersollwert लिखा था।
निम्नलिखित सेटिंग्स:
TWW Zeitprogramm 06-22 Uhr Mo-So
Nennsollwert (Parameter 1610) 46°C
Reduziersollwert (Parameter 1612) 38°C
Schaltdifferenz (Parameter 5024) 5°C
कल रात 20.48 बजे पानी का तापमान 40°C से नीचे आ गया, सामान्यतः अब तो TWW फिर से Nennsollwert 46°C पर लोड होना चाहिए न?
6-22 Uhr के बीच Wärmepumpe में TWW Soll भी 46°C लिखा है, केवल 22 Uhr से TWW-Soll 38°C होता है।
निम्नलिखित सेटिंग्स:
TWW Zeitprogramm 06-22 Uhr Mo-So
Nennsollwert (Parameter 1610) 46°C
Reduziersollwert (Parameter 1612) 38°C
Schaltdifferenz (Parameter 5024) 5°C
कल रात 20.48 बजे पानी का तापमान 40°C से नीचे आ गया, सामान्यतः अब तो TWW फिर से Nennsollwert 46°C पर लोड होना चाहिए न?
6-22 Uhr के बीच Wärmepumpe में TWW Soll भी 46°C लिखा है, केवल 22 Uhr से TWW-Soll 38°C होता है।