MMarple
07/03/2020 22:17:06
- #1
नमस्कार सभी को,
मुझे उम्मीद है कि मेरा मामला के लिए यह सही श्रेणी है।
जैसा कि...अक्टूबर के अंत में हमने एक विशेषज्ञ कंपनी के माध्यम से अपनी गैराज पर दो मंजिला विस्तार बनवाना शुरू किया। यह जोड़ लकड़ी के फ्रेम निर्माण प्रणाली में किया गया।
हमें सलाह दी गई थी कि गैराज की फ्लैट छत पर बिटुमेन की परत चढ़ाई जाए, क्योंकि नमी बढ़ने की संभावना होती है (जब गैराज में गीाड़ी खड़ी होती है)। हमने इस सलाह का पालन किया।
फिर गैराज पर ऊपर की मंजिल बनाई गई/लकड़ी बिछाई गई। संरचनात्मक लकड़ी के बीच के रिक्त स्थानों में हमने इन्सुलेशन सामग्री डाली। ऊपर से एक फिल्म चढ़ाई गई (हवा और पानी रोधी) और उसके ऊपर OSB प्लेट्स लगाई गईं।
संयोग से (हमें गैराज के लिए HZ-सेवाओं के लिए एक दरार बनानी थी) पता चला कि इस बीच के स्थान (गैराज की छत और ग्राउंड फ्लोर के बीच) में पानी ठहरा हुआ था! बाहर से पानी के आने की संभावना नहीं है।
हमें बताया गया कि समस्या इस कारण है कि दोनों ओर से हवा और पानी बंद थी। लकड़ी की बची हुई नमी अब बाहर निकल रही है और कहीं निकलने का रास्ता नहीं है।
अब हमने OSB प्लेट्स और फिल्म हटा दी है और सचमुच में ग्राउंड फ्लोर पर काफी पानी जमा है।
मेरा सवाल है: क्या यह संभव है कि कोर ड्राई किए गए निर्माण लकड़ी से इतनी अधिक नमी निकल सकती है? या यह संदेह होना चाहिए कि यहाँ "गीली" लकड़ी इस्तेमाल की गई थी (कमी)?
और क्या यह पर्याप्त होगा कि पहली "हवादारी/शुष्कता" के बाद OSB प्लेट्स में छेद किए जाएं (और इस बार एक डिफ्यूजन-ओपन फिल्म लगाई जाए)? मुझे डर है कि यह वेंटिलेशन के लिए पर्याप्त नहीं होगा। खासकर जब ग्राउंड फ्लोर की ऊपरी सतह पर विनाइल फ्लोर भी बिछाई जाएगी...
पहले से ही जवाब के लिए आपका बहुत धन्यवाद!
मुझे उम्मीद है कि मेरा मामला के लिए यह सही श्रेणी है।
जैसा कि...अक्टूबर के अंत में हमने एक विशेषज्ञ कंपनी के माध्यम से अपनी गैराज पर दो मंजिला विस्तार बनवाना शुरू किया। यह जोड़ लकड़ी के फ्रेम निर्माण प्रणाली में किया गया।
हमें सलाह दी गई थी कि गैराज की फ्लैट छत पर बिटुमेन की परत चढ़ाई जाए, क्योंकि नमी बढ़ने की संभावना होती है (जब गैराज में गीाड़ी खड़ी होती है)। हमने इस सलाह का पालन किया।
फिर गैराज पर ऊपर की मंजिल बनाई गई/लकड़ी बिछाई गई। संरचनात्मक लकड़ी के बीच के रिक्त स्थानों में हमने इन्सुलेशन सामग्री डाली। ऊपर से एक फिल्म चढ़ाई गई (हवा और पानी रोधी) और उसके ऊपर OSB प्लेट्स लगाई गईं।
संयोग से (हमें गैराज के लिए HZ-सेवाओं के लिए एक दरार बनानी थी) पता चला कि इस बीच के स्थान (गैराज की छत और ग्राउंड फ्लोर के बीच) में पानी ठहरा हुआ था! बाहर से पानी के आने की संभावना नहीं है।
हमें बताया गया कि समस्या इस कारण है कि दोनों ओर से हवा और पानी बंद थी। लकड़ी की बची हुई नमी अब बाहर निकल रही है और कहीं निकलने का रास्ता नहीं है।
अब हमने OSB प्लेट्स और फिल्म हटा दी है और सचमुच में ग्राउंड फ्लोर पर काफी पानी जमा है।
मेरा सवाल है: क्या यह संभव है कि कोर ड्राई किए गए निर्माण लकड़ी से इतनी अधिक नमी निकल सकती है? या यह संदेह होना चाहिए कि यहाँ "गीली" लकड़ी इस्तेमाल की गई थी (कमी)?
और क्या यह पर्याप्त होगा कि पहली "हवादारी/शुष्कता" के बाद OSB प्लेट्स में छेद किए जाएं (और इस बार एक डिफ्यूजन-ओपन फिल्म लगाई जाए)? मुझे डर है कि यह वेंटिलेशन के लिए पर्याप्त नहीं होगा। खासकर जब ग्राउंड फ्लोर की ऊपरी सतह पर विनाइल फ्लोर भी बिछाई जाएगी...
पहले से ही जवाब के लिए आपका बहुत धन्यवाद!