शुभ दिन।
मुझे गर्मी या ठंडे पुल (शायद दोनों एक ही बात हैं?) के विषय में रुचि है।
मैंने अपनी Wohnung (Kfw 70, Poroton, 4 साल पुरानी) की दीवारों और छत की सतह का तापमान मापा।
मुझे ध्यान आया कि Arbeitszimmer की एक छत पर सतह के तापमान अलग-अलग हैं।
यह छत OG में है और ऊपर DG में 50% Wohnraum (यानि गर्म) और 50% unbeheizt (छत की छतरी, 50% ढकी हुई) है।
छत का सतह तापमान गर्म क्षेत्र में लगभग 21 डिग्री है।
unbeheiztem क्षेत्र में (जहां ऊपर छतरी है) मेरी छत का सतह तापमान सिर्फ लगभग 17 डिग्री है।
मैंने यह माप लगभग 0 डिग्री Außentemperatur और गर्म Wohnung में किया है।
मेरे Wohnung की Außenwände भी छतरी के नीचे अनगर्म हैं, जो उन Außenwände से ठंडी हैं जो गर्म कमरे से जुड़ी हैं।
मेरा सवाल:
क्या ये तापमान के अंतर गर्मी/ठंडे पुल के संकेत हैं, और क्या ये लंबे समय में फफूंदी आदि की समस्याएं पैदा कर सकते हैं?
PS: जाहिर है कोई Gutachter विभिन्न मापन विधियों से यह प्रश्न स्पष्ट कर सकता है।
लेकिन मैं पहले यहां कुछ सुझाव और सलाह लेना चाहता हूँ।
या यह सामान्य है कि एक छत, जो छतरी के नीचे (50% ढकी हुई) है, स्वाभाविक रूप से एक छत से ठंडी होती है जो गर्म कमरे के नीचे है। यह समझने योग्य होगा।
लेकिन छत का गर्म से लगभग 4 डिग्री ठंडा होकर Außenwand की तरफ जाना मुझे थोड़ा चिंतित करता है या मुझे इसमें रुचि है।
बहुत धन्यवाद।
मुझे गर्मी या ठंडे पुल (शायद दोनों एक ही बात हैं?) के विषय में रुचि है।
मैंने अपनी Wohnung (Kfw 70, Poroton, 4 साल पुरानी) की दीवारों और छत की सतह का तापमान मापा।
मुझे ध्यान आया कि Arbeitszimmer की एक छत पर सतह के तापमान अलग-अलग हैं।
यह छत OG में है और ऊपर DG में 50% Wohnraum (यानि गर्म) और 50% unbeheizt (छत की छतरी, 50% ढकी हुई) है।
छत का सतह तापमान गर्म क्षेत्र में लगभग 21 डिग्री है।
unbeheiztem क्षेत्र में (जहां ऊपर छतरी है) मेरी छत का सतह तापमान सिर्फ लगभग 17 डिग्री है।
मैंने यह माप लगभग 0 डिग्री Außentemperatur और गर्म Wohnung में किया है।
मेरे Wohnung की Außenwände भी छतरी के नीचे अनगर्म हैं, जो उन Außenwände से ठंडी हैं जो गर्म कमरे से जुड़ी हैं।
मेरा सवाल:
क्या ये तापमान के अंतर गर्मी/ठंडे पुल के संकेत हैं, और क्या ये लंबे समय में फफूंदी आदि की समस्याएं पैदा कर सकते हैं?
PS: जाहिर है कोई Gutachter विभिन्न मापन विधियों से यह प्रश्न स्पष्ट कर सकता है।
लेकिन मैं पहले यहां कुछ सुझाव और सलाह लेना चाहता हूँ।
या यह सामान्य है कि एक छत, जो छतरी के नीचे (50% ढकी हुई) है, स्वाभाविक रूप से एक छत से ठंडी होती है जो गर्म कमरे के नीचे है। यह समझने योग्य होगा।
लेकिन छत का गर्म से लगभग 4 डिग्री ठंडा होकर Außenwand की तरफ जाना मुझे थोड़ा चिंतित करता है या मुझे इसमें रुचि है।
बहुत धन्यवाद।