थर्मल बैलेंसिंग - सेटिंग के लिए प्रारंभिक मान लिए गए

  • Erstellt am 03/12/2020 15:04:45

Tx-25

03/12/2020 15:04:45
  • #1
नमस्ते, मैंने अब दस्तावेज़ीकरण करना शुरू किया है ताकि पता चले कि हमारे घर में तापमान कैसे हैं। साथ में मैंने एक तालिका के साथ एक लिंक भी जोड़ा है। आप डेटा के बारे में क्या सोचते हैं? ये अपेक्षाकृत एक समान मौसम में समान बने हुए हैं। मैं डेटा से काफी संतुष्ट हूँ। मैंने हाइड्रॉलिक समायोजन के बाद अभी तक कोई बदलाव नहीं किया है।

ऊपर के सतह के बेडरूम में ठंडा होना चाहिए। क्या मैं वहां बस प्रवाह को कम कर सकता हूँ? क्या कुछ और ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि हमारे पास बहुत छोटे सर्किट हैं (16 मीटर से शुरू :/)?

पिछले चार दिनों में हमने अपेक्षाकृत कम वेंटिलेशन किया है क्योंकि हमारे पास एक केंद्रीय वेंटिलेशन प्रणाली है। इसके कारण मानों में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। क्या मुझे दस्तावेज़ीकरण जारी रखना चाहिए और अगले दिनों अधिक और विभिन्न प्रकार से वेंटिलेशन करना चाहिए ताकि परीक्षण किया जा सके कि कमरे कैसे गर्म होते हैं? हीटिंग कर्व फिलहाल 10 में से 2 पर सेट है। क्या यहाँ समायोजन की जरूरत है? Linkbezeichnung
 

seat88

03/12/2020 16:41:57
  • #2
व्यक्तिगत रूप से मुझे यह कम से कम 3 डिग्री ठंडा लगता है। बाथरूम में तो 5 डिग्री तक...
 

RotorMotor

03/12/2020 17:40:29
  • #3
हाँ, हमें भी ठंडा लगेगा।
अगर तुम इसे बेडरूम में और भी ठंडा चाहते हो, तो वहाँ फ्लो कम कर दो।
 

Tolentino

03/12/2020 17:45:01
  • #4
फैमिली फ्रॉस्ट?
मुझे उम्मीद है कि यह सिर्फ तुम्हारी कोई अजीब आदत या सामान्य बचत के चलते नहीं है, बल्कि तुम्हारा पूरा परिवार ऐसा ही है।
 

Mycraft

03/12/2020 18:11:50
  • #5
मैं इसके बारे में भी सिर्फ बृर्र्र कह सकता हूँ, लेकिन हर कोई जैसा चाहे वैसे।
और मैं कोई भी शर्त लगाता हूँ कि मूल्य वास्तव में इतने स्थिर नहीं हैं और लगातार झूलते रहते हैं। लेकिन यह आमतौर पर केवल निरंतर मॉनिटरिंग के माध्यम से दिखता है। आकस्मिक माप कभी-कभी सही तस्वीर नहीं दिखाते। पर यह बात बस एक तरफ से।
 

Tx-25

03/12/2020 19:53:53
  • #6
हमारे लिए तापमान के मामले में कभी नकारात्मक अनुभव नहीं हुआ है। पिछली Wohnung में भी सब कुछ समान था।

: मैंने मापन एक ही समय पर उसी स्थान पर विभिन्न थर्मोमीटरों के साथ (थर्मोमीटर बदलकर) किए हैं। मैं इसे और अधिक सटीक नहीं कर सकता।

बिल्कुल, मैं अब प्रवाह को बढ़ा सकता हूं। लेकिन मैं हीटर को इष्टतम रूप से सेट करना चाहता हूं। क्या इसलिए अन्य पैरामीटर बदलना सही होगा?

: मुझे मत बताओ कि तुम लोग भी शयनकक्ष में 20 डिग्री से अधिक तापमान रखते हो। होली ड्रेस्क!
 

समान विषय
05.02.2016शयनकक्ष के लिए कौन से रंग?44
15.02.2015ड्रेसिंग रूम/शयनकक्ष समस्या - फ़्लोर प्लान चर्चा25
20.02.2015क्या दक्षिण दिशा की शयनकक्ष बहुत गर्म है?18
19.05.2015हीटिंग बच्चे के कमरे, शयनकक्ष और बाथरूम14
09.09.2016शयनकक्ष की डिज़ाइन35
07.02.2016मास्टर्स बाथरूम और बेडरूम तक मार्ग का फ्लोर प्लान13
10.02.2016क्लोसेट वाले स्मार्ट बेडरूम आइडिया की तलाश है19
22.02.2016शयनकक्ष और बच्चों के कमरे का आकार38
26.04.2016घर के अंदर गर्म शयनकक्ष जिसमें वेंटिलेशन और हीट रिकवरी शामिल है24
14.11.2016फुटफ्लोर हीटिंग होने के बावजूद बेडरूम में कालीन?36
13.10.2016शयनकक्ष से अतिरिक्त बाथरूम या फिर आखिर में स्टोरेज रूम?29
20.04.2017सर्किट - शयनकक्ष - छत की लाइट / बेडसाइड लैंप12
26.09.2017शयनकक्ष में छत की खिड़की?13
09.01.2018शयनकक्ष में निकास वायु - भंडारण कक्ष में आपूर्ति वायु24
10.03.2018बच्चों का कमरा और शयनकक्ष - कौन सा आकार अनुशंसित है?56
09.02.2018कनेक्शन बेडरूम / ड्रेसिंग रूम / बाथरूम16
03.11.2018शयनकक्ष की बाहरी दीवार पर नमी - यह कहाँ से आती है?10
14.11.2018बुश जäger का डायल घुमाने वाला रूम थर्मोस्टैट30
09.12.2019शयनकक्ष में बाथटब - आपके क्या विचार हैं?35
25.05.2022श bedroomरूम बहुत गर्म - हीटिंग बंद होने के बावजूद44

Oben