नमस्ते सभी को,

हम अगले कुछ दिनों में शायद आखिरकार अपने घर में प्रवेश कर सकेंगे और कल हमने रोलर शटर मोटरों को कनेक्ट करके परीक्षण करना चाहा।
इस दौरान हमने पाया कि इलेक्ट्रीशियन ने फेज को नीली तार पर लगाया है। मेरा सवाल अब यह है (क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक्स की ज्यादा जानकारी नहीं है) कि क्या यह VDE के अनुसार बिल्कुल भी वैध है।
हमारे पास हर जगह तीन तारें हैं: नीला (फेज), भूरा (न्यूट्रल), हरा-पीला (अर्थ)।
मुझे यह पता है कि भूरा हमेशा फेज होता है?!
सवाल यह भी है कि जब छत के बल्ब को स्विच से चालू किया जाता है, तो क्या न्यूट्रल स्विच किया जाता है और (यहां तक कि जब बल्ब जल नहीं रहा होता) उस पर अभी भी "स्ट्रॉम" रहता है। यह तो समझदारी नहीं होगी...

मैं आज शाम फिर से माप करूंगा कि क्या छत के बल्बों की फेज स्विच की जाती है, और सॉकेट्स कैसे वायर किए गए हैं।
यह सोच पाना मुश्किल है कि इलेक्ट्रीशियन ने रोलर शटर मोटरों के मामले में "गलती से" नीली तार को फेज पर कनेक्ट किया होगा...
 

Tom1607

13/02/2017 13:54:29
  • #2
हेलो,
तो सामान्यतः फेज़ ग्रे, काला या भूरा होता है। न्यूट्रल नीला होता है और सरक्शन कंडक्टर हरा पीला।
जो मुझे थोड़ा आश्चर्यचकित करता है वह यह है कि रोलो में केवल 3 तार हैं। सामान्यतः 4 होते हैं। न्यूट्रल, पीई, एल-ऊपर और एल-नीचे। अगर रोलो के लिए गलत केबल (3-तर) लगाया गया है, तो वह नीले को एल और पीई को न्यूट्रल के रूप में उपयोग कर रहा है। यह स्थिति किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है।
 

Baumhaus.Bau

13/02/2017 14:40:42
  • #3
रोलशटर के 5 तार हैं: नीला, भूरा, हरा-पीला (कनेक्शन, जब केवल वायरलेस द्वारा संचालित किया जाता है) और अतिरिक्त रूप से ग्रे और काला (स्विच द्वारा ऊपर और नीचे)।
यदि केवल वायरलेस द्वारा उपयोग किया जाता है, तो 3 तारों को जोड़ना पर्याप्त है।
यदि एक स्विच भी उपयोग करना है, तो ग्रे और काले तार को स्विच से जोड़ा जाता है, साथ ही फेज़ भी स्विच पर डाली जाती है।
हमने यह सब आजमाया है, यह भी काम करता है।

एकमात्र जो सही नहीं है वह यह है कि नीला केबल, जो घर की विद्युत आपूर्ति से आता है, फेज़ है...
और मेरी राय में यह भी अनुमति योग्य नहीं है...
 

andimann

13/02/2017 17:41:42
  • #4
हाय,




इस पर अन्य विशेषज्ञ भी अपनी राय दे सकते हैं कि क्या यह वैध है, मैं इस पर एक बॉक्स बीयर दांव पर लगा दूंगा कि यह सही नहीं है।


यह निश्चित रूप से सामान्य इलेक्ट्रिकल प्रथाओं के खिलाफ है और जो कोई भी इस गलत कनेक्शन की जानकारी के बिना तारों को छूता है, उसे काफी खतरा होता है।


मैं इसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करूंगा!


और आगे सोचें तो, अगर इलेक्ट्रिशियन ने ऐसी चीजों में मर्ज़ी कर दी है, तो और क्या-क्या हो सकता है? क्या आपने यह देखा है कि क्या सर्किट ब्रेकर पैनल में फ्यूज़ भी जुड़े हैं या सिर्फ आभूषण मात्र हैं? (कोई मजाक नहीं, यह उस छात्रावास में सचमुच हुआ था जहाँ मैं कभी रहता था!)


बिजली की पूरी और बहुत सावधानी से जांच की जानी चाहिए।


शुभकामनाएं,


आंद्रेयास
 

MoeGT

13/02/2017 19:41:01
  • #5


नीला सब कुछ हो सकता है सिवाय ग्राउंड के।
हरा पीला ग्राउंड होना ज़रूरी है।
भूरा/काला/धूसर आदि केवल फेज़ हो सकते हैं।

हालांकि न्यूट्रल हमेशा नीला होना चाहिए, इसलिए जैसा आपने वर्णन किया है वैसा सही नहीं होगा जब तक कि आपने माप में गलती न की हो।
 

dohuli

14/02/2017 09:02:31
  • #6
एक महत्वपूर्ण सवाल: आपने किससे मापा कि नीले में "फेज़" है?
यदि वास्तव में नीला बाहरी चालक के रूप में उपयोग किया गया था, तो मैं ज्यादा अनुमान लगाने की बजाय इलेक्ट्रिशियन से पूछने की सलाह दूंगा। शायद यह वास्तव में एक गलती थी (और केवल यहीं पर), या शायद एक पहली साल के प्रशिक्षु ने गलती से असावधानी बरती।
पूछना कुछ नहीं लगता और यह समस्या को जल्दी हल कर सकता है।
 

समान विषय
21.05.2015क्या रोलर शटर जो स्विच के साथ हैं, बाद में वायरलेस से नियंत्रित किए जा सकते हैं?14
16.07.2015बाहरी लैंप के लिए केबल बहुत छोटा है11
15.05.2017रोलर शटर नियंत्रण बाद में अपग्रेड करें और केंद्रीकृत बनाम विकेंद्रीकृत14
20.02.2020रॉहबाउ चरण के दौरान इलेक्ट्रिशियन क्या करता है?19
04.02.2020अतिरिक्त इन्सुलेशन की स्थापना फर्श हीटिंग के लिए - केबल रॉ फ्लोर स्लैब पर रखे हैं25
07.09.2021वायरलेस नेटवर्क नई निर्माण - नेटवर्क सॉकेट/केबल53
23.03.2020निर्माण कानून: इलेक्ट्रीशियन काम जारी रखने से इनकार करता है78
05.08.2020इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन - स्विच/टॉगर को वायरलेस तरीके से अपग्रेड करना26
01.09.2020LAN केबल के लिए कौन सा खाली पाइप?32
18.09.2020हाउसहोल्ड रूम में CAT केबल - क्रिम्प नहीं किया गया?45
21.07.2021इलेक्ट्रीशियन के साथ समस्या - आप क्या करेंगे?78
12.02.2021FI स्विच वापस स्थापित करना, पुरानी इलेक्ट्रॉनिक्स18
08.05.2021एलईडी सीलिंग लैंप कनेक्ट करें - छत से कई तार लटक रहे हैं27
04.01.2022सैट केबल और ईथरनेट को कैसे वितरित और कनेक्ट करें?16
28.03.2022लाइट के साथ स्विच बदलें - वायरिंग13
28.11.2022क्या गैराज में LAN केबल की आवश्यकता होती है?107
20.09.20225-पिन केबल से 3-पिन केबल13
28.02.2023स्विच की जगह मोशन डिटेक्टर?19
09.07.2023इलेक्ट्रीशियन लागत अनुमान - नई स्थापना22

Oben