Tecalor THZ 5.5 eco पंखा बहुत तेज़/बहुत तेज़ गति से चल रहा है?

  • Erstellt am 19/10/2025 22:43:20

Schlaumeier86

19/10/2025 22:43:20
  • #1
नमस्ते सभी को,

मैं अपनी WP को अनुकूलित कर रहा हूँ (नया निर्माण KFW55, Bj2022 118m2)।
हीटिंग कर्व नीचे आदि।
इस दौरान मैंने पाया कि WP की वेंटिलेशन सिस्टम मेरी भावना के अनुसार थोड़ी ज़्यादा तेज़ है।
ख़ासकर अब जब हीटिंग पीरियड शुरू हो रहा है, सभी खिड़कियाँ बंद कर दी हैं।
सेटिंग्स:
स्टेप 1
जूलुफ्ट (इनलेट एयर):
सोल 80m3
इस्ट 28-31Hz
आब्लुफ्ट (आउटलेट एयर):
सोल: 80m3
इस्ट 24-27Hz (जब कंप्रेसर चल रहा होता है तो अजीब तरह से यह लगभग 14Hz तक गिर जाता है)

स्टेप 2
जूलुफ्ट:
सोल: 110m3
इस्ट: 32-35Hz
आब्लुफ्ट:
सोल: 130m3
इस्ट: 26-27Hz

किसी तरह मुझे जूलुफ्ट की इस्ट-वैल्यूज़ ज़्यादा लग रही हैं, क्या ऐसा हो सकता है?

फिल्टर सभी नए हैं। एकमात्र जो इसका प्रभाव डाल सकता है: हमने जूलुफ्ट में एक अतिरिक्त फिल्टर बॉक्स इंस्टॉल किया है जिसमें गंध के खिलाफ कोयला फिल्टर लगा है। साफ है कि इस पुर्जे से एयर रेसिस्टेंस बढ़ता है। अगर मैं फिल्टर कार्टेज निकालता हूँ तो इस्ट वैल्यू लगभग 2Hz तक कम हो जाती है, उससे ज़्यादा नहीं।

क्या किसी के पास अनुभव है कि कितने Hz सामान्य होते हैं और कब?
मेरे पास पुराने रेफरेंस वैल्यूज़ नहीं हैं, यह घर हमने इस साल खरीदा है और मार्च/अप्रैल में थोड़ी गर्माहट दी थी जब मैं इस पर ध्यान नहीं दे रहा था।
मार्च में WP की सफाई और मेंटेनेंस फर्म द्वारा की गई थी, मई में जब फिल्टर बॉक्स इंस्टॉल किया गया तभी वेंटिलेशन भी उसी कंपनी द्वारा नया सेट किया गया था, इसलिए मुझे गंदगी या ऐसी किसी समस्या का कारण नहीं लगता।

धन्यवाद
 

समान विषय
22.06.2015धुआं निकालने वाला हवा / आपूर्ति हवा रेंज हुड के लिए10
03.10.2016निकलने वाली हवा और आने वाली हवा एक के ऊपर एक?22
27.01.2017नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन में निकास वायु बनाम पुनर्चक्रित वायु32
13.02.2017आवासीय वेंटिलेशन में आपूर्ति और निष्कासित वायु प्रवाह की संख्या11
20.04.2017नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन: शयनकक्षों में दीवार में आपूर्ति वायु स्थापित करें।23
05.05.2017केंद्रीय नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन: आपूर्ति और निकास वायु, दरवाजा के नीचे का अंतराल30
15.10.2017नली में आपूर्ति वायु का गर्मीकरण16
19.01.2018नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन सिस्टम - निर्णय सहायता31
10.06.2019नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन - क्या 9 में से चरण 7 एक स्वीकार्य डिजाइन है?22
09.01.2018शयनकक्ष में निकास वायु - भंडारण कक्ष में आपूर्ति वायु24
28.05.2019कंडीशन्ड वॉटर और किण्वन वायु नली पर फफूंदी - क्या करें?11
09.03.2022सोफे और डेस्क के नीचे फर्श के आउटलेट (प्रवेश वायु)?36
12.12.2018टेरस जमीन के समतल है? या सीढ़ी के साथ?12
04.02.2019बैठक कमरे और रसोई-भोजन क्षेत्र के बीच का स्तर14
17.02.2020खुले शिविर: नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन और KfW55 में निकास या पुनरावृत्ति40
15.10.2020नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन: मेरी डिजाइनों में आपूर्ति और निष्कर्षण वायु की स्थिति44
23.06.2021नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन - आपूर्ति वायु / निष्कासन वायु के स्थानों की योजना बनाना60
19.05.2021गाराज तक का रास्ता "तिरछा" बनाया जाए या एक छोटा "सीढ़ी" के साथ?!?17
02.06.2021नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन में सोफे के पास रहने वाले क्षेत्र में ताजी हवा19
19.11.2021डस्टएक्सट्रैक्शन हुड: KFW55 के लिए रीसर्कुलेशन या एग्जॉस्ट एयर?27