सतह पर लगी सॉकेट में केवल न्यूनतम विद्युत प्रवाह है - क्या फ्यूज गलत तरीके से कनेक्ट किया गया है?

  • Erstellt am 08/02/2022 10:22:42

annab377

08/02/2022 10:22:42
  • #1
हेलो,

अंतिम सॉकेट अजीब समस्याएं कर रहा है, जिसमें मुझे यकीन है कि आप में से कोई गलती को पहचान सकता है।

यह एक दीवार पर लगा डबल सॉकेट है जो अटारी में है। नीचे सर्किट ब्रेकर बॉक्स में इलेक्ट्रिशियन ने स्टैण्डर्ड तरीके से इसकी फ्यूज लगाई है। वह सही भी है: जब मैं फ्यूज को ऑफ करता हूं, तो ऊपर फेज टेस्टर नहीं जलता। जब मैं इसे ऑन (हरा) करता हूं, तो फेज टेस्टर एक छेद में साफ जलता है और दूसरे छेद में बहुत धीमा। मुझे लगा था कि यह केवल एक छेद में ही जलता है?

वैसे मैं इस सॉकेट में तीन गहरे सॉकेट वाली एक पावर स्ट्रिप लगाई हूं, जिसकी एलईडी भी जलती है। जैसे ही मैं उस पावर स्ट्रिप में कोई लैंप लगाता हूं और चालू करता हूं, तो पावर स्ट्रिप की एलईडी बंद हो जाती है। लैंप नहीं जलता।

अगर मैं लैंप को सीधे डबल दीवार सॉकेट से जोड़ता हूं, तो वह सेकंड के हिसाब से हल्का चमकता है। जलने से बहुत दूर। इसमें एक एलईडी-जीयू10 बल्ब लगा है।

क्या मुझे अटारी तक पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है? यह समस्या किस कारण हो सकती है?

बिजली तो है (पावर स्ट्रिप की एलईडी जल रही है और बल्ब कम से कम हल्का चमक भीता है), फिर भी इतनी कम क्यों?

मैंने सॉकेट के तार बदलकर भी देखा है (दायां नीला और बायां भूरा, हालांकि वैकल्पिक करंट में शायद फर्क पड़ता नहीं), लेकिन कुछ नहीं बदला या ऊपर जैसा ही समस्या रही।

क्या सर्किट ब्रेकर बॉक्स में कहीं कुछ गलत कनेक्ट किया गया हो सकता है?

धन्यवाद और बहुत सारी धूप भरी शुभकामनाएं।
 

PhiIipp

08/02/2022 10:35:16
  • #2
यह इंस्टॉलेशन में एक खराब गलती की तरह लगता है, या फिर आपके पास विद्युत सर्किट में कोई दोषपूर्ण उपभोक्ता है।
"दूसरे छेद" में फेज परीक्षक की हल्की रोशनी होना नहीं चाहिए। वहां वोल्टेज है, जो वहां नहीं होना चाहिए।
फेज परीक्षक से आप वहां आगे नहीं बढ़ पाएंगे।

अगर ज्यादा परेशानी नहीं होगी तो मैं सुझाव दूंगा कि आप प्रभावित सर्किट को छोड़कर सभी सर्किट ब्रेकर को बंद करें (रेडियो घड़ी और ऐसे उपकरणों के साथ यह हमेशा मुश्किल होता है) और उसी विद्युत सर्किट के सभी उपभोक्ताओं को अटारी से प्लग निकाल दें।
फिर से फेज परीक्षक के साथ सॉकेट/लैंप को जांचें और फिर वापस संपर्क करें।
 

danixf

08/02/2022 10:36:35
  • #3
यदि मैं तुम्हारी जगह होता, तो सबसे जल्दी सर्किट ब्रेकर ऑफ कर देता और इलेक्ट्रिशियन को बुलाता। उसे लाइन की जांच करनी चाहिए। क्या यह नया भवन है या लाइन अभी-अभी डाली गई है? फिर मैं सोचता हूँ उसने वहाँ क्या मापा है... यह भी एक खराब उपभोक्ता हो सकता है... मेरे पूर्व वक्ता सही हैं। पहले सब कुछ डिस्कनेक्ट करो और फिर देखो, और अगर गलती बनी रहती है तो रिपोर्ट करो।
 

Mycraft

08/02/2022 10:54:13
  • #4
तुम्हारे पास निश्चित रूप से कहीं न कहीं तार जोड़ने में गलती है जैसे कि तार टूटना या ढीला कनेक्शन। बड़े समस्याओं के आने से पहले -> [Elektriker antanzen lassen] और गलती को ठीक करवाओ।
 

annab377

08/02/2022 14:40:53
  • #5
हाँ यह एक नया निर्माण है। Leitung (3x1,5mm2) बाहरी दीवार की सतह पर छत के तहखाने तक जाती है।

शायद उसने वहाँ कुछ भी मापा नहीं है, क्योंकि उसने केवल फ्यूज इंस्टॉल किया है। छत के तहखाने पर उसने कुछ मापा और इंस्टॉल नहीं किया। Aufputzsteckdose मैंने ही 3x1,5mm2 केबल से जोड़ी है।

आपकी मदद के लिए धन्यवाद, तो यह शायद इतना आसान नहीं होगा। उम्मीद है कोई केबल टूटना / क्षति नहीं होगी।

मैं परीक्षण करूंगा:
a) Sicherung से केबल को मापना (प्रतिरोध तीनों Leitung पर 0 ओम होना चाहिए)
b) Sicherung पर केबल की जगह एक Verbraucher (लैंप) लगाकर देखना कि क्या वह सामान्य रूप से जलता है (अगर हाँ, तो समस्या शायद Sicherung से केबल तक है)।
 

seat88

08/02/2022 14:54:20
  • #6


तुमने जोड़ा था? आहा, क्या गलती वहीं हो सकती है?
 

समान विषय
07.07.2014एलईडी एम्बेडेड स्पॉटलाइट पोजिशनिंग प्रस्ताव29
31.03.2015फर्बिहाउस निर्माण में एलईडी छत स्पॉटलाइट्स14
02.10.2016कौन से LED इनबिल्ट स्पॉट्स / कीमत? [in]Spot LED tanam mana / harga?[/in] [zh]哪个LED嵌入式射灯 / 价格?[/zh] [ru]Какие встроенные светодиодные светильники / цена?[/ru] [es]¿Qué focos LED empotrados / precio?[/es]14
01.02.2017एलईडी प्रकाश व्यवस्था में रूपांतरण - वित्तपोषण13
10.07.2017हैलोजन स्पॉट के बजाय एलईडी23
12.09.2019गैरेज में बिजली: सर्किट ब्रेकर बॉक्स, सर्किट, सॉकेट्स21
27.03.2019एलईडी स्पॉट्स की लागत - क्या यह इतना महंगा हो सकता है?14
03.11.2019फ्लूर के लिए एलईडी स्पॉट के साथ लाइटिंग डिजाइन13
15.04.2020निर्माण कंटेनर में फ्यूज बॉक्स कनेक्ट करें14
19.06.2020क्या कार्यालय के लिए अतिरिक्त सर्किट / फ़ॉल्ट करंट डिवाइस वास्तव में आवश्यक है?40
25.07.2021सीढ़ी के समानांतर बढ़ने वाला एलईडी पट्टी12
03.10.2021एलईडी स्ट्रिप्स के साथ मुख्य प्रकाश व्यवस्था: क्या यह सार्थक है?43
21.08.2021प्रकाश योजना - स्पॉट, पट्टियाँ और लैंप का मिश्रण13
19.11.2021एलईडी बैंड के साथ सीढ़ी की रोशनी13
07.11.2021सुरक्षा बोर्ड से चूल्हा कनेक्शन तक किस प्रकार की वायरिंग की जरूरत होती है?13
23.03.2023एलईडी सीढ़ी प्रकाश व्यवस्था: घुमावदार सीढ़ियों में दूरी21
03.12.2022घर के कनेक्शन, फ्यूज बॉक्स को बंद करना?12
09.07.2023इलेक्ट्रीशियन लागत अनुमान - नई स्थापना22
12.03.2025एलईडी अप्रत्यक्ष प्रकाश के साथ मल्टी-स्टोरी अपार्टमेंट के लिए लाइटिंग डिज़ाइन50
25.04.2025छत के ऊपर छज्जे के लिए मिनी LED स्पॉट्स37

Oben