नमस्ते सभी को,

हम Bosch का एक स्मार्टहोम सिस्टम उपयोग कर रहे हैं और पहले से ही कई इंटेलिजेंट लाइट स्विच लगाए हुए हैं, स्विच अधिकतम 5A संभाल सकता है और ऐप के माध्यम से ऑन और ऑफ किया जा सकता है। (अर्थात 1150W अधिकतम पावर)

चूंकि हम अब ज़िस्टरन में एक डुबोई हुई दबाव पंप को स्वचालित रूप से नियंत्रित करना चाहते हैं और इलेक्ट्रिशियन ने इसके लिए अंदर एक सामान्य स्विच लगाया था, इसलिए मैं स्विच को एक स्मार्ट लाइट स्विच से बदलना चाहता था।

डुबोई हुई दबाव पंप को 1000 वाट पावर की आवश्यकता होती है और यह स्विच की अधिकतम क्षमता के अंदर आता है।
जब पानी का स्तर बहुत कम हो जाता है, तो पंप अपने आप बंद हो जाता है।

आप इस विचार के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको कोई समस्या होने की संभावना लगती है?
मूल रूप से, "लाइट स्विच" पर एक मोटर/पंप होगा बजाय किसी लाइट के।

धन्यवाद!
 

Mycraft

09/06/2019 11:30:57
  • #2
नहीं, कोई समस्या होने की संभावना नहीं है। तुम कर सकते हो।
 

delbau

09/06/2019 11:37:01
  • #3
धन्यवाद! मेरा भी सवाल बिजली के बारे में था और क्या मोटर लैंप की तरह व्यवहार करता है या नहीं।

आप सभी को शुभ पेंटेकोस्ट।
 

Mycraft

09/06/2019 11:46:28
  • #4
यह निश्चित रूप से केवल एक 230V मोटर होगा। इसके बारे में आपको वास्तव में चिंता करने की जरूरत नहीं है।
 

hampshire

10/06/2019 09:51:56
  • #5
तुम्हें प्रारंभिक धारा को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास एक प्रेरक उपभोक्ता है। निरंतर शक्ति कोई समस्या नहीं है।
 

hampshire

10/06/2019 10:33:35
  • #6
मैं वहां भी कुछ नहीं देख रहा हूँ। उसके पास भले ही एक प्रारंभिक प्रवाह सीमक है, लेकिन मैं यह पहचान नहीं सकता कि वह पर्याप्त है या नहीं। बस गार्डेना को फोन करें।
 

समान विषय
03.01.2016जालूसी स्विच, कक्ष तापमान नियंत्रक, लाइट स्विच बुश जäger31
15.08.2017लाइट स्विच के ठीक नीचे सॉकेट? फायदे, नुकसान?17
12.12.2017लैंप कनेक्शन के लिए कई रंग-बिरंगी केबलें - लैंप कैसे जोड़ें?11
16.07.2019सॉकेट और लाइट स्विच समानांतर में नहीं जुड़े हैं22
07.12.2021नए एकल परिवार के घर का निर्माण: लाइट स्विच की स्थिति35
21.03.2025Philips Hue के लिए कौन सा लाइट स्विच उपयुक्त है?21