हाल ही में मैं एक एकल परिवार के घर का "मालिक" बन गया हूँ और इसे पुनर्निर्माण/मरम्मत कर रहा हूँ। क्योंकि मैं मूल रूप से एक "टेक्नोलॉजी प्रेमी" हूँ, मैं घर को कुछ सुंदर सजावट से सजाना चाहता हूँ। मैं खुद मरम्मत कर रहा हूँ और अब तक काम अच्छी गति से चल रहे हैं। पुनर्निर्माण में एक केंद्रीय वेंटिलेशन प्रणाली साथ ही हीट रिकवरी के साथ स्थापित की जाएगी (या कम से कम पाइप पहले से बिछाई जाएंगी)।
योजना बनायी गई व्यवस्था
घर का लगभग 140 वर्ग मीटर रहने योग्य क्षेत्रफल है, साथ ही पूरा तहखाना भी है। मेरा योजना है कि हीटिंग तहखाने में एक केंद्रीय प्रणाली स्थापित की जाए। यह प्रणाली पूरी तरह से स्वनिर्मित और लो-बजट होगी।
पाइपलाइन्स
ताजी हवा बेडरूम और लिविंग रूम (जिसमें डाइनिंग रूम और खुली रसोई शामिल है) में पहुंचाई जाएगी।
निकासी हवा बेसमेंट में शावर बाथरूम और ऊपर मंजिल के टब बाथरूम से निकाली जाएगी।
चूंकि मैं अभी भी "रॉ-निर्माण" चरण में हूँ, इसलिए मैं अब सभी आवश्यक पाइप खींचना चाहता हूँ।
निर्माण तकनीकी कारणों से, मैं इन और आउटलेट पाइप DN70 HT-पाइप्स (गंदे पानी के पाइप) से बनाना चाहता हूँ।
प्रश्न
1. क्या HT-पाइप्स (नाली के पाइप) से वेंटिलेशन पाइप बनाने में कोई समस्या है?
2. पाइप का अंदरूनी व्यास 70 मिमी है। मुख्य पाइप में 2 m/s की दर से हवा बहने पर मैं लगभग 28 m³/h प्राप्त करता हूँ, अर्थात लिविंग रूम और बेडरूम दोनों के लिए लगभग 14 m³/h। क्या 2 m/s की यह हवा वेग पहले से शोर उत्पन्न करता है?
3. यह व्यवस्था "सहायक" के रूप में काम करेगी... क्या आपको लगता है कि 70 मिमी व्यास के साथ यह वेंटिलेशन सहायता पर्याप्त होगी?
4. हवा को निश्चित रूप से "ताजी हवा वाले कमरे" से "निकासी हवा वाले कमरे" तक पहुंचना होगा। लिविंग रूम में मैं इसके लिए दरवाजे में एक वेंट ग्रिल लगाने की योजना बना रहा हूँ। लेकिन शोर और शॉर्ट-सर्किट फ्लो की वजह से मैं इसे बेडरूम में लगाना नहीं चाहता। मैंने शोररोधी दीवार कनेक्शन के बारे में सुना है... लेकिन मुझे पता नहीं कहां से मिल सकता है... क्या किसी के पास इस बारे में सुझाव या जानकारी है?
5. क्या इस क्षेत्र में अनुभव रखने वाला कोई व्यक्ति मेरी निर्माण स्थल (21217 सीवेटाल, हैम्बर्ग के पास) पर आकर मुझे उपयोगी सुझाव देने का इच्छुक है? मैं इस योजना के साथ पूरी तरह से नए क्षेत्र में कदम रख रहा हूँ और अनुभव साझा करने के लिए आभारी रहूंगा।
आपका अग्रिम धन्यवाद!!
नमस्ते!
मेरा नाम क्रिस्टियन है और मेरी उम्र 27 साल है। मैंने इस साल ऊर्जा और पर्यावरण तकनीक के क्षेत्र में स्नातक की डिग्री पूरी की है और अब मैं मास्टर में पुनर्नवीनीकरण ऊर्जा का अध्ययन कर रहा हूँ। मैं एक कुशल गृहशिल्पी हूँ, अगर इसे अपनी खुद की ड्रिल मशीन/फ्रेज मशीन/वेल्डिंग उपकरण आदि के साथ कहा जा सकता है।
हाल ही में मैं एक एकल परिवार के घर का "मालिक" बन गया हूँ और इसे पुनर्निर्माण/मरम्मत कर रहा हूँ। क्योंकि मैं मूल रूप से एक "टेक्नोलॉजी प्रेमी" हूँ, मैं घर को कुछ सुंदर सजावट से सजाना चाहता हूँ। मैं खुद मरम्मत कर रहा हूँ और अब तक काम अच्छी गति से चल रहे हैं। पुनर्निर्माण में एक केंद्रीय वेंटिलेशन प्रणाली साथ ही हीट रिकवरी के साथ स्थापित की जाएगी (या कम से कम पाइप पहले से बिछाई जाएंगी)।
योजना बनायी गई व्यवस्था
घर का लगभग 140 वर्ग मीटर रहने योग्य क्षेत्रफल है, साथ ही पूरा तहखाना भी है। मेरा योजना है कि हीटिंग तहखाने में एक केंद्रीय प्रणाली स्थापित की जाए। यह प्रणाली पूरी तरह से स्वनिर्मित और लो-बजट होगी।
पाइपलाइन्स
ताजी हवा बेडरूम और लिविंग रूम (जिसमें डाइनिंग रूम और खुली रसोई शामिल है) में पहुंचाई जाएगी।
निकासी हवा बेसमेंट में शावर बाथरूम और ऊपर मंजिल के टब बाथरूम से निकाली जाएगी।
चूंकि मैं अभी भी "रॉ-निर्माण" चरण में हूँ, इसलिए मैं अब सभी आवश्यक पाइप खींचना चाहता हूँ।
निर्माण तकनीकी कारणों से, मैं इन और आउटलेट पाइप DN70 HT-पाइप्स (गंदे पानी के पाइप) से बनाना चाहता हूँ।
प्रश्न
1. क्या HT-पाइप्स (नाली के पाइप) से वेंटिलेशन पाइप बनाने में कोई समस्या है?
2. पाइप का अंदरूनी व्यास 70 मिमी है। मुख्य पाइप में 2 m/s की दर से हवा बहने पर मैं लगभग 28 m³/h प्राप्त करता हूँ, अर्थात लिविंग रूम और बेडरूम दोनों के लिए लगभग 14 m³/h। क्या 2 m/s की यह हवा वेग पहले से शोर उत्पन्न करता है?
3. यह व्यवस्था "सहायक" के रूप में काम करेगी... क्या आपको लगता है कि 70 मिमी व्यास के साथ यह वेंटिलेशन सहायता पर्याप्त होगी?
4. हवा को निश्चित रूप से "ताजी हवा वाले कमरे" से "निकासी हवा वाले कमरे" तक पहुंचना होगा। लिविंग रूम में मैं इसके लिए दरवाजे में एक वेंट ग्रिल लगाने की योजना बना रहा हूँ। लेकिन शोर और शॉर्ट-सर्किट फ्लो की वजह से मैं इसे बेडरूम में लगाना नहीं चाहता। मैंने शोररोधी दीवार कनेक्शन के बारे में सुना है... लेकिन मुझे पता नहीं कहां से मिल सकता है... क्या किसी के पास इस बारे में सुझाव या जानकारी है?
5. क्या इस क्षेत्र में अनुभव रखने वाला कोई व्यक्ति मेरी निर्माण स्थल (21217 सीवेटाल, हैम्बर्ग के पास) पर आकर मुझे उपयोगी सुझाव देने का इच्छुक है? मैं इस योजना के साथ पूरी तरह से नए क्षेत्र में कदम रख रहा हूँ और अनुभव साझा करने के लिए आभारी रहूंगा।
आपका अग्रिम धन्यवाद!!