Stay_LE
04/09/2024 19:54:44
- #1
दोस्तों नमस्ते,
शुरू में - मुझे कोई स्पष्ट उपफ़ोरम नहीं मिला, कृपया इसके लिए क्षमा करें और ज़रूरत पड़ने पर इसे स्थानांतरित कर दें।
हम कुछ हफ़्ते पहले अपने घर में शिफ्ट हुए हैं, जिसे जनरल ठेकेदार ने बनाया है। अभी कुछ मुद्दे बाकी हैं, विशेष रूप से सीढ़ियों के संदर्भ में - इस बारे में मैं आप सभी की सलाह चाहता हूँ।
हमारे पास एक खुली सीढ़ी है, योजनानुसार यह DIN 18065 के अनुसार दोहोल्मट्रेप्पे है। क्योंकि अंतिम कदम अभी तक नहीं आए थे, हमने निर्माण चरण के कदम हटा दिए और कुछ बीच के कदम लगाए। इस दौरान मुझे कदमों के बीच की दूरी यानी कदमों के बीच का खुलापन काफी बड़ा लगा (हमारी बेटी अभी 11 महीने की है), और अंतिम कदम लगने के बाद यह आमतौर पर लगभग 15.5 सेमी होगा (कुछ जगहों पर समर्थन पट्टी होती है, जिससे दूरी कम होती है)। पहली बार DIN 18065 में पढ़ते ही मुझे लगा कि यह दूरी केवल 12 सेमी होनी चाहिए।
हमारे जनरल ठेकेदार के निर्माण प्रबंधक ने भी शुरुआत में इसे पुष्टि की थी और विभिन्न समाधान सुझाने की बात कही, लेकिन तीन हफ्ते हो गए हैं, अब तक कुछ नहीं सुना।
हालांकि सीढ़ी बनाने वाले ने सीधे संपर्क किया और कहा कि 12 सेमी की सीमा लागू नहीं होती क्योंकि यह केवल "सुझाव" है (अनिवार्य नहीं) और वह हमेशा इसी तरह बनाता आया है, और यह सीमा शायद पहले बाडेन-वुर्टेमबर्ग में थी - हम सैक्सनी में घर बना रहे हैं।
DIN 18065 को विस्तार से पढ़ने पर मैं "सामान्य भवन" और "दो तक के आवासीय भवन और अपार्टमेंट के अंदर" की श्रेणीकरण नहीं समझ पाया कि हमारा एकल परिवार वाला घर कहाँ आता है। मुझे लगता है कि यहीं से यह निर्धारित होता है कि 12 सेमी का पालन करना जरूरी है या नहीं।
क्या आप कृपया हमारी मदद कर सकते हैं?
आप सभी का बहुत धन्यवाद,
शुभकामनाएं
शुरू में - मुझे कोई स्पष्ट उपफ़ोरम नहीं मिला, कृपया इसके लिए क्षमा करें और ज़रूरत पड़ने पर इसे स्थानांतरित कर दें।
हम कुछ हफ़्ते पहले अपने घर में शिफ्ट हुए हैं, जिसे जनरल ठेकेदार ने बनाया है। अभी कुछ मुद्दे बाकी हैं, विशेष रूप से सीढ़ियों के संदर्भ में - इस बारे में मैं आप सभी की सलाह चाहता हूँ।
हमारे पास एक खुली सीढ़ी है, योजनानुसार यह DIN 18065 के अनुसार दोहोल्मट्रेप्पे है। क्योंकि अंतिम कदम अभी तक नहीं आए थे, हमने निर्माण चरण के कदम हटा दिए और कुछ बीच के कदम लगाए। इस दौरान मुझे कदमों के बीच की दूरी यानी कदमों के बीच का खुलापन काफी बड़ा लगा (हमारी बेटी अभी 11 महीने की है), और अंतिम कदम लगने के बाद यह आमतौर पर लगभग 15.5 सेमी होगा (कुछ जगहों पर समर्थन पट्टी होती है, जिससे दूरी कम होती है)। पहली बार DIN 18065 में पढ़ते ही मुझे लगा कि यह दूरी केवल 12 सेमी होनी चाहिए।
हमारे जनरल ठेकेदार के निर्माण प्रबंधक ने भी शुरुआत में इसे पुष्टि की थी और विभिन्न समाधान सुझाने की बात कही, लेकिन तीन हफ्ते हो गए हैं, अब तक कुछ नहीं सुना।
हालांकि सीढ़ी बनाने वाले ने सीधे संपर्क किया और कहा कि 12 सेमी की सीमा लागू नहीं होती क्योंकि यह केवल "सुझाव" है (अनिवार्य नहीं) और वह हमेशा इसी तरह बनाता आया है, और यह सीमा शायद पहले बाडेन-वुर्टेमबर्ग में थी - हम सैक्सनी में घर बना रहे हैं।
DIN 18065 को विस्तार से पढ़ने पर मैं "सामान्य भवन" और "दो तक के आवासीय भवन और अपार्टमेंट के अंदर" की श्रेणीकरण नहीं समझ पाया कि हमारा एकल परिवार वाला घर कहाँ आता है। मुझे लगता है कि यहीं से यह निर्धारित होता है कि 12 सेमी का पालन करना जरूरी है या नहीं।
क्या आप कृपया हमारी मदद कर सकते हैं?
[*] क्या हमारी सीढ़ी DIN नियमों आदि के अनुसार इस तरह बनानी होगी कि कदमों के बीच का खुलापन केवल 12 सेमी हो?
[*] आप बच्चों के संदर्भ में कैसे व्यवहार करेंगे या आप 12 सेमी की सीमा को कैसे देखते हैं? शायद मैं अभी बहुत सावधान हूं? सीढ़ी बनाने वाले ने हमें बताया कि सीढ़ी को बच्चों से सुरक्षित रखना चाहिए और बाद में सुरक्षा उपायों को हटाया भी जा सकता है।
आप सभी का बहुत धन्यवाद,
शुभकामनाएं