हैलो शॉर्नस्टीन,
पूरे जर्मनी को तथाकथित स्नो लोड ज़ोन में विभाजित किया गया है। यह DIN 1055-5 प्रभाव संरचनाओं पर – भाग 5: बर्फ और बर्फीली लोड के तहत विनियमित है।
स्क = 0.65 kN/m² के लिए स्नो लोड का मूल मान करस्लू के क्षेत्र के लिए सही निर्धारित किया गया है, यहाँ मुझे कोई चिंता नहीं है।
0.75-0.65 = 0.1 kN/m² के अंतर का प्रभाव वास्तविक रूप से
गणना किए गए स्पैरेन के क्रॉस सेक्शन b/h (चौड़ाई/ऊंचाई) और चुनी हुई लकड़ी की गुणवत्ता पर निर्भर करता है।
लकड़ी के निर्माण भागों का आकलन DIN 1052 में विनियमित है। यहाँ मूल रूप से
दो प्रमाणीकरण रूपों के बीच अंतर किया गया है:
1. क्षमता प्रमाणन:
यहाँ भाग के विफलता का प्रमाण दिया जाता है, अर्थात गणितीय प्रमाण
कि क्या लकड़ी का क्रॉस सेक्शन b/h बिना किसी नुकसान के भार जैसे
खुद के वजन, हवा, बर्फ और अन्य तथाकथित यातायात भार को सहन कर सकता है।
2. उपयोगिता प्रमाणीकरण:
यहाँ भाग के विरूपण (मोड़) को एक अधिकतम स्वीकार्य सीमा तक प्रमाणित किया जाता है
(यह मुख्य रूप से उपस्थिति से संबंधित है, भले ही प्रमाणन पूरा न हो, भाग के विफल होने की संभावना नहीं है)
अब असली सवाल यह है कि क्या इसका छत पर प्रभाव हो सकता है।
यह चुनी गई स्पैरेन क्रॉस सेक्शन के उपयोग दर पर निर्भर करता है!
उपयोग दर वह अनुपात है जो प्रभावी बलों को प्रतिरोधी बलों से विभाजित करता है।
उदाहरण क्षमता प्रमाणन:
उपयोग = वर्तमान तनाव (प्रभाव से) / अनुमत तनाव (लकड़ी की गुणवत्ता द्वारा)
प्रमाणन परिणामों की उदाहरणात्मक व्याख्या:
उपयोग = 1.3 का मतलब है कि क्रॉस सेक्शन प्रभाव को सहन नहीं कर सकता, अर्थात क्रॉस सेक्शन अपर्याप्त है (क्रॉस सेक्शन में क्षति या टूट-फूट संभव है)।
उपयोग = 1 का मतलब है कि क्रॉस सेक्शन पूरी क्षमता पर है।
उपयोग = 0.5 का मतलब है कि क्रॉस सेक्शन केवल आधा प्रयुक्त है, अर्थात क्रॉस सेक्शन अत्यधिक उचित है।
यदि संरचनाकार 0.65 kN/m² मानता है और स्पैरेन क्रॉस सेक्शन b/h सीमा उपयोग दर 1.0 से नीचे चुना गया है, जैसे 0.9, तो sk =
0.75 kN/m² को मानने पर भी कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, उपयोग दर थोड़ी अधिक होगी (शायद 0.95)। यह अन्य प्रासंगिक परिस्थिति जैसे समर्थन चौड़ाई (सपोर्ट) और स्पैरेन के बीच दूरियों पर भी निर्भर करता है।
जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा क्रॉस सेक्शन b/h किस प्रकार की लकड़ी (गुणवत्ता वर्ग, लकड़ी का प्रकार) के साथ प्रतिष्ठापित किया जाएगा, और संरचनाकार DIN 1052 के अनुसार आकलन में कितना कंजूस था, या क्या उसने कुछ आरक्षित क्षमता छोड़ी है।
आशा है कि मैंने मदद की, शुभकामनाएँ BIBO