वर्षा का बोझ, हवा क्षेत्र, वर्षा बोझ क्षेत्र

  • Erstellt am 21/04/2010 14:52:01

schornstein

21/04/2010 14:52:01
  • #1
नमस्ते, सभी को। मुझे उम्मीद है कि कोई मेरी प्रश्न का उत्तर दे सकता है। छत निर्माण और कार्य विवरण में बताया गया है कि पफेट छत की स्थैतिक गणना 0.75 kN/m² की हिमभार और पवन क्षेत्र II को ध्यान में रखकर की जाएगी। अब हमें वह गणना मिली है जिसमें हिमभार 0.65 kN/m² और पवन क्षेत्र I को ध्यान में रखा गया है। हम कर्लसruhe क्षेत्र में हैं। यह अंतर हमारे छत पर कैसे प्रभाव डालेगा?
 

Bibo

01/05/2010 12:38:13
  • #2
हैलो शॉर्नस्टीन,

पूरे जर्मनी को तथाकथित स्नो लोड ज़ोन में विभाजित किया गया है। यह DIN 1055-5 प्रभाव संरचनाओं पर – भाग 5: बर्फ और बर्फीली लोड के तहत विनियमित है।
स्क = 0.65 kN/m² के लिए स्नो लोड का मूल मान करस्लू के क्षेत्र के लिए सही निर्धारित किया गया है, यहाँ मुझे कोई चिंता नहीं है।
0.75-0.65 = 0.1 kN/m² के अंतर का प्रभाव वास्तविक रूप से
गणना किए गए स्पैरेन के क्रॉस सेक्शन b/h (चौड़ाई/ऊंचाई) और चुनी हुई लकड़ी की गुणवत्ता पर निर्भर करता है।

लकड़ी के निर्माण भागों का आकलन DIN 1052 में विनियमित है। यहाँ मूल रूप से
दो प्रमाणीकरण रूपों के बीच अंतर किया गया है:
1. क्षमता प्रमाणन:
यहाँ भाग के विफलता का प्रमाण दिया जाता है, अर्थात गणितीय प्रमाण
कि क्या लकड़ी का क्रॉस सेक्शन b/h बिना किसी नुकसान के भार जैसे
खुद के वजन, हवा, बर्फ और अन्य तथाकथित यातायात भार को सहन कर सकता है।
2. उपयोगिता प्रमाणीकरण:
यहाँ भाग के विरूपण (मोड़) को एक अधिकतम स्वीकार्य सीमा तक प्रमाणित किया जाता है
(यह मुख्य रूप से उपस्थिति से संबंधित है, भले ही प्रमाणन पूरा न हो, भाग के विफल होने की संभावना नहीं है)

अब असली सवाल यह है कि क्या इसका छत पर प्रभाव हो सकता है।
यह चुनी गई स्पैरेन क्रॉस सेक्शन के उपयोग दर पर निर्भर करता है!
उपयोग दर वह अनुपात है जो प्रभावी बलों को प्रतिरोधी बलों से विभाजित करता है।

उदाहरण क्षमता प्रमाणन:
उपयोग = वर्तमान तनाव (प्रभाव से) / अनुमत तनाव (लकड़ी की गुणवत्ता द्वारा)

प्रमाणन परिणामों की उदाहरणात्मक व्याख्या:
उपयोग = 1.3 का मतलब है कि क्रॉस सेक्शन प्रभाव को सहन नहीं कर सकता, अर्थात क्रॉस सेक्शन अपर्याप्त है (क्रॉस सेक्शन में क्षति या टूट-फूट संभव है)।
उपयोग = 1 का मतलब है कि क्रॉस सेक्शन पूरी क्षमता पर है।
उपयोग = 0.5 का मतलब है कि क्रॉस सेक्शन केवल आधा प्रयुक्त है, अर्थात क्रॉस सेक्शन अत्यधिक उचित है।

यदि संरचनाकार 0.65 kN/m² मानता है और स्पैरेन क्रॉस सेक्शन b/h सीमा उपयोग दर 1.0 से नीचे चुना गया है, जैसे 0.9, तो sk =
0.75 kN/m² को मानने पर भी कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, उपयोग दर थोड़ी अधिक होगी (शायद 0.95)। यह अन्य प्रासंगिक परिस्थिति जैसे समर्थन चौड़ाई (सपोर्ट) और स्पैरेन के बीच दूरियों पर भी निर्भर करता है।

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा क्रॉस सेक्शन b/h किस प्रकार की लकड़ी (गुणवत्ता वर्ग, लकड़ी का प्रकार) के साथ प्रतिष्ठापित किया जाएगा, और संरचनाकार DIN 1052 के अनुसार आकलन में कितना कंजूस था, या क्या उसने कुछ आरक्षित क्षमता छोड़ी है।

आशा है कि मैंने मदद की, शुभकामनाएँ BIBO
 

schornstein

03/05/2010 22:45:48
  • #3
बहुत धन्यवाद, BIBO।
आपने बहुत मदद की।
इतनी सारी नई जानकारी के कारण मुझे पहले इसे समझना होगा। हमारे स्पैरन 8 सेमी चौड़े और 24 सेमी ऊंचे हैं। लकड़ी की श्रेणी C 24 Nk1। क्या इसका मतलब है कि औसत 0.34 है? ग्रेंज़ऑउसन्यूट्जुंगसग्रैड मुझे नहीं मिला, यहाँ केवल रिपोर्ट में संक्षिप्तिकरण हैं। मुझे लगता है कि P=1.00 kN यह ग्रेंज़ऑउसन्यूट्जुंगसग्रैड है? या मैं गलत हूँ?
किसी भी स्थिति में मैं निश्चिंत हूँ।
बहुत शुभकामनाएँ, Schornstein
 

Bibo

05/05/2010 22:06:40
  • #4
नमस्ते Schornstein,

तुम मुझे स्टैटिक पीएन द्वारा भेज सकते हो, फिर मैं संख्याओं को समझने की कोशिश करूंगा।
स्पैरेन b/h = 8 सेमी x 24 सेमी पहले से ही काफी ठीक है, क्योंकि 24 सेमी की ऊंचाई में इन्सुलेशन स्पैरेन के बीच अच्छे से समा जाता है।
यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि स्पैरेन के बीच की दूरी कितनी है, आमतौर पर 80 सेमी होती है?!
असली में स्पैरेन का सहारा (जहां स्पैरेन टिकता है) कितनी दूर है, और छत की ढलान कितने डिग्री की है?

- सीमांत उपयोग दर के बारे में:

एक बहुत ही आसान उदाहरण:

1. तनाव [kN/cm²] = बल [kN] / क्षेत्रफल [cm²] (शायद स्कूल के समय से याद हो)

मौजूदा तनाव की गणना (प्रत्याशित संपर्क क्षेत्र 8 सेमी x 12 सेमी):
2. मौजूदा तनाव = 12 kN / (8 सेमी * 12 सेमी) = 0.125 kN/cm²

DIN 1052 के अनुसार सुईदार लकड़ी NH C24 के लिए अनुमत तनाव (दबाव के लिए लम्बवत):
3. अनुमत तनाव = 0.154 kN/cm²

प्रमाण दें (दोनों प्रकार के प्रमाण (a/b) संभव हैं):
4a . मौजूदा तनाव < अनुमत तनाव
0.125 kN/cm² < 0.154 kN/cm² (संदर्भ पूरा हुआ)
4b . मौजूदा तनाव / अनुमत तनाव <= 1.0
0.125 kN/cm² / 0.154 kN/cm² = 0.812 <= 1.0 [-] (संदर्भ पूरा हुआ)

प्रमाण 4a से स्पष्ट है कि तनाव का प्रमाण पूरा हो गया है, लेकिन क्रॉस सेक्शन कितना उपयोग में है?
यह प्रमाण 4b में बेहतर दिखता है, क्योंकि उपयोग दर सीधे पढ़ी जा सकती है:
उपयोग दर = 0.812 [-] * 100[%] = 81.2 %
क्रॉस सेक्शन यहाँ 81.2% उपयोग में है, क्रॉस सेक्शन में अभी 18.8% का रिज़र्व है!

अन्य प्रमाण भी किए जाने चाहिए, सबसे नुकसानदेह प्रमाण (अधिकतम उपयोग दर) सीमांत उपयोग दर दिखाता है।

- P = 1.00 kN संभवत: मरम्मत भार हो सकता है (मानव भार लगभग 100 किग्रा), यह उपयोग दर नहीं है!
- "औसत 0.34 है?" मैं नहीं समझ पाया कि तुम इस मान तक कैसे पहुंचे।

शुभकामनाएं, BIBO
 

समान विषय
06.11.2012ऊर्जा सलाहकार की लागत KFW70 प्रमाण18
08.11.2014निकासी कनेक्शन चिमनी भूल गए10
09.07.2015ऊर्जा संरक्षण विनियम प्रमाण बनाम ऊर्जा संरक्षण विनियम प्रमाण + KfW-70 प्रमाण13
09.07.2015दीवार में चिमनी हो और सामने नहीं16
13.10.2015चिमनी का स्थान / पैनोरमिक फायरप्लेस12
11.09.2016KfW - निर्माण पर्यवेक्षण / प्रमाण / स्वीकृति23
05.01.2016चिमनी गलत तरीके से अंकित है16
30.06.2018दीवार के अंदर चिमनी स्थानांतरित करना - फायदे - नुकसान?16
07.09.2019वोल्टेज / लाइट के साथ अजीब समस्या10
30.08.2019चिमनी का पुन: उपयोग - आइडियाज़?16
05.01.2020गैस हीटिंग + फोटovoltaिक बिना प्रमाण के संभव15
12.04.2020नया निर्माण में चिमनी की स्थिति - टिप्स16
05.06.2020चिमनी ठीक से सील नहीं हुई? बारिश अंदर आ रही है - कौन भुगतान करेगा?17
15.03.2021अप्रत्याशित वोल्टेज मापा गया - व्याख्या?14
03.09.2021साबुत कि ध्वंस वस्तु मुक्त है - बर्लिन18
15.10.2021अगर गलत चिमनी लगाई गई है तो क्या करें?22
28.12.2021सावधानीपूर्वक चिमनी लगाएं12

Oben