शावर नाली गलत तरीके से स्थापित की गई?

  • Erstellt am 24/09/2018 12:08:28

expose

24/09/2018 12:08:28
  • #1
नमस्ते,

दुर्भाग्यवश, मेरे बाथरूम की शावर नाली में एक छोटी बड़ी समस्या है। तस्वीर में दिखाए गए क्लोजर में पानी नहीं थमता है, जिससे गंध नाली से होकर बिना रोकटॉक के शावर नाली के माध्यम से कमरे के अंदर पहुंच जाती है। बाद में बहने वाला पानी सीधे ड्रेन में चला जाता है।

क्या यहां शायद कोई पार्ट गायब है या यह कोई गलत स्थापना का मामला हो सकता है?
 

dertill

24/09/2018 13:05:43
  • #2
साइफन दो प्रकार के होते हैं। आमतौर पर ऊपर की डेक प्लेट के नीचे बाल पकड़ने वाला/गंदगी पकड़ने वाला/जाल होता है, जो आपके यहाँ काले रंग का है। उसके नीचे डुबकी पाइप होती है और फिर एक ओवरफ्लो कंटेनर या ओवरफ्लो कंटेनर (असली साइफन) और डुबकी पाइप एक ही टुकड़े में होते हैं।

आपके यहाँ ऐसा लगता है कि दूसरा हिस्सा, ओवरफ्लो कंटेनर (तकनीकी शब्द शायद अलग होगा) गायब है। सामान्यतः पानी पाइप के माध्यम से एक कंटेनर में जाता है, जो नीचे की तरफ मुड़े हुए सफेद पाइप को घेरे रहता है और ऊपर एक स्लॉट होता है जहां से पानी ओवरफ्लो होता है। इस कारण इस कंटेनर में हमेशा पानी रहता है और पूरा सिस्टम हवा बंद होता है। कंटेनर के बिना, सब पानी बाहर चला जाता है।

यहाँ एक आकस्मिक स्केच है:
काले रेखाएं: जाल
धूसर शंक्वाकार आकृति: आपके चित्रों में काले सीलिंग के साथ लगाया गया हिस्सा
लाल: गायब कंटेनर
नीली रेखाएं: पानी का रास्ता और दुर्गंध अवरोधक के रूप में पानी का स्तर
 