क्या Sd 100 के साथ या क्लाइमेम्ब्रेन फिल्म लगानी चाहिए?

  • Erstellt am 20/12/2017 06:34:29

Bauherr30

20/12/2017 06:34:29
  • #1
नमस्ते सभी को,
मैं अभी एक नए निर्माण पर हूँ और यहाँ मैंने अपनी छत अब तक पूरी कर ली है। इन्सुलेशन में 60 लकड़ी के फाइबर प्लेट्स स्प्रेन पर हैं और 240 ज़्विचेंस्प्रेन्डेम्मुंग है।

मैंने 100 के Sd मान वाली PE फोली के लिए फैसला किया है और इसे पहले ही लगा दिया है। अब मैंने फिर से पढ़ा है और फोली पर संदेह है। क्या कोई मेरे संदेह को दूर कर सकता है या मुझे इसे हटाकर एक जलवायु झिल्ली फोली लगानी चाहिए? यह अब फिर से एक बड़ा प्रयास होगा।

आपके जवाबों के लिए धन्यवाद।
 

Lumpi_LE

20/12/2017 09:43:25
  • #2
एक क्लाइमामेम्ब्रेन कुछ गलतियों को छिपा सकता है लेकिन आवश्यक नहीं है। x-गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सब कुछ सही ढंग से चिपका हुआ हो। दोनों एक-दूसरे के साथ और दीवार कनेक्शनों के साथ।
 

Knallkörper

20/12/2017 09:46:50
  • #3
और सभी परतों की सटीक संरचना SD मानों सहित कैसी है?
 

Bauherr30

20/12/2017 21:42:54
  • #4
उत्तर के लिए बहुत धन्यवाद।
यहाँ मेरा छत का निर्माण विवरण है।
सामग्री है लकड़ी का नमी प्रतिरोधी फाइबर स्पार्रेन पर और ग्लास वूल के बीच स्पार्रेन इन्सुलेशन के लिए। वाष्प अवरोधक के रूप में जैसा लिखा है, एक पीई फिल्म है जिसका एसडी मान 100 है।

 

Knallkörper

20/12/2017 21:54:12
  • #5
तो कोई अन्डरले फील्म नहीं? वेइचफासरप्लाटे का SD-वैल्यू कितना है?
 

Bauherr30

20/12/2017 22:16:28
  • #6
कोई अंडरलेमेंट मेम्ब्रेन नहीं। लकड़ी के फायबर बोर्डों का Sd मान क्या है, यह मैं नहीं बता सकता?
 

समान विषय
29.07.2017अंडरले कपड़ों के बजाय लकड़ी फाइबर बोर्ड11
02.10.2019फर्श प्लेट - चढ़ती नमी के खिलाफ फॉइल15
17.02.2022OSB प्लेट्स पर लकड़ी के रेशा पत्तियों के साथ बाहरी इन्सुलेशन14

Oben