एटीक छत विस्तार की क्रमवार प्रक्रिया

  • Erstellt am 05/01/2022 14:26:30

Tushan79

05/01/2022 14:26:30
  • #1
नमस्ते सभी को,

हम वर्तमान में अपने नए भवन में अटारी के विस्तार के चरण पर हैं, कच्चा निर्माण जिसमें छत की लकड़ी और खिड़कियां शामिल हैं, पूरा हो चुका है।

प्रासंगिक डेटा:

    [*] एक परिवार के लिए घर, 1.5 मंजिला जिसमें अटारी में केहलबाल्के छत है
    [*] KfW55 (अर्थात ब्लोअर डोर टेस्ट आवश्यक है)
    [*] नए निर्माण का क्रॉस सेक्शन नीचे देखें

अटारी के विस्तार की मूल अवधारणा:

    [*] केहलबाल्के छत को सीमफिल्ज़ (क्लेम फिल्ज़) से इन्सुलेट किया जाएगा और इसके नीचे डंप्फ़बर्म्सफोली (भाप अवरोधक फिल्म) चिपकाई जाएगी।
    [*] डंप्फ़बर्म्स (भाप अवरोधक) को यथासंभव केवल तब ही छिद्रित किया जाएगा जब अन्यथा संभव न हो।
    [*] इसके नीचे छत को लगभग 12 सेमी नीचे झुका दिया जाएगा (प्रोफाइल के साथ)।
    [*] झुकी हुई छत में कुछ वेंटिलेशन पाइप + अधिकांश विद्युत केबलें डाली जाएंगी (क्योंकि फर्श पर जगह पर्याप्त नहीं है)।

अब समस्या की बात:
मूल रूप से हमारे मन में निम्नलिखित क्रम था:

    [*] क्लेमफिल्ज़ लगाना
    [*] (सीधे बाद) केहलबाल्के के नीचे डंप्फ़बर्म्स लगाना और चिपकाना
    [*] वेंटिलेशन पाइप + विद्युत लाइनों (लाइट को छोड़कर) को अंडर-वितरण से लेकर छत के ऊपर और फिर कमरों में दीवारों और फर्श में बिछाना
    [*] दीवारों को प्लास्टर करना
    [*] सूखने का समय देना
    [*] ब्लोअर डोर टेस्ट
    [*] एस्त्रीच डालना
    [*] सूखने का समय देना
    [*] २२ मिमी ओएसबी प्लेटें अटारी पर लगाना
    [*] करप्फ़ छत प्रोफाइल + हैंगर्स छत के नीचे लगाना
    [*] छत में लाइट के लिए विद्युत लाइनों को लगाना
    [*] गिप्सकार्टन प्लेटें लगाना
    [*] लाइट लगाना

हालांकि यह क्रम कम से कम तीसरे चरण पर अटक रहा है।
जब तक छत के नीचे की ज़ाली नहीं बनी है, तब तक विद्युत लाइनों को छत में कैसे ठीक किया जाए?
हम ऐसा कोई क्रम नहीं ढूंढ पा रहे हैं जिसमें विद्युत केबल बिछाना सही से फिट हो!

रचनात्मक सुझावों और अन्य टिप्पणियों की आशा में:
शुभकामनाएं
 

Hangman

05/01/2022 16:16:15
  • #2
वहाँ तो लकड़ी के बीम हैं। क्या तुम उन्हें पकड़कर बाँध नहीं सकते? ज़रूरत पड़ने पर एक काउंटरलटिंग के साथ?
 

Tushan79

05/01/2022 16:30:26
  • #3


सबसे पहले, जल्दी जवाब देने के लिए धन्यवाद।

फिक्स करने के संदर्भ में:
पर कैसे? इसके लिए मुझे हर जगह से भाप-रोकथाम (Dampfbremse) को पार करना पड़ेगा ताकि बीचेरों तक पहुँच सकूँ!?

कॉन्टरलट्टुंग के संदर्भ में:
फिर आप वेंटिलेशन पाइप्स और लाइट के लिए ऊँचाई खो देंगे, संभवतः पतले लकड़ी के टुकड़ों के साथ काम कर सकता है। हालांकि, कॉन्टरलट्टुंग को भी भाप-रोकथाम के माध्यम से बीचेरों से जोड़ा जाना चाहिए, और यह पूरी प्रक्रिया केवल अस्थायी रूप से केबल फिक्स करने के लिए है। जब हैंगिंग लग जाएगी, तो लट्टे संभवतः आवश्यक नहीं रहेंगे। मैं इस विचार को जरूर ध्यान में रखूँगा ;)

शायद कुछ और उपाय भी हो सकते हैं? यह समस्या निश्चित रूप से असामान्य नहीं है...
 

Hangman

05/01/2022 16:36:37
  • #4
फेस्टलाशेन के लिए निश्चित ही स्क्रू करने वाले केबल टाई या इसी तरह की चीजें होती हैं। और अगर आप उन्हें सीधे बीम पर स्क्रू करते हैं और साथ में शायद कोई वॉशर भी इस्तेमाल करते हैं, तो आप वाष्प अवरोधक को फिर से अच्छी तरह से दबा देते हैं। आप सिलिकॉन या नरम रबर के टुकड़े या इसी तरह की चीजें भी ले सकते हैं... तब यह बिल्कुल भी पर्याप्त रूप से घना हो जाएगा। कंटरलट्टुंग ज़रूर केवल वहां जहां उसकी जरूरत हो (अगर हो तो)।
 

समान विषय
05.01.2010छत के इन्सुलेशन में आंतरिक क्षेत्र में काउंटर लैटिंग26
14.01.2013इंसुलेशन / भाप अवरोधक ऊपरी मंजिल की छत / कॉलर बीम, खुली छत14
21.08.2014ऊपरी मंजिल की कंक्रीट छत / छत पर स्व-निर्माण में इन्सुलेशन - स्टीम बैरियर?10
09.10.2014अटारी को इन्सुलेट करें / OSB प्लेट्स11
20.05.2016अटारी के लिए OSB प्लेटें "आवश्यक", फिर भी अतिरिक्त शुल्क?33
02.10.2016वाष्प अवरोधक बनाम वाष्प अवरोधक धीमा करने वाला21
01.07.2017छत की संरचना - कौन सा वाष्प बाधक विकल्प?10
14.09.2017शीर्षतथा झुके हुए छत में OSB पैनल17
04.07.2018दिखाई देने वाला छत ढांचा - भाप अवरोधक कहाँ है?17
12.08.2018शीर्ष मंजिल की छत को बिना वाष्प अवरोधक के इन्सुलेट करें17
11.08.2019छत के ऊपर के कमरे के लिए राउस्पुंड या OSB प्लेटें (संभावित बाद में विस्तार के लिए)10
13.04.2020निर्माण ट्रेलर में इन्सुलेशन, वाष्प अवरोधक हाँ/नहीं?12
14.09.2020वाष्प अवरोध छत - स्टेपल कील चिपकाएं?10
25.03.2021घर से गैराज तक पाइपलाइन डालना14
28.08.2021CAT 7 केबल के लिए उपयुक्त डोरबेल खोज रहे हैं12
11.09.2021फैसाड पर कौन से कैट केबल बिछाएं। नमी की समस्या है?29
28.11.2022क्या गैराज में LAN केबल की आवश्यकता होती है?107
20.09.20225-पिन केबल से 3-पिन केबल13
09.04.2023फर्श के नीचे हीटिंग के साथ बिना तहखाने के पार्केट - वाष्प अवरोधक के साथ तैरता हुआ?15
21.01.2025इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए तैयार मकान की दीवारें और छत की चादरें हटाना15