Dali2020
30/08/2022 10:14:46
- #1
नमस्ते सभी को,
अब मुझे हमारे समस्या पर कुछ राय चाहिए।
हम वर्तमान में घर के निर्माण के बीच में हैं, अब तक सब कुछ बिना किसी समस्या के चल रहा था।
पिछले सप्ताह हमारे यहाँ एस्ट्रिच (सीमेंट एस्ट्रिच) फेंका गया था। कल से एस्ट्रिच पर चलना संभव है और हम पहली बार फिर से निर्माण स्थल पर गए।
इस दौरान हमने पाया कि फ्लूर और वार्डरोब में एस्ट्रिच की ऊँचाइयाँ सही नहीं हैं।
योजना थी कि प्रवेश क्षेत्र/वार्डरोब में टाइल्स लगाई जाएंगी, शेष फ्लूर में पार्केट होगा (जैसे बाकी के पूरे [EG], सिवाय बाथरूम)। यह सब वर्क प्लान में भी दर्ज था।
पार्केट के लिए 15 मिमी की सतह ऊँचाई निर्धारित की गई थी, टाइल्स के लिए 13 मिमी।
अब दुर्भाग्यवश, एस्ट्रिच लगाने वाले ने ऊँचाइयाँ उलट-पलट कर दी हैं। प्रवेश क्षेत्र/वार्डरोब में अभी 15 मिमी एयर है (जहाँ टाइल्स लगनी हैं), और फ्लूर में केवल 13 मिमी है (जहाँ पार्केट लगना है)।
हमने यह कल शाम कोसीधे एस्ट्रिच लगाने वाले से बात की, उसने हमें अब वह योजना भेजी है जो उसे बिल्डिंग मैनेजर से मिली है, उसमें गलती से वार्डरोब और फ्लूर दोनों के लिए टाइल्स अंकित हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। अब वह उसके आधार पर दावा कर रहा है।
हमने बुधवार सुबह भी एस्ट्रिच लगाने वाले के साथ विभिन्न कमरों को फिर से चर्चा की और स्पष्ट रूप से फ्लूर और वार्डरोब में अलग-अलग सतह सामग्री के बारे में बताया। शायद उसने सही से नहीं सुना कि कहाँ क्या योजना है, इसलिए यह गलत प्लान और इसके साथ यह स्थिति बनी है।
चूंकि हमारे बिल्डिंग मैनेजर इस समय छुट्टी पर हैं, इसलिए हमने अब मुख्य कार्यालय से संपर्क किया है और वहाँ से उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
मुझे जानना है कि इस दोष को अब कैसे ठीक किया जा सकता है, ताकि बाद में सब कुछ सही हो जाए। या क्या यह कोई बड़ी समस्या नहीं है?
असल में, वार्डरोब में एस्ट्रिच 2 मिमी बढ़ाना होगा, जबकि फ्लूर में यह 2 मिमी ज्यादा है।
ऐसे छोड़ना विकल्प नहीं है, क्योंकि पार्केट किचन/डाइनिंग/लिविंग से फ्लूर और वर्क रूम तक बिछाया जाएगा (चिपकाया जाएगा), टाइल्स के साथ संक्रमण बिना कोई ट्रांजिशन स्ट्रिप के, केवल सिलिकॉन जोड़ों के साथ बनाया जाएगा।
दूसरे कमरों की ऊँचाइयाँ अब तक सही हैं।
धन्यवाद!
अब मुझे हमारे समस्या पर कुछ राय चाहिए।
हम वर्तमान में घर के निर्माण के बीच में हैं, अब तक सब कुछ बिना किसी समस्या के चल रहा था।
पिछले सप्ताह हमारे यहाँ एस्ट्रिच (सीमेंट एस्ट्रिच) फेंका गया था। कल से एस्ट्रिच पर चलना संभव है और हम पहली बार फिर से निर्माण स्थल पर गए।
इस दौरान हमने पाया कि फ्लूर और वार्डरोब में एस्ट्रिच की ऊँचाइयाँ सही नहीं हैं।
योजना थी कि प्रवेश क्षेत्र/वार्डरोब में टाइल्स लगाई जाएंगी, शेष फ्लूर में पार्केट होगा (जैसे बाकी के पूरे [EG], सिवाय बाथरूम)। यह सब वर्क प्लान में भी दर्ज था।
पार्केट के लिए 15 मिमी की सतह ऊँचाई निर्धारित की गई थी, टाइल्स के लिए 13 मिमी।
अब दुर्भाग्यवश, एस्ट्रिच लगाने वाले ने ऊँचाइयाँ उलट-पलट कर दी हैं। प्रवेश क्षेत्र/वार्डरोब में अभी 15 मिमी एयर है (जहाँ टाइल्स लगनी हैं), और फ्लूर में केवल 13 मिमी है (जहाँ पार्केट लगना है)।
हमने यह कल शाम कोसीधे एस्ट्रिच लगाने वाले से बात की, उसने हमें अब वह योजना भेजी है जो उसे बिल्डिंग मैनेजर से मिली है, उसमें गलती से वार्डरोब और फ्लूर दोनों के लिए टाइल्स अंकित हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। अब वह उसके आधार पर दावा कर रहा है।
हमने बुधवार सुबह भी एस्ट्रिच लगाने वाले के साथ विभिन्न कमरों को फिर से चर्चा की और स्पष्ट रूप से फ्लूर और वार्डरोब में अलग-अलग सतह सामग्री के बारे में बताया। शायद उसने सही से नहीं सुना कि कहाँ क्या योजना है, इसलिए यह गलत प्लान और इसके साथ यह स्थिति बनी है।
चूंकि हमारे बिल्डिंग मैनेजर इस समय छुट्टी पर हैं, इसलिए हमने अब मुख्य कार्यालय से संपर्क किया है और वहाँ से उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
मुझे जानना है कि इस दोष को अब कैसे ठीक किया जा सकता है, ताकि बाद में सब कुछ सही हो जाए। या क्या यह कोई बड़ी समस्या नहीं है?
असल में, वार्डरोब में एस्ट्रिच 2 मिमी बढ़ाना होगा, जबकि फ्लूर में यह 2 मिमी ज्यादा है।
ऐसे छोड़ना विकल्प नहीं है, क्योंकि पार्केट किचन/डाइनिंग/लिविंग से फ्लूर और वर्क रूम तक बिछाया जाएगा (चिपकाया जाएगा), टाइल्स के साथ संक्रमण बिना कोई ट्रांजिशन स्ट्रिप के, केवल सिलिकॉन जोड़ों के साथ बनाया जाएगा।
दूसरे कमरों की ऊँचाइयाँ अब तक सही हैं।
धन्यवाद!