कि लंबाई/चौड़ाई के अनुपात के कारण एस्ट्रिच में दरार आना असामान्य है, बस इतना ही!
यहाँ हीटिंग एस्ट्रिच होने की संभावना कम लगती है, क्योंकि हालाँकि एक प्रकार की सिस्टम-आधार आवरण (इन्सुलेशन का) दिखाई दे रही है, लेकिन हीटिंग एस्ट्रिच में खुले हीटिंग एलिमेंट्स नजर नहीं आ रहे हैं।
हीटिंग एलिमेंट्स को खुला होना चाहिए ताकि जब एस्ट्रिच मोर्टार डाला जाए तो वह इसे निचले किनारे क्षेत्र में बांध सके और घेर सके।
इसके अलावा, टेप से लिपटे एक इंस्टॉलेशन इतनी दीवार के पास स्थित है कि उचित हीटिंग एस्ट्रिच होना संभव नहीं है।
मुझे लगता है कि लिपटे हुए इंस्टॉलेशन विद्युत या अन्य प्रकार के हो सकते हैं; जिन्हें (कम से कम गैर-पेशेवर तरीके से) लाल टेप से क्षारीय एस्ट्रिच मोर्टार से बचाया जाना चाहिए। या फिर उन्हें एस्ट्रिच डालते समय सिस्टम फोइल पर रखा गया होगा (ताकि मोड़ के कारण वे एस्ट्रिच संरचना में और अधिक न उठें)।
यदि एस्ट्रिच सामान्य मोटाई में रहा हो, लगभग 45 मिमी, तो इंस्टॉलेशन्स एस्ट्रिच संरचना में अवैध क्रॉस सेक्शन सिकुड़न बनाते हैं, जो यांत्रिक दबाव में न意चाहे "ब्रेक पॉइंट" के रूप में काम करेगा।
यदि आप घुमावदार दरार के अंत को देखें, तो दीवार के संपर्क पर एक वस्तु दिखाई देगी, जो किसी विद्युत या अन्य इंस्टॉलेशन के अंत बिंदु का संकेत हो सकता है।
इस मामले में, मेरा उपरोक्त सुझाव पूरी तरह लागू होता है कि एस्ट्रिच इंस्टॉलेशन के ऊपर यांत्रिक अत्यधिक दबाव के कारण टूटा है।
आगे की कार्रवाई के संबंध में सवाल का जोखिममुक्त उत्तर तब ही दिया जा सकता है जब दरार की एक जगह एस्ट्रिच खोला जाए। इससे मोटाई मापने का अवसर मिलेगा।
यदि मोटाई 45 मिमी से कम है और यह सीमेंट एस्ट्रिच है, तो वर्तमान फर्श संरचना को सुधारना अनिवार्य होगा।
"सामान्य स्थिति" में, इसका मतलब होगा एस्ट्रिच को वापस तोड़ना और इंस्टॉलेशन लाइनों को इन्सुलेशन परत में स्थानांतरित करना।
केवल दरार को पतली प्रतिक्रियाशील रेजिन से भरना ऐसे होगा जैसे असली समस्या से आंखें चुराना और कारण को छुपाना। क्योंकि बाद में, जब सब सेट हो जाएगा और रहने का स्थान उपयोग के लिए सौंपा जाएगा, तो अन्य जगहों पर, इस बार ऊपर की सतह में भी, नई दरारें बनने की संभावना काफी अधिक होगी।
------------------------------
एक अच्छा निर्णय की शुभकामनाएँ: KlaRa