फर्श टूट गया है - क्या इसे ठीक किया जा सकता है या इसे नया बनवाना होगा?

  • Erstellt am 19/09/2023 20:35:04

sysrun80

19/09/2023 20:35:04
  • #1
हमने कुछ हफ्ते पहले एस्त्रिख प्राप्त किया था (Aufbau Dämmung, Fußbodenheizung etc.)। सब कुछ निर्दिष्ट अनुसार सुखाया और गर्म किया गया।
पिछले सप्ताह ट्रोकनबॉवर आए थे और अपना काम पूरा किया।
अब आज हम फिर देखने गए और मुझे खेद है कि OG बाथरूम में योजना बनाई गई शॉवर की जगह पर एस्त्रिख टूट गया है। दरार लगभग 1.5 मीटर की है।
यह परेशान करने वाला है, खासकर जब पेंटर/फ़्लोरर अगली सप्ताह शुरू होने वाला है।
क्या इसे निकालकर नया डाला जाना चाहिए या इसे ठीक करने के अन्य तरीके भी हैं?
 

xMisterDx

20/09/2023 04:37:17
  • #2
निर्माण प्रबंधक इस बारे में क्या कहता है? आपने तो निश्चित ही उसे तुरंत फोन किया होगा और उस गलती के बारे में बताया होगा? अगर वह कहता है "हाँ बुरा हुआ, नया बनाना होगा" तो यह तो पहले ही साफ हो गया होगा?
 

hanghaus2023

20/09/2023 14:02:16
  • #3


यह क्या है?

मैंने अपनी गैरेज में दरारों को राल से भर दिया है। दरार को फ्लेक्स से थोड़ा और काटा जाता है (1 सेमी गहरा) और फिर इसे भर दिया जाता है, जब तक कि पानी अंदर न जा सके।

कार के भार के बावजूद यह 20 वर्षों से बिना किसी समस्या के टिक रहा है।
 

i_b_n_a_n

21/09/2023 17:08:36
  • #4
अगर टूटा हुआ हिस्सा के नीचे का ट्रिट्सचाल्डämmुंग उतनी ही खराबी से बनाया गया है जितना की दिखाई देने वाले हिस्से में है तो मुझे टूटने पर हैरानी नहीं होती। लेकिन चूंकि तस्वीर का परिप्रेक्ष्य ओवरलेक की ऊँचाई का अंदाजा भी नहीं देता, मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता सिवाय इसके: अब सही तरीके से मरम्मत (करवाना) बेहतर है बजाय बाद में टाइल्स में दरारें पड़ने के। एस्ट्रिचलेगर मेरी अनुभव में आमतौर पर मोटर कौशल में कमजोर होते हैं। ऐसे समस्याग्रस्त जगहों पर सावधानी से रहना और नजर रखना बेहतर होता है।
 

xMisterDx

21/09/2023 19:00:05
  • #5
मैं उस मोटर निक को देखना चाहता हूँ, जो 10, 20, 40m² क्षेत्रफल पर ज़िमेंट एस्ट्रिच को बराबर समतल कर सके... ऐसी बातें क्या मतलब की हैं?
 

KlaRa

23/09/2023 10:33:24
  • #6
@ :
कि लंबाई/चौड़ाई के अनुपात के कारण एस्ट्रिच में दरार आना असामान्य है, बस इतना ही!
यहाँ हीटिंग एस्ट्रिच होने की संभावना कम लगती है, क्योंकि हालाँकि एक प्रकार की सिस्टम-आधार आवरण (इन्सुलेशन का) दिखाई दे रही है, लेकिन हीटिंग एस्ट्रिच में खुले हीटिंग एलिमेंट्स नजर नहीं आ रहे हैं।
हीटिंग एलिमेंट्स को खुला होना चाहिए ताकि जब एस्ट्रिच मोर्टार डाला जाए तो वह इसे निचले किनारे क्षेत्र में बांध सके और घेर सके।
इसके अलावा, टेप से लिपटे एक इंस्टॉलेशन इतनी दीवार के पास स्थित है कि उचित हीटिंग एस्ट्रिच होना संभव नहीं है।
मुझे लगता है कि लिपटे हुए इंस्टॉलेशन विद्युत या अन्य प्रकार के हो सकते हैं; जिन्हें (कम से कम गैर-पेशेवर तरीके से) लाल टेप से क्षारीय एस्ट्रिच मोर्टार से बचाया जाना चाहिए। या फिर उन्हें एस्ट्रिच डालते समय सिस्टम फोइल पर रखा गया होगा (ताकि मोड़ के कारण वे एस्ट्रिच संरचना में और अधिक न उठें)।
यदि एस्ट्रिच सामान्य मोटाई में रहा हो, लगभग 45 मिमी, तो इंस्टॉलेशन्स एस्ट्रिच संरचना में अवैध क्रॉस सेक्शन सिकुड़न बनाते हैं, जो यांत्रिक दबाव में न意चाहे "ब्रेक पॉइंट" के रूप में काम करेगा।
यदि आप घुमावदार दरार के अंत को देखें, तो दीवार के संपर्क पर एक वस्तु दिखाई देगी, जो किसी विद्युत या अन्य इंस्टॉलेशन के अंत बिंदु का संकेत हो सकता है।
इस मामले में, मेरा उपरोक्त सुझाव पूरी तरह लागू होता है कि एस्ट्रिच इंस्टॉलेशन के ऊपर यांत्रिक अत्यधिक दबाव के कारण टूटा है।
आगे की कार्रवाई के संबंध में सवाल का जोखिममुक्त उत्तर तब ही दिया जा सकता है जब दरार की एक जगह एस्ट्रिच खोला जाए। इससे मोटाई मापने का अवसर मिलेगा।
यदि मोटाई 45 मिमी से कम है और यह सीमेंट एस्ट्रिच है, तो वर्तमान फर्श संरचना को सुधारना अनिवार्य होगा।
"सामान्य स्थिति" में, इसका मतलब होगा एस्ट्रिच को वापस तोड़ना और इंस्टॉलेशन लाइनों को इन्सुलेशन परत में स्थानांतरित करना।
केवल दरार को पतली प्रतिक्रियाशील रेजिन से भरना ऐसे होगा जैसे असली समस्या से आंखें चुराना और कारण को छुपाना। क्योंकि बाद में, जब सब सेट हो जाएगा और रहने का स्थान उपयोग के लिए सौंपा जाएगा, तो अन्य जगहों पर, इस बार ऊपर की सतह में भी, नई दरारें बनने की संभावना काफी अधिक होगी।
------------------------------
एक अच्छा निर्णय की शुभकामनाएँ: KlaRa
 

समान विषय
08.11.201270 के दशक की इन्सुलेशन की तुलना आज के आधुनिक इन्सुलेशन और हीटिंग लागत से26
14.01.2013इंसुलेशन / भाप अवरोधक ऊपरी मंजिल की छत / कॉलर बीम, खुली छत14
14.02.2015पैर की सतह के स्नानघर के साथ फ्लोर-लेवल ड्रेन और फूटफ्लोर हीटिंग44
11.09.2016बेस प्लेट - संरचना/इन्सुलेशन आदि - कृपया अनुभव साझा करें!10
13.09.2016फ्लोर स्लैब के नीचे इन्सुलेशन EPS या XPS?12
11.01.2019शावर में फर्श हीटिंग?14
27.11.2016फर्श प्लेट के नीचे और ऊपर डबल इन्सुलेशन?10
27.03.201724 सेमी यटॉन्ग + इन्सुलेशन या 36.5 सेमी यटॉन्ग63
12.10.2017इन्सुलेशन वाले छतों के लिए स्पॉट्स का इनबिल्ट पॉट19
02.12.2017सबसे ऊपर की मंजिल की छत का इन्सुलेशन17
06.02.2018वाष्प अवरोधक की स्थिति भूरा है, इन्सुलेशन गीला है27
26.02.2018स्टील कंक्रीट फर्श पट्टी के नीचे इन्सुलेशन KFW5520
29.12.2020वास्तव में Y-Tong बनाम कंक्रीट बिना अतिरिक्त इन्सुलेशन के (हीटिंग लागत)38
02.03.2019फैक्सफर्म से WDVS! कुछ सेंटीमीटर अधिक इन्सुलेशन के लिए अतिरिक्त लागत?12
13.04.2020निर्माण ट्रेलर में इन्सुलेशन, वाष्प अवरोधक हाँ/नहीं?12
08.03.2021ऐनाइड्राइट / सीमेंट स्ट्रिच क्षेत्र में स्ट्रिच की गुणवत्ता11
19.07.2021ओजी छत का इन्सुलेशन। ऊर्जा सलाहकार द्वारा जांच की गई?12
02.10.2022बाहरी दीवार का इन्सुलेशन सार्थक है या नहीं?20
04.07.2023नई सीमेंट की लेयर नई फर्श हीटिंग और इन्सुलेशन पर हिल रही है15
31.05.2023रिंग एंकर - 5 सेमी यू शेप वाला इंसुलेशन10

Oben