टेपेट के नीचे जंग (टेपेट के नीचे कंक्रीट डिस्क), नया निर्माण; चित्रों के साथ

  • Erstellt am 07/02/2021 19:41:10

Baugreenhorn

07/02/2021 19:41:10
  • #1
नमस्ते प्यारे लोगों,

हम अभी एक डुप्लेक्स घर बना रहे हैं। आज हमने निर्माण स्थल पर कंक्रीट की प्लेटों पर जंग के धब्बे देखे। कुछ हिस्सों में पहले से ही टेपेट किया गया है - जंग के धब्बे टेपेट के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं।

निर्माण सामग्री इस प्रकार है: चार कोनों पर कंक्रीट, उसके बीच में चूना रेत की ईंटें। धब्बे केवल कंक्रीट की दीवारों पर और कुछ हिस्सों में छत पर भी नजर आ रहे हैं।

क्या आप जानते हैं ये धब्बे कहां से आ रहे हैं या क्यों वहां जंग लग रही है और आमतौर पर इसे रोकने के लिए क्या किया जाता है? टेपेट लगाने से पहले सील करना आवश्यक है? क्या मुझे सामग्री और/या संरचना (रिइन्फोर्समेंट दिखाई नहीं दे रहा है) को लेकर गंभीर चिंता करनी चाहिए?

आपकी मदद के लिए बहुत धन्यवाद!
 

Jann St

18/02/2021 10:33:04
  • #2
मॉइन,

इस रूप में जंग लगना वास्तव में कम ही होता है।
सामान्य स्थिति में जंग वह होती है जो बीयरिंग की आर्मचर की मोल्डिंग पर जमा होती है और फिर कंक्रीट डालने के बाद दिखाई देती है। यह जंग सुंदर नहीं दिखती, मूल्यांकन के समय इसे रंग परिवर्तन माना जाता है, लेकिन यह आगे विकसित नहीं होती। इसे रगड़कर हटाया जा सकता है और उचित कंक्रीट रंग के साथ ओवरकोट किया जा सकता है।
यहाँ ऐसा मामला पहले ही लागू नहीं होता।

जंग का दूसरा कारण यह है कि कंक्रीट की ढकी हुई परत ठीक से नहीं रखी गई है और आर्मचर लंकर (कंक्रीट में बने उन छिद्रों को ऐसा कहा जाता है) के पास पर्याप्त सुरक्षा नहीं है, जिससे जंग लग सकती है। इसके लिए आपको उस क्षेत्र को एक बार खोलकर देखना होगा कि क्या आर्मचर जल्दी दिखाई देती है या नहीं। यदि ऐसा है, तो उन स्थानों को उचित माध्यमों से उपचारित करना होगा (आर्मचर पर)। इसके अलावा कंक्रीट की ढकी हुई परत का यादृच्छिक परीक्षण करना भी आवश्यक होगा। मैं मानता हूँ कि यहाँ ऐसा मामला नहीं है क्योंकि आमतौर पर कंक्रीट पर गहरे रंग के दाग चलते हैं जब आर्मचर सतह के बहुत करीब होती है। लेकिन कंक्रीट अन्यथा अच्छी तरह से तैयार दिखता है।

तीसरी स्थिति (यह मेरी राय में कम होती है, क्योंकि मैं नीडरजैक्सन में रहता हूँ जहाँ हमें यह समस्या नहीं होती) यह है कि कंक्रीट के एग्रीगेट में फेरिटिक पदार्थ होते हैं जो जंग लगाना शुरू कर देते हैं क्योंकि वे बहुत बाहर होते हैं। यह जंग के गोलाकार दागों के रूप में देखने की संभावना को बढ़ाता है। इसलिए मैं अनुमान लगाता हूँ कि आपके यहाँ यह स्थिति हो सकती है।

मेरी सलाह होगी कि इन क्षेत्रों में कंक्रीट को निकालें, उत्पाद को हटाएं (यदि आर्मचर खुला हो तो उसे सुरक्षित करें) और उस स्थान को उचित उत्पाद के साथ फिर से बंद करें।
केवल जंग को देखने में रोकना मेरा विचार है गलत तरीका है, क्योंकि (खराब स्थिति में) जंग लगने वाला एग्रीगेट आर्मचर के इतने करीब होगा कि वह भी प्रभावित होगा।

वास्तव में अधिक जानकारी केवल एक विशेषज्ञ ही现场 पर दे सकता है। यदि आप हैनोवर के पास नीडरजैक्सन में रहते हैं, तो मैं इस तरह की चीजों को देखने में खुशी महसूस करूंगा।

एलजी जन्न स्टोटर (कंक्रीट इंजीनियर)
 