Finch039
10/08/2023 11:58:15
- #1
हाय सभी को,
निम्नलिखित प्रारंभिक स्थिति: लकड़ी की बीम वाली छत। छत के खांचे एक रिसेल सुरक्षा से ढंके गए थे और सूखी भराई से भरे गए थे, बीम की ऊपरी सतह तक, कुछ जगह तो बीम से ऊपर तक, ऊंचाइयों को समतल करने के लिए। लगाने की स्थिति बहुत जटिल थी, बीम मुड़े हुए थे, विभिन्न दूरी (कभी 50 सेमी, कभी 60 सेमी, कभी इनके बीच कुछ) थी, ... इसलिए अंततः यह बेहतर होता कि कोई पेशेवर करता। या मैं बस 22 मिमी ओएसबी को बीम से स्क्रू कर देता। खैर ...
रिजिड्योर ड्राई स्क्रीड एलिमेंट (10 मिमी लकड़ी के फाइबर इन्सुलेशन प्लेट्स के साथ, भराई पर, स्टेप ज़िप फाल्ट चिपकाया और स्क्रू किया) लगाने के बाद अब स्पष्ट रूप से देखा जाता है कि स्क्रीड अभी भी कुछ हद तक थोड़ा रिकॉइल करता है - अनुमानित 2 मिमी। बिल्कुल विशेष जगहों पर।
स्पष्ट रूप से कोई लगाने की गलती है, या फिर भराई ने कहीं से दरारों में जगह बना ली है, या कुछ और।
सबसे अच्छा और टिकाऊ तरीका होगा संपूर्ण फर्श को फिर से उठाना और सब कुछ नया करना - मैं इससे अवगत हूँ।
विभिन्न कारणों से यह संभव नहीं है और जैसा कि बताया, फर्श "केवल" दो जगहों पर थोड़ा सतही रूप से रिकॉइल करता है और कम मात्रा में। फिर भी मुझे यह आराम से नहीं सोने देता और मैं अब ऊपर 10 मिमी रिजिड्योर जोड़ना चाहता हूँ - कमरे की ऊंचाइयाँ इसकी अनुमति देती हैं।
अधिकतम स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, मैं अब लगाव की दिशा के विपरीत 10 मिमी ऊपर जोड़ना चाहूंगा, इसे विशेष जगहों पर चिपकाना और तेज़ निर्माण स्क्रू से मौजूदा 20 मिमी रिजिड्योर से जोड़ना चाहूंगा। इस प्रकार मेरे पास 10 मिमी लकड़ी के फाइबर इन्सुलेशन प्लेट के ऊपर 30 मिमी ड्राई स्क्रीड तैरती हुई लगाई होगी। क्या आपकी राय में इसके खिलाफ कोई बात है? क्या आप कुछ बेहतर लगाने का तरीका देखते हैं?
निम्नलिखित प्रारंभिक स्थिति: लकड़ी की बीम वाली छत। छत के खांचे एक रिसेल सुरक्षा से ढंके गए थे और सूखी भराई से भरे गए थे, बीम की ऊपरी सतह तक, कुछ जगह तो बीम से ऊपर तक, ऊंचाइयों को समतल करने के लिए। लगाने की स्थिति बहुत जटिल थी, बीम मुड़े हुए थे, विभिन्न दूरी (कभी 50 सेमी, कभी 60 सेमी, कभी इनके बीच कुछ) थी, ... इसलिए अंततः यह बेहतर होता कि कोई पेशेवर करता। या मैं बस 22 मिमी ओएसबी को बीम से स्क्रू कर देता। खैर ...
रिजिड्योर ड्राई स्क्रीड एलिमेंट (10 मिमी लकड़ी के फाइबर इन्सुलेशन प्लेट्स के साथ, भराई पर, स्टेप ज़िप फाल्ट चिपकाया और स्क्रू किया) लगाने के बाद अब स्पष्ट रूप से देखा जाता है कि स्क्रीड अभी भी कुछ हद तक थोड़ा रिकॉइल करता है - अनुमानित 2 मिमी। बिल्कुल विशेष जगहों पर।
स्पष्ट रूप से कोई लगाने की गलती है, या फिर भराई ने कहीं से दरारों में जगह बना ली है, या कुछ और।
सबसे अच्छा और टिकाऊ तरीका होगा संपूर्ण फर्श को फिर से उठाना और सब कुछ नया करना - मैं इससे अवगत हूँ।
विभिन्न कारणों से यह संभव नहीं है और जैसा कि बताया, फर्श "केवल" दो जगहों पर थोड़ा सतही रूप से रिकॉइल करता है और कम मात्रा में। फिर भी मुझे यह आराम से नहीं सोने देता और मैं अब ऊपर 10 मिमी रिजिड्योर जोड़ना चाहता हूँ - कमरे की ऊंचाइयाँ इसकी अनुमति देती हैं।
अधिकतम स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, मैं अब लगाव की दिशा के विपरीत 10 मिमी ऊपर जोड़ना चाहूंगा, इसे विशेष जगहों पर चिपकाना और तेज़ निर्माण स्क्रू से मौजूदा 20 मिमी रिजिड्योर से जोड़ना चाहूंगा। इस प्रकार मेरे पास 10 मिमी लकड़ी के फाइबर इन्सुलेशन प्लेट के ऊपर 30 मिमी ड्राई स्क्रीड तैरती हुई लगाई होगी। क्या आपकी राय में इसके खिलाफ कोई बात है? क्या आप कुछ बेहतर लगाने का तरीका देखते हैं?