खिड़की के लेबिंग इन्सुलेशन स्ट्रिप्स - क्या बदलना आवश्यक है?

  • Erstellt am 17/03/2018 15:04:34

sese87

17/03/2018 15:04:34
  • #1
नमस्ते,

मेरे पास खिड़की की चौखटों पर लैभुंग डैमिंग स्ट्रिप्स या माउररंड स्ट्रिप्स के बारे में एक प्रश्न है।
हमें एक द्विस्थरीय दीवार मिल रही है जिसमें लगभग 45 सेमी मोटाई है (बाहर से अंदर की ओर):
- 17.5 सेमी यटांग
- 14 सेमी फसाड डैमिंग (रॉकवूल कर्नरॉक; 1x 6 सेमी मोटा और 1x 8 सेमी मोटा जो माउरएंकरों पर विस्थापन में है)
- लगभग 1-2 सेमी हवा की परत
- 11.5 सेमी क्लिंकर/वर्ब्लेंडर (रॉबेन हैंडफॉर्म स्टीन)

खिड़कियाँ अंदर के बंद हिस्से (क्लिंकर) पर लगाई जाएँगी।
दीवार के कोनों/खिड़की की चौखटों पर हवा की परत को सीमित करने वाले लैभुंग डैमिंग स्ट्रिप्स (एक्सट्रूडेड पोलिस्टाइरॉल, XPS) लगाए/चिपकाए जाने चाहिए।
चूंकि हमें 14 सेमी की फसाड डैमिंग मिल रही है, तो लैभुंग डैमिंग स्ट्रिप्स की गहराई भी 14 सेमी होनी चाहिए, है ना?
लागू किए गए लैभुंग डैमिंग स्ट्रिप्स के माप 14x8 सेमी थे।
क्लिंकर अब तक ऊपर उठाया जा चुका है। हमें 21 खिड़कियाँ मिलेंगी। इन 21 में से 4 खिड़कियों की चौखटों पर मैंने देखा कि वहाँ 12x8 सेमी के डैमिंग स्ट्रिप्स लगाए गए हैं! इसका मतलब है कि गहराई में ये 2 सेमी कम हैं। लगता है कि पहली पैकेट की डैमिंग स्ट्रिप्स समाप्त हो गई थी और दूसरी पैलेट में गलत ऑर्डर दिया गया...

मेरे शुरुआती बीयू की जांच पर कहा गया कि इससे कोई समस्या नहीं है क्योंकि खिड़कियाँ फिर भी हवा के बिलकुल बंद हो जाएंगी या सील हो जाएंगी। इसके अलावा, ये डैमिंग स्ट्रिप्स बाद में बदलना भी मुश्किल होगा।

अब मेरे असली प्रश्न हैं:
- क्या 2 सेमी की कमी गंभीर है? मुझे क्या अपेक्षा करनी चाहिए?
- क्या इसका हवा की धूमिलता पर प्रभाव पड़ेगा?
- क्या इससे चौखटों पर डैमिंग की प्रभावशीलता पर असर पड़ेगा?
- क्या डैमिंग स्ट्रिप्स को बिना क्लिंकर हटाए बदला जा सकता है?
- क्या मैं ऊपर से 2 सेमी की एक परत चिपका सकता हूँ? (या यह ठीक नहीं होगा?)

यदि इसे एक बड़ा दोष नहीं माना जाता है, तो मैं इसे वैसे ही छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि मुझे डर है कि क्लिंकर को तोड़ना पड़ेगा। क्लिंकर के तोड़ने से इस जगह पर बहुत समय की देरी होगी क्योंकि खिड़कियों को अब मापा जाना है।

आपके फीडबैक के लिए धन्यवाद।
 

11ant

17/03/2018 15:35:33
  • #2
चलो तस्वीरों को बोलने दो: जहाँ पर क्लींकर फिर से हटाना होगा, मैं केवल लिखित रूप में उसका पालन नहीं करता।
 

Knallkörper

17/03/2018 16:21:08
  • #3
सबसे पहले मुझे अच्छा लग रहा है कि आपने अंदर क्लींकर लगाए हैं। यह कुछ नया है!

जैसा कि मैं देखता हूँ, आपके पास अब इन्सुलेशन स्ट्रिप और क्लींकर के बीच 3-4 सेमी की हवा की गांठ है। तकनीकी रूप से यह कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरी राय में हवा की अमर्यता "अंदर की सीलिंग" के द्वारा प्राप्त की जाती है।

अगर यह मेरा घर होता, तो मैं बीयू से आग्रह करता कि वे इन गैप्स को बंद करें। यह निश्चित रूप से वीकेपी ट्रियो जैसे कम्प्रीबैंड के साथ संभव होगा।
 

sese87

18/03/2018 17:13:30
  • #4
उफ़, ज़ाहिर है कि संरचना अंदर से बाहर की ओर है!
मैं अभी अभी फिर से निर्माण स्थल पर गया था और मापा, तस्वीरें जल्दी ही आ रही हैं।

हमारी संरचना में 4 से 5 सेमी की एक हवादार परत है।
गलत लीबिंग इन्सुलेशन वाले खिड़कियों के मामले में खिड़की की लीबिंग पर यह लगभग 7 सेमी है!

वैसे हमें 88 मिमी प्रोफाइल के Kömmerling खिड़कियां मिल रही हैं।

क्या मुझे अब चिंता करनी चाहिए?
कल मैं BU को फिर से कॉल करूंगा।
 

11ant

18/03/2018 18:58:45
  • #5
मेरा मतलब असल में उस स्पलिट की ओर सीधा देखने की दिशा में था, या फिर निर्माण योजना में डिटेल चित्र का स्कैन।
 

Knallkörper

18/03/2018 23:47:43
  • #6
मुझे ईंट और कांच के बीच की दूरी की सीमा कुछ उलझन में डालती है। यह 12 से 18 सेमी के बीच है, सही है?

12 सेमी पर इन्सुलेशन उतना मजबूत नहीं है जितना आपने बताया है। 18 सेमी पर मैं जांच करूंगा कि क्या मौरवर्क्सएंकर शैलनाब्सटैंड के लिए अनुमोदित हैं।
 

समान विषय
06.03.2018क्लिंकर या प्लास्टर? टिकाऊपन / दिखावट?19
07.03.2014क्लिंकर या रीमचेन !!!28
27.04.2014क्लिंकर्स सीधे Ytong पर?19
20.12.2019ट्रैफ्ज़ विंडो की कीमतें और अनुभव?14
30.01.2015नवीन निर्माण बाहरी मुखौटा क्लिंकर/पुट्ज़12
28.05.2015गोल खिड़की - अंदरूनी साइड से असंतुष्ट16
25.08.2015बंगलो के लिए क्लिंकर13
07.09.2015नीस्टॉक की ऊंचाई 2 मंजिला खिड़कियाँ छत के किनारे14
08.09.2016दोहरी दीवार वाली ईंटनी में खिड़की का कनेक्शन / गिर्दा24
05.12.2016क्लिंकर पर नम जगहें सामान्य हैं क्या?10
08.10.2017कौन सा क्‍लिंकर प्रदाता सफेद-भूरे पत्थर प्रदान करता है?13
11.08.2017खिड़की बहुत छोटी वितरित की गई12
17.04.2018फासाद इन्सुलेशन डबल हाउस की आधी हिस्सा: क्या/कैसे पड़ोसियों की अनुमति आवश्यक है?27
09.06.2019स्थानांतरण और निर्माण विधि के बाद क्लिंकरिंग?12
04.04.2023क्या अधिक महंगा है? मसनरी या खिड़कियाँ?21
16.06.2020फैसाड इन्सुलेशन के बाद परिणाम - स्वीकृत?15
14.02.2021दीवार निर्माण 36.5 पोर्टन T8 सहित क्लिंकर32
26.03.20241988 के घर की मरम्मत - खिड़कियाँ और मुख्य द्वार?15
19.12.2022खिड़कियों और रोलर शटरों का अलग-अलग ठेका - GU विरोध कर रहा है!34
15.03.2024फैसाड़ इंसुलेशन, खिड़कियों, रोलर शटर बॉक्स और संलग्नकों पर प्रभाव14

Oben