हाइड्रोलिक संतुलन के बारे में प्रश्न

  • Erstellt am 11/01/2024 09:51:03

Pacmansh

11/01/2024 09:51:03
  • #1
मॉइन मॉइन, मैं अभी हमारे हीटिंग सिस्टम का मिलान कर रहा हूँ, Reihenendhaus, KfW55, Nettowohnfläche 145m², Vaillant Arotherm 75/5। मुझे लगता है कि मैंने इसके मूल सिद्धांत को समझ लिया है, लेकिन मैं दो बिंदुओं पर अटक गया हूँ।

मिट्टी के तल पर हीटिंग की शक्ति कभी भी बहुत अधिक थी। यहाँ मैंने पहले सभी सर्किट्स में फ्लो को थोड़ा कम किया। यहाँ यह भी अच्छी तरह से देखा जा सकता था कि एक हीटिंग सर्किट में फ्लो को कम करने से अन्य सर्किट्स में फ्लो बढ़ जाता है। यह तार्किक है। हालांकि, मैंने यह मान लिया कि इसका असर ऊपरी मंजिल के हीटिंग सर्किट वितरक के फ्लो पर भी पड़ना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। क्या मेरी सोच में कोई गलती है? क्या प्रत्येक हीटिंग सर्किट वितरक का फ्लो अलग से सेट करना होता है? मुख्य बाथरूम (ओजी) में मैंने अभी तक टाको पर लगभग 1.6 लीटर सेट किया है, जो वर्तमान विन्यास में अधिकतम सेटिंग है, इसे और अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। मैं यह कोशिश करना चाहता हूँ कि क्या 2-2.5 लीटर तापमान को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं।

क्या यह सही है कि सभी फ्लो रेट्स का योग मोटे तौर पर Arotherm पंप के फ्लो के बराबर होना चाहिए?
 

hegi___

11/01/2024 11:21:57
  • #2
कोई कमरेवार हीट लोड कैलकुलेशन बनवाता है और इसके आधार पर फ्लो की गणना करता है। बाकी सब बकवास है,
 

Pacmansh

11/01/2024 11:36:50
  • #3
यह [Bauträger] द्वारा किया गया था, [Heizungsbauer] ने कहा "यह बेकार है", उन्होंने इसे अलग (बेहतर) तरीके से किया और सेट किया। उन्होंने भूतल पर सभी हीटिंग सर्किटों में लगभग 1.5 लिटर/मिनट और ऊपर के मंजिल पर लगभग 1 लिटर/मिनट निर्धारित किया। विशेषज्ञों के काम के बारे में इतना ही!
 

Jesse Custer

11/01/2024 11:45:09
  • #4


मदद करें: "1.5 लीटर / मीटर" और "1 लीटर / मीटर" का क्या मतलब है - यानी l/m क्या परिभाषित करता है?
 

Pacmansh

11/01/2024 11:51:34
  • #5
1.5 लीटर/मिनट होना चाहिए था, माफ़ करना। सामान्य टॉपमिटर/टैकोस लगे हुए हैं जिनकी स्केल 0 - 5 लीटर/मिनट है।
 

समान विषय
27.08.2016भूतल और ऊपरी मंजिल पर विभिन्न खिड़की की ऊंचाई14
21.02.2017निर्माण योजना में भूतल, छत और एकमंजिला के बीच अंतर17
17.12.2017हीटिंग सर्किट वितरक - स्थिति23
11.10.2021स्टीयरिंग मोटर खुले हैं लेकिन कोई प्रवाह नहीं है13
15.01.2022डुप्लेक्स हाउस के लिए योजना, ग्राउंड फ्लोर का मूल्यांकन20
04.05.2023हीट पंप को हीटिंग सर्किट डिस्ट्रीब्यूटर से जोड़ना12
28.05.2025फ्लोर योजना: किसके पास भूतल पर मास्टर बेडरूम है?54
02.10.2024भूतल पर फ्लोर हीटिंग: इंसुलेट करें या नहीं?16

Oben