स्क्रीड के नीचे सही सीलिंग, क्या निर्माण?

  • Erstellt am 08/01/2019 12:29:31

ralf_anne

08/01/2019 12:29:31
  • #1
नमस्ते मैं यहाँ नया हूँ और मुझे फर्श की संरचना के बारे में एक सवाल है।
सबसे पहले परिस्थितियाँ: यह एक इमारत है जिसे पूरी तरह से खाली कर दिया गया है और फर्श भी पूरी तरह से हटाया गया है (टाइल्स और उसके नीचे 70 के दशक का जम चुका कंकरीट)। घर की दीवारों को पूरी तरह से "कटाई" के माध्यम से और बाद में कीलों को बीच में डालकर + दबाकर ऊपर से उठने वाली नमी से सुरक्षित किया गया है। प्लास्टर पूरी तरह से हटा दिया गया और नया लगाया गया। दीवारों में अब कोई नमी नहीं है। अब समस्या की बात:

यह इमारत एक साल से खाली पड़ी है और हवादार है। फिर भी फर्श में बची हुई नमी दूर नहीं हो रही है, क्योंकि यह इमारत ढलान पर है और बारिश के समय पड़ोसी की जमीन थोड़ी नमी वाली हो जाती है और वह मेरी इमारत में समा जाती है। पड़ोसी सीलन रोकने के लिए कोई उपाय नहीं करना चाहता।

कटाई की ऊँचाई लगभग 10 सेमी है, जो भविष्य के फर्श के नीचे की सतह से नीचे है।

अब असली सवाल: मैं फर्श को कैसे बनाए ताकि मैं बाद में यहाँ निश्चित रूप से सूखे में रह सकूँ?

आईडिया यह था (नीचे से ऊपर की ओर):

- रेत (पहले से भरा हुआ, लगभग 10 सेमी)
- बिटुमेन शीट (वेल्डेड?)
- फॉइल
- थर्मल इंसुलेशन / हार्ड फोम बोर्ड्स
- ट्रिट्शल्डीएमुंग
- फर्श हीटिंग सिस्टम प्लेट
- एस्ट्रिच
- टाइल्स

मेरे पास लगभग 18 सेमी की ऊँचाई उपलब्ध है, आवश्यक होने पर थोड़ा अधिक।

सहायता के लिए धन्यवाद, अगर आपके पास और सवाल हों तो मैं और जानकारी प्रदान कर सकता हूँ।
शुभकामनाएँ
राल्फ
 

KlaRa

09/01/2019 14:03:32
  • #2
हैलो राल्फ।
मुझे नहीं पता कि तुमने 10 सेमी संभावित निर्माण ऊंचाई को कहाँ से मापा है। यदि वहां पहले से ही 10 सेमी रेत को प्लानम के रूप में उपयोग किया जा रहा है, तो यह संभव नहीं है।
अभिदर्शन स्तर से गणना करते हुए, हमें जमीन के संपर्क में आने वाले फर्श की प्लेट के लिए 10 सेमी ऊष्मा इन्सुलेशन की आवश्यकता है।
अभिदर्शन स्तर को पहले मौरवर्क में क्षैतिज अवरोध के ऊपर ले जाना और वहां सुरक्षित/रक्षित करना चाहिए (जैसे कि उसे पुट्ज़शाइन के साथ क्लींप करना)।
6.5 सेमी का एस्त्रिच हीटेड एस्त्रिच के रूप में और फूटबोडेनहीजुंग के लिए सिस्टम प्लेट, यह निश्चित रूप से, यदि नियत 18 सेमी संरचनात्मक ऊंचाई से नहीं भी अधिक है तो उसके करीब है।
लेकिन सिद्धांत रूप में यह संभव होना चाहिए, क्योंकि इस जगह पर ट्रिट्शल्डämmung पूरी तरह से व्यर्थ होगा। इसे निश्चिंत रूप से छोड़ा जा सकता है, क्योंकि जमीन से संपर्क वाली फर्श प्लेट के लिए इसका कोई कार्य नहीं है!
शुभकामनाएं और सफलता की कामना: क्लाड़ा
 

ralf_anne

09/01/2019 20:51:31
  • #3
यह गलतफहमीपूर्ण तरीके से लिखा गया था। 10 सेमी रेत नीचे है और निर्माण ऊंचाई में शामिल नहीं है।

मैं तो निम्नलिखित करूंगा:

- बिटुमेन कीप
- फिल्म (अक्षांश अवरोध तक खींचें और फिक्स करें)
- ताप इन्सुलेशन / हार्ड फोम प्लेटें
- सिस्टम प्लेट फर्श हीटिंग
- एस्तरिक
- टाइलें

सही है?
क्या मुझे बिटुमेन कीप को वेल्ड करना होगा या इसे ओवरलैप करके रखना पर्याप्त है?
धन्यवाद!
 

KlaRa

09/01/2019 22:37:15
  • #4
हैलो राल्फ।
आवश्यक संरचना के निर्माण के बारे में मैं खुशी से जानकारी दूंगा। तुम्हारी पंक्तियों से मैं यह समझता हूँ कि तुम जाहिर तौर पर यह कार्य स्वयं करना चाहते हो।
मैं इससे सख्ती से मना करता हूँ! क्योंकि मैं एक विशेषज्ञ के रूप में रोज़ कार्यान्वयन की गलतियाँ (जिसमें तथाकथित "विशेषज्ञ कंपनियाँ" भी शामिल हैं) देखता हूँ और मरम्मत में बाद में वह राशि कई गुना खर्च होती है, जो सही तरीके से कार्यान्वयन में आवश्यक होती।
खासकर जलरोधन (अब्दिक्टुंग) बिल्कुल त्रुटिरहित होना चाहिए, हर छोटी सी कमजोरी बाद में (जब फर्श की संरचना पूरी हो चुकी होगी) पहुँचना असंभव हो जाता है, और त्रुटि को ठीक नहीं किया जा सकता।
यहां तक कि इस्ट्रिच लगाने वाले भी फर्श की प्लेटों पर जलरोधन का काम उसी ट्रेड से करवाते हैं, जो इन कार्यों के लिए विशिष्ट और प्रशिक्षित होता है:
छत कारीगरों से!
जलरोधन के लिए केवल ओवरलैप करके रखे गए सांगठनिक फाइल (अब्दिक्टुंग्सबाटन) पूरी तरह से अपर्याप्त और इसलिए कार्यक्षम नहीं हैं।
शुभकामनाएँ: KlaRa
 

समान विषय
04.11.2013फ़ुटफ्लोर हीटिंग, कमरे के थर्मोस्टेट और ठंडे टाइल्स28
24.02.2014KFW55 घर फ्लोर हीटिंग के साथ... किस प्रकार की फर्श सामग्री?11
09.05.2014फ़ुटबोर्ड संरचना तहखाने की ज़मीन, तहखाने की छत, पहली मंजिल की छत13
22.08.2014फुटफ़्लोर हीटिंग या नहीं?20
14.08.2015फुटफ़्लोर हीटिंग के लिए अस्थायी निचला आवरण14
22.12.2014छत हीटिंग, दीवार हीटिंग या फर्श हीटिंग?18
27.11.2014भूमिगत ताप से फर्श गर्मी के बारे में प्रश्न40
18.01.2015नई निर्माण Kfw70 फर्श हीटिंग और टाइल्स11
20.03.2015फर्श टाइल, विनाइल या अन्य प्रकार की फर्श सामग्री फर्श हीटिंग के साथ?23
14.02.2015पैर की सतह के स्नानघर के साथ फ्लोर-लेवल ड्रेन और फूटफ्लोर हीटिंग44
05.10.2018लकड़ी जैसी दिखने वाली टाइलें - आप इन टाइलों के बारे में क्या सोचते हैं?168
19.09.2023सोल वाले हीट पंप के साथ फ्लोर हीटिंग के माध्यम से कूलिंग45
11.08.2015इलेक्ट्रिक फर्श हीटिंग के साथ फ्लैट खरीदना15
08.03.2016फ़्लोरिंग के लिए मदद चाहिए, विशेष रूप से। टाइल्स बनाम पारकेट33
29.03.2018फुटबोडेन हीटिंग बाद में फ्रैसिंग कराना। अनुभव!!!13
05.11.2022टाइल के ऊपर कौन सी फर्श सामग्री लगाई जा सकती है?19
01.11.2017फ्लोर हीटिंग - टाइल्स या लैमिनेट लगाना बेहतर?28
18.12.2018फर्श हीटिंग, लैमिनेट या टाइल्स, पैरों के लिए कौन सा अधिक गर्म है?35
22.11.2023पुराने भवन में अंडरफ्लोर हीटिंग के साथ बहुत कम निर्माण ऊंचाई11
25.11.2022फुटफ्लोर हीटिंग को फ्रेज़ करें या नया एस्ट्रिच डालें?17

Oben