आपूर्ति और निकास वायु वाल्व की स्थिति

  • Erstellt am 13/11/2022 20:38:38

Seenitall

13/11/2022 20:38:38
  • #1
हैलो एक्सपर्ट्स!

हमें वह योजना प्राप्त हुई है, जिसमें बताया गया है कि निकास वायु (लाल, दीवार) और आपूर्ति वेंटिलेशन (नीला, फर्श) कहाँ आने चाहिए, और अब हमारे सामने कुछ प्रश्न उठते हैं।

हम एक बंगलो (बिना तहखाने के) बना रहे हैं जिसमें दो आवासीय इकाइयाँ हैं। मुख्य फ्लैट की वेंटिलेशन LWZ (Stiebel Eltron 5 CS प्रीमियम) के माध्यम से होगी, और दूसरा फ्लैट Zehnder ComfoAir Q350 के माध्यम से।

योजना के अनुसार निकास वायु दीवारों पर 2.36 मीटर की ऊंचाई (कमरे की ऊंचाई 2.60 मीटर) पर है और आपूर्ति वेंटिलेशन फर्श में होंगे।

संलग्न चित्र में मैंने निकास वायु को लाल और आपूर्ति वेंटिलेशन को नीला रंग में दर्शाया है।
कौन इस विषय में जानकार है और हमें सुझाव दे सकता है?

1) घरेलू कामकाज के कमरे में न तो आपूर्ति वायु और न ही निकास वायु की योजना है। क्या यहाँ दोनों को लेना उचित होगा? (जैसे गीले कपड़ों के कारण आदि)

2) संग्रह कक्षों में क्या लेना बेहतर होता है - आपूर्ति वायु या निकास वायु?

3) वर्तमान योजना में कुछ स्थान हमें परेशान कर रहे हैं (जैसे रसोई के अलमारी या बंद बैठने की बेंच के कारण)। वेंटिलेशन के स्थान निर्धारण में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

4) क्या ड्रेसिंग रूम में निकास वायु होना ठीक है? (जैसे इससे रसोई की गंध ड्रेसिंग रूम में आ सकती है?)

5) क्या आपूर्ति वायु बेहतर है कि छत से आए बजाय कि फर्श से?

6) क्या यह संयोग है कि प्रत्येक आवासीय इकाई में निकास वायु और आपूर्ति वेंटिलेशन की संख्या समान है? या यह हमेशा समान रहनी चाहिए?

7) दूर भविष्य में हम दोनों आवासीय और भोजन क्षेत्रों को जोड़ना चाहते हैं (दीवार के छेद को निर्माण के समय स्थैतिक रूप से पहले ही योजना बद्ध किया जाएगा) और बाईं इकाई को छोटा कर देंगे। इससे Zehnder के आपूर्ति वेंटिलेशन में से एक उस क्षेत्र में चला जाएगा, जिसे Stiebel Eltron नियंत्रित करता है (और "Zehnder फ्लैट" में उस आपूर्ति वेंटिलेशन की कमी होगी)। क्या यह समस्या पैदा करेगा?

मैं आपका ज्ञान मेरे साथ साझा करने के लिए उत्सुक हूँ!
 

RotorMotor

13/11/2022 20:55:02
  • #2

    [*]ज्या, हमारे यहां यह सीधे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ होता है
    [*]यह निर्भर करता है कि आप क्या बंद करते हैं, लेकिन शायद कोई फर्क नहीं पड़ता
    [*]तो उन्हें बदल दिया जाना चाहिए। आमतौर पर यह अच्छा होता है कि वे दरवाज़े से जितना हो सके दूर हों ताकि अच्छी वेंटिलेशन हो सके
    [*]नहीं
    [*]ज्या, मैं ऊपर से वाल्व को आमतौर पर थोड़ा बेहतर मानता हूँ
    [*]यह संभवतः समान होना चाहिए
    [*]यह थोड़ा असुविधाजनक हो सकता है।

वाल्व किसने डिजाइन/गणना किया था?
यह कुछ इस तरह दिखता है जैसे हर खिड़की के सामने एक वाल्व लगाना...
 

Chloe83

13/11/2022 22:17:52
  • #3
Hey,
1. हम हाउसकीपिंग रूम में डिस्ट्रिब्यूटर पर एक एग्ज़ॉस्ट वेंटिल लगा रहे हैं।
2. स्टोरेज रूम में एग्ज़ॉस्ट होगा।
3. यह तुम्हें तुम्हारे सनेटरी तकनीशियन बेहतर बताएगा।
4. हमारे पास ड्रेसिंग रूम में एग्ज़ॉस्ट है।
5. हमारे यहां ज़ुलुफ्ट ग्राउंड फ्लोर की छत में है और ऊपरी मंजिल के फर्श में।
6. हमारे यहां यह लगभग समान है।

तुमने किचन में एग्ज़ॉस्ट की योजना बनाई है। हमारे पास वहां जुलुफ्ट है। यह मैंने बस नोट किया।
 

RotorMotor

13/11/2022 22:20:17
  • #4

रसोई और बाथरूम में निश्चित रूप से निकास वायु होनी चाहिए।
 

Chloe83

13/11/2022 22:53:10
  • #5

ओह, तुम सही हो। माफ़ करना! हमारी रसोई में वेंटिलेशन है।
 

समान विषय
05.05.2017केंद्रीय नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन: आपूर्ति और निकास वायु, दरवाजा के नीचे का अंतराल30
19.01.2018नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन सिस्टम - निर्णय सहायता31
02.09.2024निर्माण रिपोर्ट एकल परिवार का घर 1200 €/मी²425
30.11.2022नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन और हीट पंप: विएसमान बनाम वेलैंट बनाम ज़ेहन्डर?47