कृपया जांच करें - सही हीटिंग, वेंटिलेशन सिस्टम आदि?

  • Erstellt am 28/08/2013 10:36:23

Cassiodorus

28/08/2013 10:36:23
  • #1
नमस्ते सभी को,
यहाँ का फोरम बहुत अच्छा है, मैंने काफी कुछ पढ़ा है और कुछ जानकारी इकट्ठा की है। मैं खुश होऊंगा अगर कोई हमारा पूरा पैकेज देख सके कि क्या इसमें कुछ और करना है या यह ठीक है।
जानकारी के लिए, हम एक 3 पार्टी घर बना रहे हैं जिसमें वॉटर पंप (धरती-फ्लैचा), नियंत्रित आवास हवादारी, फर्श-तापन है।

कुछ तथ्य:
केजी, ईजी और ओजी की कुल आवासीय क्षेत्रफल (सभी 3 पार्टी) लगभग 340 वर्ग मीटर है।
वॉटर पंप Viessmann Vitocal 300G है, जिसकी क्षमता 10KW है। प्लान है कि लगभग 600 वर्ग मीटर की लूप्स बगीचे में लगाई जाएं, 6 स्ट्रैंड प्रत्येक 100 मीटर के।
पूरे घर के लिए गर्म पानी का भंडारण 390L है, पूर्व तापमान अधिकतम 60 डिग्री।
नियंत्रित आवासीय हवादारी Helios Kontrollierte-Wohnraumlüftung EC 500 W है।
केएफडब्ल्यू 70 स्टैंडर्ड ठोस निर्माण बनाया जा रहा है, केएफडब्ल्यू हीटिंग कैलकुलेशन मेरे पास है, लेकिन मैं आधी ही समझ पाता हूँ - इसलिए अगर कोई मुझसे कहे तो मैं उस से संबंधित जानकारी साझा कर सकता हूँ :)

मेरा पहला सवाल यह है कि क्या यह सही रूप से परिमाणित है? सही गर्मी, सही हवादारी प्रणाली और सही मात्रा में गर्म पानी का भंडारण?
दूसरा सवाल हवादारी प्रणाली के बारे में है, विशेष रूप से वायु प्रवेश के बारे में। चूंकि मेरे यहाँ अभी पृथ्वी गर्मी के लिए लूप्स बिछाए जा रहे हैं और बगीचा खोदा जा रहा है, मैंने सुझाव दिया है कि इस अवसर पर 100 मीटर लंबा ढलान वाला केजी पाइप लगाया जाए ताकि हवा पूर्व तापित/पूर्व शीतलित हो सके। ढलान इसलिए ताकि संभावित बनने वाला संघनन जल निकास हो सके। घर की ओर जाने वाला पाइप एक शाफ्ट में समाप्त होता है (जहां हीटिंग लूप्स भी हैं, पता नहीं क्यों), ताकि जरूरत पड़ने पर मैं पाइप को साफ भी कर सकूँ। हीटिंग कंपनी के अनुसार ये 100 मीटर 10 के तापमान की शीतलन/तापन प्रदान करता है।

आपके जवाबों और विचारों का इंतजार रहेगा .... हम पहले ही प्लास्टरिंग कर रहे हैं और जल्दी ही हीटिंग लगने वाली है, लेकिन शायद कुछ बदला जा सके अगर हम कोई गलती कर रहे हों।
 

€uro

28/08/2013 12:30:49
  • #2
नियंत्रित आवास वेंटिलेशन DIN 1946-6 के अनुसार उपयोगकर्ता इकाइयों पर निर्भर है!!! यहाँ तीन अलग-अलग नियंत्रित आवास वेंटिलेशन m/o हीट रिकवरी होंगे। सैद्धांतिक रूप से एक केंद्रीय प्रणाली भी संभव है, लेकिन केवल नियंत्रण आदि के लिए बहुत अधिक निवेश के साथ। इस मामले में, संभवतः प्रत्येक के लिए विकेंद्रीकृत नियंत्रित आवास वेंटिलेशन m हीट रिकवरी के साथ फायदेमंद होगा।
नियंत्रित आवास वेंटилेशन m/o हीट रिकवरी को ध्यान में रखते हुए हीट लोड कितना है? हीटिंग और गर्म पानी के लिए वास्तविक ऊर्जा आवश्यकता कितनी है? यदि यह ज्ञात नहीं है, तो स्रोत को कैसे डिजाइन/डायमेंशन किया जा सकता है या हीट जनरेटर को कैसे परिभाषित किया जा सकता है?
यदि दो आवास इकाइयों के किराए पर देने की योजना है, तो यह योजना काफी गलत हो सकती है!
महत्वपूर्ण मूल डेटा न होने के कारण इसे भरोसेमंद तरीके से कौन जवाब देगा?
तो फिर 10K को अनुबंधित रूप से निश्चित करें।

v.g.
 

Cassiodorus

28/08/2013 14:19:26
  • #3
हैलो यूरो,

उत्तर के लिए धन्यवाद, दुर्भाग्यवश मैं उत्तर से ज्यादा कुछ समझ नहीं पाया क्योंकि यह मेरी मदद नहीं करता :(

मैं कुछ और जानकारी देता हूँ। तीन आवास इकाइयां मेरी परिवार से मिलकर बनी हैं (EG+OG), मेरे माता-पिता (सिर्फ EG) और मेरा व्यवसाय (सिर्फ KG)। व्यवसाय को एक Ferienwohnung (शौचालय, शावर, बड़े खिड़कियां और प्रकाश गड्ढा) के रूप में भी बदला जा सकता है।

390L पर्याप्त नहीं है, यह जानकारी देने के लिए धन्यवाद, लेकिन आपकी राय में मेरी स्थिति के लिए एक उपयुक्त गर्म पानी भंडारण मात्रा क्या होगी? दोगुना? 490L?

नियंत्रित आवास वेंटिलेशन के साथ गर्मी पुनः प्राप्ति के लिए मैं एक विकेंद्रीकृत नहीं बल्कि एक केंद्रीय चाहता था। पाईप सभी तकनीकी कमरे में मिलते हैं और पूरे घर के लिए एक साथ नियंत्रित किए जाते हैं। यदि अन्य पार्टियां इससे परेशान होती हैं, तो उन्हें बिना नियंत्रण वाले आवास वेंटिलेशन के सहारा लेना होगा। विकेंद्रीकृत या अलग नियंत्रण मेरे लिए महंगा था (और मुझे इसकी आवश्यकता भी नहीं दिखती)। क्या DIN अनिवार्य है?

मैं निश्चित रूप से Zuluft पर 10K कानूनी रूप से प्राप्त नहीं करूंगा – लेकिन अगर यह केवल KG पाइप की सामग्री लागत होगी (काम खोदना तो पहले से है क्योंकि पृथ्वी ताप के कारण), तो क्या यह अनुशंसित होगा या प्रयास व्यर्थ होगा? या फिर नमी के कारण हतोत्साहित किया जाना चाहिए?

मुझे पता है कि मैंने उचित मूलभूत डेटा नहीं दिया, लेकिन मेरे पास इंजीनियरिंग कार्यालय से दस्तावेज़ है और मैं उसमें से संख्याएँ प्रदान कर सकता हूँ (बस पहले से कहा था, इसके लिए आपको कौन से डेटा चाहिए?). शायद कुछ डेटा जो मुझे महत्वपूर्ण लगते हैं।





[TD="bgcolor: rgb(94.000000%, 94.000000%, 94.000000%)"] हुल्ल क्षेत्रफल A 714,26 m2





[TD="bgcolor: rgb(94.000000%, 94.000000%, 94.000000%)"] उपयोग क्षेत्र AN 405,93 m2





[TD="bgcolor: rgb(94.000000%, 94.000000%, 94.000000%)"] कुल आयतन Ve 1268,53 m3





[TD="bgcolor: rgb(94.000000%, 94.000000%, 94.000000%)"] हुल्ल क्षेत्रफल कारक A/Ve 0,56 1/m





[TD="bgcolor: rgb(94.000000%, 94.000000%, 94.000000%)"] खिड़की क्षेत्रफल Aw 74,85 m2





[TD="bgcolor: rgb(94.000000%, 94.000000%, 94.000000%)"] क्षेत्र के अनुसार संचरण ताप हानि मौजूद H'T,vorh. 0,330 W / (m2K)





[TD="bgcolor: rgb(94.000000%, 94.000000%, 94.000000%)"] क्षेत्र के अनुसार तापीय पुल हानि (संभवत) डेल्टा UWB 0,050 W / (m2K)





[TD="bgcolor: rgb(94.000000%, 94.000000%, 94.000000%)"] क्षेत्र के अनुसार ताप संचरण हानि अनुमत (ऊर्जा संरक्षण विनियम) H'T,zul. 0,500 W / (m2K)





[TD="bgcolor: rgb(94.000000%, 94.000000%, 94.000000%)"] संचरण ताप हानि मौजूद / अनुमत (ऊर्जा संरक्षण विनियम) 66,00 %





[TD="bgcolor: rgb(94.000000%, 94.000000%, 94.000000%)"] क्षेत्र के अनुसार संचरण ताप हानि संदर्भ भवन H'T,Ref. 0,395 W / (m2K)





[TD="bgcolor: rgb(94.000000%, 94.000000%, 94.000000%)"] संचरण ताप हानि मौजूद / संदर्भ भवन 83,54 %





[TD="bgcolor: rgb(94.000000%, 94.000000%, 94.000000%)"] उपयोगी आंतरिक लाभ Q"i 30,03 kWh / (m2a)





[TD="bgcolor: rgb(94.000000%, 94.000000%, 94.000000%)"] उपयोगी सौर लाभ खिड़कियां Q"s 15,88 kWh / (m2a)





[TD="bgcolor: rgb(94.000000%, 94.000000%, 94.000000%)"] उपयोगी सौर लाभ कांच आवरण Q"ss 0,00 kWh / (m2a)





[TD="bgcolor: rgb(94.000000%, 94.000000%, 94.000000%)"] उपयोगी सौर लाभ TWD Q"TWD 0,00 kWh / (m2a)





[TD="bgcolor: rgb(94.000000%, 94.000000%, 94.000000%)"] उपयोगी कुल लाभ Q"g 45,91 kWh / (m2a)





[TD="bgcolor: rgb(94.000000%, 94.000000%, 94.000000%)"] रात्रि तापमान कम करने से कमी Q"il 2,82 kWh / (m2a)





[TD="bgcolor: rgb(94.000000%, 94.000000%, 94.000000%)"] वेंटिलेशन ताप हानि Q"V 42,50 kWh / (m2a)





[TD="bgcolor: rgb(94.000000%, 94.000000%, 94.000000%)"] संचरण ताप हानि Q"T 48,91 kWh / (m2a)





[TD="bgcolor: rgb(94.000000%, 94.000000%, 94.000000%)"] अतिरिक्त हानि क्षेत्रीय हीटिंग Q"FH 0,07 kWh / (m2a)





[TD="bgcolor: rgb(94.000000%, 94.000000%, 94.000000%)"] हीटिंग आवश्यकताएँ Q"h 42,74 kWh / (m2a)





[TD="bgcolor: rgb(94.000000%, 94.000000%, 94.000000%)"] गर्म पानी की आवश्यकता Q"TW 12,50 kWh / (m2a)





[TD="bgcolor: rgb(94.000000%, 94.000000%, 94.000000%)"] यंत्रण संख्या eP 0,75 -





[TD="bgcolor: rgb(94.000000%, 94.000000%, 94.000000%)"] प्राथमिक ऊर्जा आवश्यकता मौजूद Q"p,vorh. 41,56 kWh / (m2a)





[TD="bgcolor: rgb(94.000000%, 94.000000%, 94.000000%)"] प्राथमिक ऊर्जा आवश्यकता संदर्भ भवन Q"p,Ref. 66,21 kWh / (m2a)





[TD="bgcolor: rgb(94.000000%, 94.000000%, 94.000000%)"] प्राथमिक ऊर्जा आवश्यकता अनुमत (ऊर्जा संरक्षण विनियम) Q"p,zul 66,21 kWh / (m2a)





[TD="bgcolor: rgb(94.000000%, 94.000000%, 94.000000%)"] प्राथमिक ऊर्जा आवश्यकता मौजूद / संदर्भ 62,77 %














 

€uro

29/08/2013 08:08:50
  • #4
नमस्ते,
यह अक्सर ऐसा होता है और प्रश्नकर्ता इसे हमेशा समझ नहीं पाते या गलत अर्थ निकाल लेते हैं।
सशक्त उत्तर सामान्यतः तभी दिए जा सकते हैं जब संबंधित डेटा उपलब्ध हो। ऐसा दुर्लभ ही होता है, इसलिए उत्तर केवल अनुमान होगा।
यहाँ पहले गर्म पानी की ऊर्जा आवश्यकता निर्धारित करनी होगी। व्यक्तिगत उपयोग की आदतें इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विशेष रूप से जब एक हीट पंप हीटर के रूप में हो, तो भंडारण क्षमता और हीट एक्सचेंजर की सतह उसकी आपूर्ति के अनुसार समायोजित करनी होगी।
यह सामान्यतः बेहतर समाधान है।
DIN सामान्यतः ART (स्वीकृत तकनीकी नियम) में आता है और Wohnraumlüftung के लिए लागू होता है। व्यावसायिक स्थानों के लिए अलग शर्तें होती हैं, इसलिए केवल इसके आधार पर किसी प्रतिबंध का निर्णय, व्यवसाय के प्रकार के अनुसार, सही नहीं होगा।
इससे कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि वायु पूर्व-तापन और संभवतः ठंडक प्रभाव अक्सर अधिक आंका जाता है। इसके अलावा, कंट्रोल्ड वॉनराउमल्युफ्तुंग में हीट रेकवरी की दक्षता कम हो जाती है।
गर्मियों या संक्रमण काल में कंडेंस वाटर का पृथक्करण एक सकारात्मक प्रभाव है।
ये प्राथमिक ऊर्जा प्रमाणन के परिणाम हैं। ये केवल भवन परियोजना की वैधता की जांच के लिए हैं। इन्हें हीटिंग डाइमेंशनिंग या खपत आकलन के लिए इस्तेमाल करना अनुचित है।
 

Cassiodorus

29/08/2013 15:43:04
  • #5
हाय यूरो,

फिर से जवाबों के लिए धन्यवाद।
मैं समझता हूँ कि आवश्यक जानकारी के अभाव में कुछ बातें नहीं कही जा सकतीं... अब मैं यह भी समझ गया हूँ कि प्राथमिक ऊर्जा प्रमाण पत्र ऐसी बात कहने के लिए पर्याप्त नहीं है। मैंने अपने आर्किटेक्ट और निर्माण कंपनी (चाबियाँ सौंपने वाली) को सक्रिय किया है कि वे इसका ध्यान रखें। यदि सौभाग्य से हीटिंग उपकरण लगाने वाले ने हीटिंग लोड की गणना करवाई है तो अच्छा होगा - लेकिन फिलहाल मुझे इस पर बहुत शक है!

वैसे यदि तुम विश्वसनीय डेटा के आने से पहले किसी बात को लेकर हिचकिचाते हो तो मैं उसे समझता हूँ। परन्तु जब तुम मुझे कहते हो कि 390L गर्म पानी के भंडारण से समस्या होगी यदि कुछ हिस्से किराये पर दिए जाएं, लेकिन यह नहीं बताते कि किस मात्रा में भंडारण उठाना उचित होगा, तो इससे कई सवाल उठते हैं। :rolleyes:

मैं देखता हूँ कि कौन-कौन सी जानकारी मुझे मिल सकती है - उम्मीद करता हूँ कि HLB मिल जाएगी, और फिर मैं फिर से संपर्क करूँगा। इस बीच अन्य विषयों पर जानकारी और सुझावों के लिए धन्यवाद! :)
 

Cassiodorus

10/09/2013 13:26:40
  • #6
माफी चाहता हूँ देर से जवाब देने के लिए, लेकिन अब ही यहाँ हीट लोड कैलकुलेशन प्राप्त हुआ है।
तो, कृपया विशेषज्ञों, अब मेरी पहले की पूछताछ के बारे में क्या स्थिति है? :)
 

समान विषय
27.02.2013नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन या नियमित हवा - अनुभव?14
07.06.2013क्या ऊर्जा संरक्षण नियमावली (2009) के अनुसार निर्माण करना अनिवार्य है?12
01.08.2014वाटर-फ़ीडिंग क्यूबस्टोव (एयर-वाटर हीट पंप और हीट रिकवरी के साथ नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन का पूरक)?10
03.06.2015ताप पुनःप्राप्ति के साथ नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन --- एक भ्रमित करने वाला खेल?12
15.09.2022केंद्रित नियंत्रण वाली आवासीय वेंटिलेशन प्रणाली जिसमें गर्मी पुनःप्राप्ति है: क्या कमरे व्यक्तिगत रूप से नियंत्रित किए जा सकते हैं?20
07.01.2016नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन हाँ - ताप पुनःप्राप्ति नहीं - कारण पाठ में है!79
10.01.2017ऊर्जा बचत विनियमन 2016 / KFW55 / गैस + सौर 2016 में28
09.05.20162016 ऊर्जा बचत विनियमन के साथ निम्नलिखित हीटिंग के अनुपालन14
29.04.2016कौन सी हीटिंग? कृपया सुझाव दें27
18.04.2016एयर-वाटर हीट पंप, हीट रिकवरी के साथ केडब्ल्यूएल?17
03.04.2018नई निर्माण KfW55 गैस, सौर और नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के साथ ताप पुनर्प्राप्ति के साथ43
21.12.2017गैस थर्म और हीट रिकवरी वेंटिलेशन के साथ ऊर्जा बचाने का नियम, सोलर की बजाय?15
10.04.2018गैस-बर्नवर्ट, एयर-वाटर हीट पंप, फ्यूल सेल - कृपया सलाह दें29
28.05.2018135 वर्ग मीटर के एकल-परिवार वाले घर में एयर-वाटर हीट पंप या गैस + नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन?19
29.04.2018गैस हीटिंग + सौर और नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन या एयर-वाटर हीट पंप ऊर्जा संरक्षण विनियमन 201626
01.02.2019कंट्रोल वाली आवासीय हवा परिसंचरण के साथ कूलिंग: एयर-टू-वाटर हीट पंप के बजाय सोल-अर्थमल पंप?30
24.07.2019ऊर्जा संरक्षण विनियम 2016 या KFW 55 बंगलो के लिए वायु-जल हीट पंप और नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के साथ, वैकल्पिक सोलर पैनल47
08.07.2020LWZ 8 CS प्रीमियम कॉम्बी एयर-वाटर हीट पंप, नियंत्रित आवासीय हवा निकासी और गरम पानी भंडारण टैंक से बना है।15
25.05.2022वायु-जल हीट पंप + फ़्लोर हिटिंग + नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन विथ हीट रिकवरी - व्यक्तिगत कमरे में अलग-अलग तापमान नियंत्रण योग्य? [in]Pompa panas udara-ke-air + pemanas lantai + ventilasi ruang tinggal terkontrol dengan pemulihan panas - pengaturan suhu berbeda tiap ruangan secara individu?10
05.09.2024स्प्लिट एयर कंडीशनर और हीट रिकवरी के साथ नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन44